Diskuse Elektrika.cz

PROFI zóna. => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: jiří filipín 01.10.2007, 15:13



Název: Prý když uložík vedení do Kopoflexu nmusím dodržet hloubku a písek!
Přispěvatel: jiří filipín 01.10.2007, 15:13
Je pravda že když uložím přívod.kabel do kopoflexu tak odpadá hloupka 70 cm a písek?A je li to pravda do jaké hloubky tedy kabel v kopoflexu uložit?A odpadá i červená fólie?


Název: Re: Uložení přívodního kabelu rodiného domu
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 01.10.2007, 15:23
1. Už se to tady řešilo několikrát
2. Co to je za kabel (měřený, před elektoměrem ...)
3. Přes jaký druh pozemku to vede (cesta, chodník, trávník, pod kolejemi ..  o:-)


Název: Re: Uložení přívodního kabelu rodiného domu
Přispěvatel: jiří filipín 01.10.2007, 15:26
zem zahrada(trávník) ,kabel 5x6 cyky


Název: Re: Uložení přívodního kabelu rodiného domu
Přispěvatel: Pavel Horský 01.10.2007, 15:41
TO Filipín:
Pravda to určitě neni. Kabel zatažený v trubce Kopoflex je pouze víc chráněný proti mechanickému poškození. Hloubka by měla být zachována jako při uložení v pískovém loži stejně tak, jako by měla být natažena " výstražná" folie. Nezapomeňte na zkutečnost, že i trubka Kopoflex jde docela snadno poškodit krumpáčem a od toho vás může zachránit jedině ta folie.


Název: Re: Uložení přívodního kabelu rodiného domu
Přispěvatel: Radek Červený 01.10.2007, 20:21
A nelze - li dodržet původní hloubku uložení ( například skalnatý terén ),  je možné po dohodě s projektantem udělat vyjímku a trubku Kopoflex uložit do menší hloubky a spolehlivě obetonovat tak, aby byl beton samonosný. Jedná se ovšem o vyjímečné případy, uvádím to jen proto, aby jste pochopil, že Kopoflexa není kouzelná.


Název: Re: Uložení přívodního kabelu rodiného domu
Přispěvatel: Miloslav Dunda 01.10.2007, 20:58
Pokud není možno hloubku dodržet je nutno použít místo folie cihly. (jsou i jiné možnosti) Musíte vycházet ze selské úvahy: proč ta hloubka? - protože aby se kabel nepřeril, např rýčem nebo oráním. Proč folie? - protože, aby když se kope do země upozornla, že asi 30 až 40 cm pod folií je kabel nebo trubka. Proč cihly? - protože, když není možno dodržet hloubku krumpáč se o cihlu zastaví a cihla upozorní, že pod ní bude nějaké vedení.