Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Mill 04.11.2007, 08:20



Název: Jaý zvolit přívod a jištění indukční varné desky?
Přispěvatel: Mill 04.11.2007, 08:20
Našel jsem sice pár odkazů na uvedené téma, ale bohužel žádný mi nedal jednoznačnou odpověď. Chtěl bych se tedy ujistit, zda je možné provozovat indukční varnou desku o příkonu 7,5kW následovně:
Elektroměr v pomníčku s jističem 3x25A a kabel do RD 4xB10. V rozvaděči se provede rozdělení na N+PE a osadí proudový chránič 3x25A 30mA. Pro varnou desku pak bude samostatný 3F jistič 3x16A. Varná deska bude připojena "natvrdo" kabelem 5x2,5mm (délka cca 12m).


Název: Re: Jaý zvolit přívod a jištění indukční varné desky?
Přispěvatel: Martin Bauer 04.11.2007, 09:04
V zásadě je to správně. Jen bych doporučil kabel CYKY 5x2,5 přerušit před varnou deskou ve sporákovém vypínači nebo ve sporákové krabici a dále pokračovat CGSG nebo CYSY kabelem.


Název: Re: Jaý zvolit přívod a jištění indukční varné desky?
Přispěvatel: Mill 04.11.2007, 09:15
to M.Bauer : děkuji za informaci a konkrétní odpověď. Měl jsem strach z toho pro mne nepřestaviteln ého příkonu 7,5kW (žiju v době mW a mikroA) a zda to ten hlavní jistič 3x25A vůbec utáhne. To přerušení předpokládám, neboť deska je dodávána s přívodem, který zmiňujete.


Název: Re: Jaý zvolit přívod a jištění indukční varné desky?
Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 04.11.2007, 12:48
Zásadně doporučuji z proudového chrániče vynechat varnou desku a rovněž všechna svítidla, tedy kromě svítidel v koupelně.


Název: Re: Jaý zvolit přívod a jištění indukční varné desky?
Přispěvatel: Pavel Horský 04.11.2007, 16:40
TO MILL: deska o příkonu 7500V = cca. 11A, takže můžete být v naprostém klidu.


Název: Re: Jaý zvolit přívod a jištění indukční varné desky?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 05.11.2007, 11:23
Standardní způsob napojení el. varné desky je kabelem CYKY 5Cx 2,5, odjištění jističem B16/3.
Pokud je samostatná varná deska a samostatná el. trouba, potom je nutné také připravit samostatnou zásuvku 230V pro el. troubu.
Připojení přes chránič je možné, ale není to nutné. Ovšem žádné zvláštní problémy s nežádoucím vypínáním chrániče u varných desek nebývají.
Osobně jsem jednoznačně zastáncem všeobecného používání proudových chráničů. Ovšem použití jednoho centrálního chrániče "na všechno" není příliš vhodné z provozních důvodů. Při poruše je totiž odpojená celá instalace a závadu většinou laik sám nenajde ani neodstraní. Lépe instalaci rozdělit na více chráničů.


Název: Re: Jaý zvolit přívod a jištění indukční varné desky?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 05.11.2007, 16:37
Jsem osobně, stejně jako pan Hasala, pro proudový chránič u varné desky. Nevidím důvod ho tam nedat. Viděl jsem varnou desku (pravda - ještě klasická kovová oka),  která vyhazovala chránič jen při namočení jednoho oka. Oko se vyměnilo a bylo to v pořádku, myslím, že v tom případě chránič posloužil právě tak, jak má.
Jsem zastáncem proudových chráničů na celou domácnost (nemusí být samozřejmě centrální, ale více kusů).


Název: Re: Jaý zvolit přívod a jištění indukční varné desky?
Přispěvatel: Miroš Jan 05.11.2007, 16:53
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) pánové.

No tak já jsem taktéž zastáncem proudových chráničů, a to několik na patro RD. Klidně 5 zásuvkových okruhů, 5 cráničojističů . Ostatně nová ČSN 33 2000-4-41, nám dává zapravdu.  ;)