Název: Poradíte mi s dimenzování vodičů pro napojení galvanické linky? Přispěvatel: Pavel Rotrekl 17.10.2007, 16:54 Poradíte mi s návrhem průřezu vodičů pro napojení elektrod v galvanizační kádi?
Káď je napájena napájecím zdrojem 9,5 kVA s výstupním napětím 13V a proudem 500A. Délka přívodních vodičů k elektrodám je 35m. Název: Re: Dimenzování vodičů pro napojení galvanické linky Přispěvatel: Štefan Beláň 17.10.2007, 17:21 Můj rychlý odhad a návrh je použít vodiče nebo jednožilové kabely s Cu jádrem min. průřez 240 mm2 max 300 mm2. Zatížitelnost ve vzduchu je cca 600 až 700A.
Záleží na způsobu uložení, chlazení a také na typu izolace vodičů. Při použití Cu 300 mm2 už nemusíte mít žádné obavy. :) Pro jednodušší montáž bude asi vhodné použít paralelní vodiče o menším průřezu. Název: Re: Dimenzování vodičů pro napojení galvanické linky Přispěvatel: Pavel_r 17.10.2007, 19:49 (poklona) .
Úbytek napětí na vodičích problém nebude? Rotrekl Název: Re: Dimenzování vodičů pro napojení galvanické linky Přispěvatel: Lubomír Roubal 17.10.2007, 20:48 Rcu=0,0178*l/S=0,0178*2*30/300=3,56 mOhm
dU=Rcu*I=3,56*500=1,78 V, ztráta při 500A téměř 900W Název: Re: Dimenzování vodičů pro napojení galvanické linky Přispěvatel: Pavel_r 17.10.2007, 21:03 A co z toho plyne?
Název: Re: Dimenzování vodičů pro napojení galvanické linky Přispěvatel: Štefan Beláň 17.10.2007, 21:04 Kabel Cu 300 mm2 má odpor na 10m 0,0006266 ohmů. Smyčka 2x35m = 70m bude mít úbytek při konstantním proudu 500A cca 2,2V.
Předpokládám, že zde nejde ani tak o napětí jako proud, který se mění a reguluje v závislosti při galvanickém procesu a 500A je maximální proud zdroje. Berte moje rady pouze z teoretického pohledu. Moje praktická zkušenost je již velice dávná. Nové praktické zkušenosti nemám a z poskytnutých informací se říct asi víc nedá. :-\ Název: Re: Dimenzování vodičů pro napojení galvanické linky Přispěvatel: Martin Kurka 17.10.2007, 23:07 A co z toho plyne? Vážený pane Rotrekle, z toho plyne, že je usměrňovač od galvanizační lázně nesmyslně a neekonomicky daleko. A to je poměrně malý usměrňovač- 500A. Tady v regionu je spousta galvanických linek od automatických vanových až po malé zvonky, ale usměrňovače jsou do 10-12m od vany.A jako přívody se převážně používají v co nejdelší délce měděné pasy, jednoduché zdvojené i ztrojené. Slaněné vodiče se používají jen pro napojení elektrod van a tyčí zvonků. Pro napojení pohyblivých elektrod - hopsadel jsem viděl i svazky měděných plechů - jako listové pero u auta. A všechny spoje pod vazelínou. Ty chemikálie nalezou všude a korodují jednotlivá lanka slaněného kabelu daleko pod izolaci. A úbytek skoro 2 V je pro galvanotechnik u moc velký. Při zinkování s napětím pod 12V před závěsy asi technologové nebudou šťastní. Při návrhu připojení se spíš vychází z povoleného úbytku s přihlédnutím na úbytky na závěsech - takže první dotaz na technology, kolik V potřebují na vanách a pak to bude při této délce určitě větší průřez. Název: Re: Poradíte mi s dimenzování vodičů pro napojení galvanické linky? Přispěvatel: Vladimír Huba 17.10.2007, 23:19 Všetky galvanické linky s ktorými som sa stretol, boli napájané Al zbernicami.
Asi to má svoje zdôvodnenie. |