Název: Aké napätie je na vn linke 22kV? Přispěvatel: Marek M. 23.09.2007, 12:15 Prosím vás, zaujímalo by ma aké napätie je na vn linke 22kV.
Toto napätie je medzi fázami? Ak áno, aké je medzi fázou a zemou. Prekvapilo ma totiž že prívodný kábel do transformátoru 3x22kV/3x400V má dielektrikum medzi fázovým vodičom a uzemneným opletom hrúbku iba cca 10-15mm. Název: Re: Aké napätie je na vn linke 22kV? Přispěvatel: Petr Doležal 23.09.2007, 12:35 Mluvíte o venkovní lince a současně o kabelu.
U linky může dojít k zemnímu spojení, takže fáze proti zemi má v bezporuchovém stavu 22/odm(3), při zemním spojení plných 22kV proti zemi na nepostižených fázích. Tloušťkou izolace u kabelu se nenechte zmást, není to PVC (Y), nýbrž zesítěný polyetylén (XE) a ten má mnohem lepší izolační vlastnosti. Název: Re: Aké napätie je na vn linke 22kV? Přispěvatel: dolac 24.09.2007, 20:05 Marek, tak ako už písal pán Doležal, fázové napätie voči zemi cca 12,7kV. Pri zemnom spojení plné združené napätie 22kV. Pri napäťových skúškach sa káble testujú minimálne na 2-násobné menovité napätie a verte, že nemajú s tým žiadny problém.
Název: Re: Aké napätie je na vn linke 22kV? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 25.09.2007, 10:15 U linky může dojít k zemnímu spojení, takže fáze proti zemi má v bezporuchovém stavu 22/odm(3), při zemním spojení plných 22kV proti zemi na nepostižených fázích. Pouze hloupý dotaz: Trafo 110/22kV nemá vyveden nulový bod, předpokládám zapojení do trojúhelníka, jedná se tedy o sdružené napětí v izolované soustavě. Opravdu se při zemním spojení uplatní odmocnina ze 3 jako přepočet na fázové napětí? Název: Re: Aké napätie je na vn linke 22kV? Přispěvatel: Petr Doležal 25.09.2007, 11:01 Není to hloupý dotaz, nýbrž přemýšlivý a logický. Asi vás zmátlo, že na vedení vn není nulový vodič, ale:
1. trafo má vinutí Yy a uzel na vn straně je připojen buď na zhášecí tlumivku (venkovní sítě) a nebo na výkonový uzlový odpor (kabelové sítě). Ta tlumivka kompenzuje kapacitní proudy, ať už v normálním provozu a nebo při zemním spojení, kdy se síť provozuje dál. Tlumivka je samozřejmě laditelná, musí reagovat na změny v síti vn. 2. pokud jste někde u trafa 110/22kV zahlédl vinutí D, pak je to vyrovnávací vinutí, nikam nepřipojené, pouze na průchodky pro měřící účely 3. A teoreticky. i kdybychom vn uzel neměli, tak každý kousek lana má svou kapacitu vůči zemi, neboli na vedení existují virtuální kapacity zapojené do hvězdy a vytváří nám umělý uzel, ležící na zemi. jestli to takhle mohu zjednodušeně napsat. 4. Ve svém dotazu máte chybku, při zemním spojení tam není ta odm(3), ta je jen v bezporuchovém stavu. A nebo jsem to neobratně napsal a vy následně špatně pochopil. Název: Re: Aké napätie je na vn linke 22kV? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 25.09.2007, 11:28 Děkan za reakci. / řádí tu psací šotek a přepisuje slova / Měl jsem na mysli už jen linku 22kV někde na trase a ne situaci u trafa.
Tu odmocninu jsem z Vašeho popisu skutečně chápal jako při zemním spojení. |