Přispěvatel: Jan Peroutka 10.10.2007, 19:02
Jaký mám dát přívod k pergole, bude tam jeden okruh zásuvkový 16A?


Název: Re: Jaký přívod k pergole?
Přispěvatel: Milan Karvánek 10.10.2007, 21:04
Zkuste si prosím projít starší diskuse s použitím tlačítka "vyhledávání". já našel třeba tohle: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,4413.0.html

P.S. Tázací věta se normálně zakončuje otazníkem, viz pravidla.  >:D


Název: Re: Jaký přívod k pergole?
Přispěvatel: Merick Kir 10.10.2007, 22:49
Opět jeden, který neví k čemuje projektant. Ale abych to dál nerozpitvával, zkrátím to.
Jedna diskuze = jedna didkuzní otázka!
Pokud je jich víc, mažu to!


Název: Re: Jaký přívod k pergole?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 11.10.2007, 01:00
No na pergolu asi projektanta potřebovat nebude, ale kdyby se zeptal elektrikáře, tak mu asi odpověděl, že záleží na délce kabelu a na instalovaném příkonu a dnes i na napěťové soustavě.
Pokud pergola mude mít příkon  do 2kW tak stačí 3Cx4 (po staru C),  pokud bude vzdálena do 100m, víc asi vzdálená nebude. další kritérium je vstupní impedace na začátku, ale bude zřejmě ošetřena proudovým chráničem, který by tam být měl být, pokud v pergole bude zásuvka.