Diskuse Elektrika.cz

PROFI zóna. => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Pavel Rotrekl 17.10.2007, 16:54



Název: Poradíte mi s dimenzování vodičů pro napojení galvanické linky?
Přispěvatel: Pavel Rotrekl 17.10.2007, 16:54
Poradíte mi s návrhem průřezu vodičů pro napojení elektrod v galvanizační kádi?
Káď je napájena napájecím zdrojem 9,5 kVA s výstupním napětím 13V a proudem 500A.
Délka přívodních vodičů k elektrodám je 35m.

 


Název: Re: Dimenzování vodičů pro napojení galvanické linky
Přispěvatel: Štefan Beláň 17.10.2007, 17:21
Můj rychlý odhad a návrh je použít vodiče nebo jednožilové kabely s Cu jádrem min. průřez 240 mm2 max 300 mm2. Zatížitelnost ve vzduchu je cca 600 až 700A.

Záleží na způsobu uložení, chlazení a také na typu izolace vodičů.
Při použití Cu 300 mm2 už nemusíte mít žádné obavy.  :)

Pro jednodušší montáž bude asi vhodné použít paralelní vodiče o menším průřezu.


Název: Re: Dimenzování vodičů pro napojení galvanické linky
Přispěvatel: Pavel_r 17.10.2007, 19:49
 (poklona) .

Úbytek napětí na vodičích problém nebude?

Rotrekl


Název: Re: Dimenzování vodičů pro napojení galvanické linky
Přispěvatel: Lubomír Roubal 17.10.2007, 20:48
Rcu=0,0178*l/S=0,0178*2*30/300=3,56 mOhm
dU=Rcu*I=3,56*500=1,78 V, ztráta při 500A téměř 900W


Název: Re: Dimenzování vodičů pro napojení galvanické linky
Přispěvatel: Pavel_r 17.10.2007, 21:03
A co z toho plyne?


Název: Re: Dimenzování vodičů pro napojení galvanické linky
Přispěvatel: Štefan Beláň 17.10.2007, 21:04
Kabel Cu 300 mm2 má odpor na 10m 0,0006266 ohmů. Smyčka 2x35m = 70m bude mít úbytek při konstantním proudu 500A cca 2,2V.

Předpokládám, že zde nejde ani tak o napětí jako proud, který se mění a reguluje v závislosti při galvanickém procesu a 500A je maximální proud zdroje.

Berte moje rady pouze z teoretického pohledu. Moje praktická zkušenost je již velice dávná. Nové praktické zkušenosti nemám a z poskytnutých informací se říct asi víc nedá. :-\


Název: Re: Dimenzování vodičů pro napojení galvanické linky
Přispěvatel: Martin Kurka 17.10.2007, 23:07
A co z toho plyne?
Vážený pane Rotrekle, z toho plyne, že je usměrňovač od galvanizační lázně nesmyslně a neekonomicky daleko. A to je poměrně malý usměrňovač- 500A. Tady v regionu je spousta galvanických linek od automatických vanových až po malé zvonky, ale usměrňovače jsou do 10-12m od vany.
A jako přívody se převážně používají v co nejdelší délce měděné pasy, jednoduché zdvojené i ztrojené.  Slaněné vodiče se používají jen pro napojení elektrod van a tyčí zvonků. Pro napojení pohyblivých elektrod - hopsadel jsem viděl i svazky měděných plechů - jako listové pero u auta. A všechny spoje pod vazelínou.
Ty chemikálie nalezou všude a korodují jednotlivá lanka slaněného kabelu daleko pod izolaci.
A úbytek skoro 2 V je pro galvanotechnik u moc velký. Při zinkování s napětím pod 12V před závěsy asi technologové nebudou šťastní. Při návrhu připojení se spíš vychází z povoleného úbytku s přihlédnutím na úbytky na závěsech - takže první dotaz na technology, kolik V potřebují na vanách a pak to bude při této délce určitě větší průřez.


Název: Re: Poradíte mi s dimenzování vodičů pro napojení galvanické linky?
Přispěvatel: Vladimír Huba 17.10.2007, 23:19
Všetky galvanické linky s ktorými som sa stretol, boli napájané Al zbernicami.
Asi to má svoje zdôvodnenie.