Název: Jaký kabel mám použít pro přívod od el.měru k domovní rozvodnici ? Přispěvatel: Dev 08.10.2007, 09:59 Omlouvám se za porušení pravidla ohledně počtu dotazů v jedné diskuzi.Opravd u jsem si toho nevšiml.
Tedy jeden dotaz, od hodin bude veden kabel do chodby kde budou jističe. To z toho důvodu že rekonstruované místnosti jsou všechny v druhé polovině domu a ušetří se tím asi 10m kabelu na každém okruhu ( . Elektrikář navrhuje na toto propojení ( hodiny-jističe) kabel CYKY 5Cx4 je to dostatečné? Do sloučených zásuvkových obvodů navrhoval elektrikář průřez 1,5mm. Na radu pana Hasaly z minulé diskuze jsem prosadil průřez 2,5. Pro případné posouzení přehled okruhů jestli to k něčemu bude. Budou to tyto okruhy: 1 světelný 10A jistič CYKYLO 3C 1,5 8 samostatných míst 25 světel. ( úsporné žárovky ). Nejvzdálenější místo 20m kabelu. 2. světelný 10A jistič CYKYLO 3C 1,5 6 samostatných míst 8 světel. ( úsporné žárovky ) + 2 halogeny. 3. světelný 10A jistič CYKYLO 3C 1,5 4 samostatná místa 13 světel. ( zářivky 20 trubic, 3 žárovky 80W ). 1. zásuvkový 16A jistič CYKYLO 3C 2,5 6 samostatných míst 8 zásuvek. ( zářivky 20 trubic, 3 žárovky 80W ). 2. zásuvkový 16A jistič CYKYLO 3C 2,5 2 pokoje 8 zásuvek. ( zářivky 20 trubic, 3 žárovky 80W ). 3. zásuvkový 16A jistič CYKYLO 3C 2,5 4 samostatná místa 7 zásuvek. ( zářivky 20 trubic, 3 žárovky 80W ). 4. 10 samostatných zásuvkových okruhů každý na 16A jistič a kabel CYKYLO 3C 2,5. Nejvzdálenější zásuvka 30 m kabelu na samostatném okruhu. Nejvzdálenější zásuvka 36 m kabelu na sloučeném okruhu ( zásuvky pospojovány bes rozvodných krabic ) Do sloučených zásuvkových obvodů navrhoval elektrikář průřez 1,5mm. Na radu pana Hasaly z mínulé diskuze jsem prosadil průřez 2,5. odpověď. Název: Re: Jaký kabel mám použít pro přívod od el.měru k domovní rozvodnici ? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 08.10.2007, 10:26 1. zásuvkový 16A jistič CYKYLO 3C 2,5 6 samostatných míst 8 zásuvek. ( zářivky 20 trubic, 3 žárovky 80W ). 2. zásuvkový 16A jistič CYKYLO 3C 2,5 2 pokoje 8 zásuvek. ( zářivky 20 trubic, 3 žárovky 80W ). 3. zásuvkový 16A jistič CYKYLO 3C 2,5 4 samostatná místa 7 zásuvek. ( zářivky 20 trubic, 3 žárovky 80W ). Zásuvkové okruhy a to množství svítidel na nich, to mi nejde v normální bytové instalaci dohromady. Zrovna tak těch 10 samostatných zásuvkových okruhů na vlastních jističích. Trochu by jste mohl upřesnit, o co jde v rámci využití, konkrétně. CYKY 5Cx4 postačí, bude-li jištěn nejvýše 20A jističem. Název: Re: Jaký kabel mám použít pro přívod od el.měru k domovní rozvodnici ? Přispěvatel: Milan Karvánek 08.10.2007, 18:23 TO: DEV > A proč se ten váš elektrikář nepodívá do projektové dokumentace? Tam jsou jistě typy kabelů a i celá řada dalších dobrých informací k dispozici. ;)
Název: Re: Jaký kabel mám použít pro přívod od el.měru k domovní rozvodnici ? Přispěvatel: Jan Franěk 08.10.2007, 22:02 Zajímalo by mě ,proč u zásuvek máte psané zářivky. To opravdu nevypadá na byt. Souhlasím s projektovou dokumentací.To by měla být dnes samozřejmost.T a by měla řešit většinu Vašich otázek(možná všechny).Pokud je to komerční objekt , tak se dostanete při kolaudaci ,při její absenci ,možná do problémů.
Elektrikář ,který vám radí ,na zásuvkové obvody 3cx1,5mm ,byVám mohl do budoucna zavařit malou zatížitelností zásuvek.Dal bych si na to pozor.(nebo na něj?) Samozřejmě neznám podrobnosti o Vaší instalaci a místních podmínkách ,proto to beru všeobecně. S pozdravem Jan Franěk Název: Re: Jaký kabel mám použít pro přívod od el.měru k domovní rozvodnici ? Přispěvatel: Alois Kozák 02.12.2007, 16:40 :oTo se jedná o nějakou výrobní halu? :o
Název: Re: Jaký kabel mám použít pro přívod od el.měru k domovní rozvodnici ? Přispěvatel: Radek Červený 03.12.2007, 07:30 Spoustu vám již odpověděli kolegové. Jen bych doplnil, že pokud máte palachové stropy ( dřevěné stropy s rákosem ), nebo budete mít někde podhledy a příčky ze sádrokartonu, tak byste neměl používat kabel CYKYLO ale CYKY!
Viz odpověď pana Fraňka: Dejte si pozor na elektrikáře, který vám navrhne na zásuvky CYKY 1,5mm2. Tomuto člověku jde víc o cenu a výdělek než o kvalitně provedenou práci! Název: Re: Jaký kabel mám použít pro přívod od el.měru k domovní rozvodnici ? Přispěvatel: Bartoň Jiří 03.12.2007, 08:23 Tohle je klasika, na co projekt Franta to zmakne bez a Pepa ti to oštempluje. :D >:(
Trefil jsem pane DEV? Je to již dva měsíce stará otázka tak už to asi je hotové. Název: Re: Jaký kabel mám použít pro přívod od el.měru k domovní rozvodnici ? Přispěvatel: Petr R. 03.12.2007, 21:49 to Radek Červený
Rekonstruuji starší domek,jsou tam vám zmiňované palachové stropy. Proč nedoporučujete použít ploché CYKYLo vodiče? Název: Re: Jaký kabel mám použít pro přívod od el.měru k domovní rozvodnici ? Přispěvatel: Bartoň Jiří 03.12.2007, 22:14 Kabely CYKYLO ještě donedávna neměly požární atest pro kontakt s hořlavým materiálem, dnes už ho mají , ale dejte tam CYKY je to bezpečnější.
Název: Re: Jaký kabel mám použít pro přívod od el.měru k domovní rozvodnici ? Přispěvatel: Radek Červený 04.12.2007, 18:13 Bartoň Jiří: pane kolego, člověk se stále učí, děk.uji za doplnění (jednicka)
|