Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => ******* stará původní rozřazovací => Téma založeno: Dev 08.10.2007, 10:03



Název: Je nějak omezená délka kabelu 2,5mm2 ?
Přispěvatel: Dev 08.10.2007, 10:03
Je nějak omezená délka kabelu ( 2,5mm2 ) na zásuvkovém okruhu při propojeném vedení?


Název: Re: délka kabelu propojeného vedení
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 08.10.2007, 10:34
Je, závisí to kromě dovoleného úbytku napětí na spotřebičích především také s maximální hodnotou impedance vypínací smyčky. Je-li překročena, nemusí být zajištěno, že jistič či pojistka včas při zkratu vybaví a na průser je zaděláno. Např. pro vedení 3Cx2,5, jištěné 16A Béčkem je max. vzdálenost 106m. Pokud zde ale bude jistič "Céčko",  pak je vzdálenost maximálně 53m. Z hlediska dovolených úbytků jsou ale vzdálenosti (zejména u B charakteristik y) kratší.


Název: Re: Je nějak omezená délka kabelu 2,5mm2 ?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 08.10.2007, 10:38
Sorry, ne u B charakteristik y, ale v případě třífázového zatížení. Čuměl jsem do tabulek špatně a přitom jsem si to spojil zbrkle ze záběrovými proudy při zapnutí.  ::)


Název: Re: Je nějak omezená délka kabelu 2,5mm2 ?
Přispěvatel: Jiří Fuksa 08.10.2007, 22:14
To: Dev
Vzhledem k tomu, že jste nespecifikoval technické podmínky kabelu, tak je délka kabelu při dodržení ustanovení všech příslušných norem (na některé vás upozornil pan Dosbaba) omezena jen vašími finančními prostředky.