Název: Mohu při rekonstrukci ponechat přívod k motoru AYKY 4x4?
Přispěvatel: Pavel Zdeněk 23.10.2007, 18:45
Je možno zachovat tento kabel při rekunstrukci ostatního zařízení?


Název: Re: Mohu při rekonstrukci ponechat přívod k motoru AYKY 4x4?
Přispěvatel: František Leopold 23.10.2007, 18:53
A bylo by technicky složité při té rekonstrukci vyměnit se zařízením i ten kabel? Záleží, jaký má ten motor výkon, v jakém stavu je AYKY kabel..Ale osobně bych byl pro ten přívod vyměnit, adekvátně za CYKY 4Bx2.5 mm2 (uvažuji starou sít´TN-C..)


Název: Re: Mohu při rekonstrukci ponechat přívod k motoru AYKY 4x4?
Přispěvatel: Štefan Beláň 23.10.2007, 18:59
Pokud se jedná o rekonstrukci, nelze kabel  AYKY 4x4 mm2 ponechat, protože to je v rozporu s minimálním průřezem fázových vodičů Al, uvedeným v ČSN 33 2000-5-52, čl. 524.1.  ;)


Název: Re: Mohu při rekonstrukci ponechat přívod k motoru AYKY 4x4?
Přispěvatel: Pavel Zdeněk 23.10.2007, 18:59
Dimenzování kabelu i jištění je v pořádku, stav kabelu taky, výměna není ani tak moc problematická (ale není ani uplně jednoduchá ;)). Problém je v ceně. Možná jsem měl položit otázku jinak: mohu používat Al kabel s průřezem PE pod 16 mm2?


Název: Re: Mohu při rekonstrukci ponechat přívod k motoru AYKY 4x4?
Přispěvatel: Pavel Zdeněk 23.10.2007, 19:04
To Štefan Beláň:
Nebyl jsem si jist, zda se Vámi citovaný článek vztahuje na PE, nebo jen na PEN. V rámci rekunstrukce bych rád kabel vyměnil, ale napájí pomocný ventilátor na odsávání. Výměna bez hydraulické plošiny bude asi nemožná, navíc problém s okolním terénem. Výsledně se cena pár metrů kabelu pěkně prodraží.


Název: Re: Mohu při rekonstrukci ponechat přívod k motoru AYKY 4x4?
Přispěvatel: František Leopold 23.10.2007, 19:07
Obecně: používat Al kabely v dnešní době není moc dobré..Když už budete rekonstruovat, zkuste investovat také trochu peněz do té elektriky.. Al vodiče v dnešní době v průřezu, o kterém píšete vhodné opravdu nejsou..Ta CYKY 4x2.5 není zas až tak drahá a máte ji na doživotí.Což se o AYKY s jeho mechanickými vlastnostmi říci nedá..


Název: Re: Mohu při rekonstrukci ponechat přívod k motoru AYKY 4x4?
Přispěvatel: Pavel Zdeněk 23.10.2007, 19:12
Obecně: používat Al kabely v dnešní době není moc dobré..Když už budete rekonstruovat, zkuste investovat také trochu peněz do té elektriky.. Al vodiče v dnešní době v průřezu, o kterém píšete vhodné opravdu nejsou..Ta CYKY 4x2.5 není zas až tak drahá a máte ji na doživotí.Což se o AYKY s jeho mechanickými vlastnostmi říci nedá..
Samozřejmě, hliník po rekonstrukci jedině do sběrny druhutných surovin :)
Jen jsem si nebyl jist jestli mohu nutit investora do výměny s ohledem na zmiňovanou ČSN 33 2000-5-52. Nevím, kde jsem nabyl dojmu, že zákaz používání Al vodičů se vztahuje na PEN do 16 mm2 a ne na PE.


Název: Re: Mohu při rekonstrukci ponechat přívod k motoru AYKY 4x4?
Přispěvatel: František Leopold 23.10.2007, 19:19
Ale kabel AYKY 4x4mm2 logicky obsahuje vodič PEN, je to stará TN-C :)


Název: Re: Mohu při rekonstrukci ponechat přívod k motoru AYKY 4x4?
Přispěvatel: Štefan Beláň 23.10.2007, 19:24
Uvedená ČSN 33 2000-5-52, čl. 524.1. se vztahuje na pracovní vodiče. Vodiče PEN řeší ČSN  2000-5-54. 8)

Kabely AYKY 4x4 mm2 může obsahovat pouze vodič PE nebo taky PEN. Je to z hlediska ČSN 33 2000-5-52 jedno.


Název: Re: Mohu při rekonstrukci ponechat přívod k motoru AYKY 4x4?
Přispěvatel: František Leopold 23.10.2007, 19:31
Tak jsme se tu jednoznačně shodli, že vyměnit :)On to investor pochopi...


Název: Re: Mohu při rekonstrukci ponechat přívod k motoru AYKY 4x4?
Přispěvatel: Jura Krikl 23.10.2007, 19:43
Pane Leopold, podle kabelu nemužete poznat sit, proboha je to tak složité. Muže byt i PE pokud je v siti TN-S. A u 3faz motoru vodič N nepotřebujete


Název: Re: Mohu při rekonstrukci ponechat přívod k motoru AYKY 4x4?
Přispěvatel: Pavel Zdeněk 23.10.2007, 19:52
Uvedená ČSN 33 2000-5-52, čl. 524.1. se vztahuje na pracovní vodiče. Vodiče PEN řeší ČSN  2000-5-54. 8)

Musím příště pozorněji číst :-[
 za odpovědi


Název: Re: Mohu při rekonstrukci ponechat přívod k motoru AYKY 4x4?
Přispěvatel: František Leopold 23.10.2007, 19:54
To Krikl: Ano, k motoru N vodič nepotřebujete. Uvažoval jsem ve čtyřvodičovém provedení v Al, typickém pro TNC, neuvědomil jsme si ostatní sítě, používané zejména v průmyslu-omluva :-[   uvažoval jsem, že by v nové TNS už AL nikdo netahal..


Název: Re: Mohu při rekonstrukci ponechat přívod k motoru AYKY 4x4?
Přispěvatel: Josef Nosek 23.10.2007, 22:07
Nevidím důvod proč by nemohl být stávající hliníkový kabel ponechán.
Přečtěte si poznámku N5 k tabulce 52J ČSN 33 2000-5-52:
Ve stávajících zařízeních může být použito i menšího průřezu, nejméně však 2,5mm Al po celou dobu života těchto zařízení. Tyto vodiče nemusí být nahrazovány vodiči Cu nebo 16mm Al, pokud jejich svorky jsou odzkoušeny pro Al.


Název: Re: Mohu při rekonstrukci ponechat přívod k motoru AYKY 4x4?
Přispěvatel: Štefan Beláň 23.10.2007, 23:00
Já osobně vidím důvod ve slově rekonstrukce,  a co bych měl jako důvod uvést ve výchozí revizní zprávě? Rekonstrukce provedena kabelem AYKY?

Kabel AYKY a využití oné poznámky si dovedu představit pouze u pravidelné revize.


Název: Re: Mohu při rekonstrukci ponechat přívod k motoru AYKY 4x4?
Přispěvatel: Martin Kurka 23.10.2007, 23:48
Také by chtělo zvážit jednu věc - ventilátor bude trpět vibracemi (nevývaha od prachu na lopatkách apod.),  takže konečný úsek přívodu ze zdi do svorkovnice motoru by měl být asi slaněným kabelem. A jestli už tam musí být plošina, tak je to za jedny prachy udělat přechodovou svorkovací skříňku někde níže u země a ke stropu jít slaněným kabelem vcelku až do motoru, pokud to uložení a prostředí umožní. Jestli tam ale dodnes přežil AYKY až do svorkovnice motoru, tak tam CYKY s pružící smyčkou před vývodkou motoru vydrží navěky. Ta měď je pespektivnější už když si vezmete cenu práce a plošiny za preventivní utahování hliníkových spojů někde ve výšce.


Název: Re: Mohu při rekonstrukci ponechat přívod k motoru AYKY 4x4?
Přispěvatel: Pavel Zdeněk 24.10.2007, 10:12
Ano, jedná se o kompletní rekonstrukci, všechna ostatní zařízení a kabely už byly vyměněny. Problém byl pouze v nákladnější výměně tohoto kabelu. Už jsme se dohodli na výměně za nový Cu.