Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Marek M. 23.09.2007, 12:15



Název: Aké napätie je na vn linke 22kV?
Přispěvatel: Marek M. 23.09.2007, 12:15
Prosím vás, zaujímalo by ma aké napätie je na vn linke 22kV.
Toto napätie je medzi fázami?
Ak áno, aké je medzi fázou a zemou.

Prekvapilo ma totiž že prívodný kábel do transformátoru 3x22kV/3x400V má dielektrikum medzi fázovým vodičom a uzemneným opletom hrúbku iba cca 10-15mm.


Název: Re: Aké napätie je na vn linke 22kV?
Přispěvatel: Petr Doležal 23.09.2007, 12:35
Mluvíte o venkovní lince a současně o kabelu.
U linky může dojít k zemnímu spojení, takže fáze proti zemi má v bezporuchovém stavu 22/odm(3),  při zemním spojení plných 22kV proti zemi na nepostižených fázích.
Tloušťkou izolace u kabelu se nenechte zmást, není to PVC (Y),  nýbrž zesítěný polyetylén (XE) a ten má mnohem lepší izolační vlastnosti.
 


Název: Re: Aké napätie je na vn linke 22kV?
Přispěvatel: dolac 24.09.2007, 20:05
Marek, tak ako už písal pán Doležal, fázové napätie voči zemi cca 12,7kV. Pri zemnom spojení plné združené napätie 22kV. Pri napäťových skúškach sa káble testujú minimálne na 2-násobné menovité napätie a verte, že nemajú s tým žiadny problém.     


Název: Re: Aké napätie je na vn linke 22kV?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 25.09.2007, 10:15
U linky může dojít k zemnímu spojení, takže fáze proti zemi má v bezporuchovém stavu 22/odm(3),  při zemním spojení plných 22kV proti zemi na nepostižených fázích.

Pouze hloupý dotaz:

Trafo 110/22kV nemá vyveden nulový bod, předpokládám zapojení do trojúhelníka, jedná se tedy o sdružené napětí v izolované soustavě.
Opravdu se při zemním spojení uplatní odmocnina ze 3 jako přepočet na fázové napětí?


Název: Re: Aké napätie je na vn linke 22kV?
Přispěvatel: Petr Doležal 25.09.2007, 11:01
Není to hloupý dotaz, nýbrž přemýšlivý a logický. Asi vás zmátlo, že na vedení vn není nulový vodič, ale:

1. trafo má vinutí Yy a uzel na vn straně je připojen buď na zhášecí tlumivku (venkovní sítě) a nebo na výkonový uzlový odpor (kabelové sítě). Ta tlumivka kompenzuje kapacitní proudy, ať už v normálním provozu a nebo při zemním spojení, kdy se síť provozuje dál. Tlumivka je samozřejmě laditelná, musí reagovat na změny v síti vn.

2. pokud jste někde u trafa 110/22kV zahlédl vinutí D, pak je to vyrovnávací vinutí, nikam nepřipojené, pouze na průchodky pro měřící účely

3. A teoreticky. i kdybychom vn uzel neměli, tak každý kousek lana má svou kapacitu vůči zemi, neboli na vedení existují virtuální kapacity zapojené do hvězdy a vytváří nám umělý uzel, ležící na zemi. jestli to takhle mohu zjednodušeně napsat.

4. Ve svém dotazu máte chybku, při zemním spojení tam není ta odm(3),  ta je jen v bezporuchovém stavu. A nebo jsem to neobratně napsal a vy následně špatně pochopil.


Název: Re: Aké napätie je na vn linke 22kV?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 25.09.2007, 11:28
Děkan za reakci. / řádí tu psací šotek a přepisuje slova / Měl jsem na mysli už jen linku 22kV někde na trase a ne situaci u trafa.
Tu odmocninu jsem z Vašeho popisu skutečně chápal jako při zemním spojení.