Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => ******* stará původní rozřazovací => Téma založeno: Koco 09.10.2007, 20:56



Název: Aké je dovolene prúdové zaťaženie pre Al 6mm ?
Přispěvatel: Koco 09.10.2007, 20:56
Ak je dovolene prúdové zaťaženie pre CU 2,5mm cca 30A, koľko je možné zaťažiť AL 6mm.Je na prepočet aj vzorec?


Název: Re: Aké je dovolene prúdové zaťaženie pre Al 6mm ?
Přispěvatel: Vlastimil Laube 10.10.2007, 09:05
Pro odpověď na vaši otázku jste dodal málo informací. Dovolené proudové zatížení závisí na více faktorech než jen na průřezu - ještě na typu kabelu, způsobu uložení (v zemi, ve vzduchu, v omítce a pod.,  uvažované teplotě okolí  a dále na množství kabelů uložených u sebe (ve svazku).
Pro netypičtější případ, t.j. CYKY 3Cx2,5 - nově CYKY-J 3x2,5 pod omítkou samostatně je to 24A, pro AYKY 5Cx6 - nově AYKY-J 5Cx6 stejné podmínky 32A.
Lepší než přepočítávací vzoreček je lepší použít katalogové údaje výrobců kabelů, elektronických katalogů je na webu spousta - např. www.kablo.cz . Nalezenou hodnotu je ovšem potřeba přiměřeně snížit dle koeficientů respektujících uložení kabelu.


Název: Re: Aké je dovolene prúdové zaťaženie pre Al 6mm ?
Přispěvatel: Ivo Faltus 10.10.2007, 10:44
Dovolené proudové zatížení kabelů a vodičů, jak je uvedeno už v předcházejícím příspěvku, je závislé na celé řadě vlivů (mimo jejich průřez),  např. : teplota okolí, počet zatížených vodičů kabelu, způsob uložení, seskupení obvodů, druh izolace atd. viz norma ČSN 33 2000-5-523 Dovolené proudy v elektrických rozvodech (STN 33 2000-5-523). Výpočtem dovolených zatěžovacích proudů se zabývají také některé normy ze souboru norem ČSN IEC 287.
Snadno lze, mimo jiné informace, zjistit dovolené zatěžovací proudy kabelů a vodičů pro různé podmínky pomoci výpočtového programu SICHR, který lze zdarma stáhnout z následujícího odkazu: http://www.oez.cz/document.asp?thema=3528

Pokud budeme uvažovat stejné podmínky pro kabely Cu a Al, lze říci, že jejich dovolené zatěžovací proudy jsou přibližně stejné, pokud průřez Al kabelu je o jeden stupeň větší než  kabelu Cu.
Tedy konkrétně, pokud je za daných podmínek dovolený zatěžovací proud kabelu 30 A (pro kabel CYKY, CYKYLo atd. průřezu 2,5 mm2 s izolací PVC odpovídá ideálním podmínkám – dva zatížené vodiče uložené volně ve vzduchu, bez vlivu okolních vodičů),  bude mít přibližně stejný dovolený zatěžovací proud, za stejných podmínek, kabel AYKY o průřezu 4 mm2.
Dostatečně přené, jednoduché, obecně platné pravidlo, nebo vzoreček pro přepočet, vzhledem ke složitosti problematiky, nelze zřejmě stanovit.
Pokud budeme uvažovat, ve Vašem případě, stejné podmínky odpovídající dovolenému zatěžovacímu proudu 30 A pro kabel CYkY 2,5, bude dovolený zatěžovací proud kabelu AYKY průřezu 6 mm2 (dva zatížené vodiče uložené volně ve vzduchu, bez vlivu okolních vodičů)  39 A.


Název: Re: Aké je dovolene prúdové zaťaženie pre Al 6mm ?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 11.10.2007, 01:18
Záleží na způsobu uložení, souběhu kabelů v jedné trase a přiřazení istícího prvku. jinak to bude u výkonové pojistky. závitové pojistky a jistčů. A v neposlední řadě na jištění na konci vedení, zda se dá přetížit nebo nikoliv.


Název: Re: Aké je dovolene prúdové zaťaženie pre Al 6mm ?
Přispěvatel: Štefan Beláň 11.10.2007, 20:37
TO: Koco

V praxi se uplatňuje rychlý odhad asi takto.

Zatížitelnost vodičů (kabelů) Al je stejně jako Cu o jeden stupeň níže.
Například, znám li zatížitelnost kabelu CYKY 4x6,0 mm2, lze předpokládat, že cca stejnou zatížitelnost má kabel AYKY 4x10 mm2 a naopak.  ;)

PS: Odpověď v kontextu na váš dotaz je: - zatížitelnost Al 6,0 mm2 je cca stejná jako zatížitelnost Cu 4,0 mm2. :)