Název: Je nutné instalovat do půdních vestaveb proudové chrániče? Přispěvatel: Josef Kuhn 11.09.2007, 21:08 Je nutné instalovat do do elektroinstala cí půdních bytových vestaveb na vstupu proudové chrániče ?
Název: Re: elektroinstalace v půdních vestavbách Přispěvatel: Kamil Novák 11.09.2007, 21:19 Jestli na vstupu, to nevím, ale minimálně na některé výstupní obvody asi ano.
Podívejte se do projektu. Název: Re: elektroinstalace v půdních vestavbách Přispěvatel: Michal Slabý 11.09.2007, 23:04 Záleží na prostředí. Součástí PD je protokol o určení prostředí a tím pádem druhy ochran.
Název: Re: Je nutné instalovat do půdních vestaveb proudové chrániče? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 12.09.2007, 00:23 Protože jde o půdní vestavbu, může to také souviset s hořlavým okolím, ktreré se u půdní vestavby dá předpokládat (min. trámy a konstrukce krovu).
Potom by bylo skutečně nutné osadit na vstupu chránič, max. 0,3A. Z ekonomických důvodů se běžně osazuje centrální chránič 0,03 - ten by byl zapotřebí tak či tak - pro koupelnu. Centrální chránič 0,03A není sice z provozních důvodů příliš vhodný (při poruše je vše bez proudu), ovšem u nějakých menších bytů (bez větších spotřebičů) se to dá použít. Název: Re: Je nutné instalovat do půdních vestaveb proudové chrániče? Přispěvatel: Hynek Bureš 12.09.2007, 07:54 To Slabý: Pro byt protokol o určení vnějších vlivů? :D :D :D ;D ;D ;D nejdřív jste mě rozchechtal, ale začínám se nad sebou zamýšlet. Asi ho začnu pro byty dělat, bude sranda... stavebník bude členem (vlastně předsedou) odborné komise. Nechám ho zpracovat studii, kolik lahví stolního oleje bude skladovat ve špajzu a jestli kolem plynového sporáku náhodou nebude výbuch :o. A předepíšeme revize jednou za 3 roky. Co kdyby na kolaudaci naběhla kontrola OIP ??
Jinak pro instalaci proudového chrániče je rozhodující ne jestli kabely (bez přerušení, krabic a přístrojů) budou instalovány na hořlavých podkladech, ale jestli se v bezprostřední blízkosti hořlavých materiálů vyskytují spoje, přístroje, spotřebiče. Stejná situace jako v půdní vestavbě totiž de fakto nastává v kařdém domku s obytným podkrovím, ale málokdy se vidí projekt s centrálním chráničem (aspoň tady "na severu" resp. v mém PC) u těchto RD. Název: Re: Je nutné instalovat do půdních vestaveb proudové chrániče? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 12.09.2007, 08:39 Tak mě přitom napadá, jak asi budou funkční dnes instalované chrániče za 40 let bezúdržbového provozu, kdy budou současné instalace vypadat, jako ty ze šedesátých let, kde již v určitých případech svodové a plazivé proudy mohou požár způsobit.
Název: Re: Je nutné instalovat do půdních vestaveb proudové chrániče? Přispěvatel: Georgis Fasulis 12.09.2007, 12:04 Hynek Bureš: (drinks):D ;D A mají tam sprchový kout? A vanu? Já bych tam na ně poslal ITI. A určitě tam je i plynový sporák, ale exová svítidla a krabice tam určitě namají! (jednicka) (drinks)
Název: Re: Je nutné instalovat do půdních vestaveb proudové chrániče? Přispěvatel: Hynek Bureš 12.09.2007, 12:24 To Fasulis: Máte naprostoru pravdu, nechal jsem se od investora příliš snadno vyměknout. Koupelna = prostor zvlášť nebezpečný = oznamovací povinnost + revize 1x ročně. No a elektroinstala ci kuchyně bych nechal zpracovat kolegu, který se specializuje na výbuch. Mimo jiné nařídit investorovi místní provozní předpis s povinností vést denní záznamy o užívání pracoviště :o :o :o
Název: Re: Je nutné instalovat do půdních vestaveb proudové chrániče? Přispěvatel: Kamil Novák 12.09.2007, 12:39 ale málokdy se vidí projekt s centrálním chráničem (aspoň tady "na severu" resp. v mém PC) u těchto RD. Že by to bylo krajovými zvyklostmi ? To "tady" na severo-východě se stavěl před časem hotel podle projektu, vzniknuvším na Jižní Moravě. V tam byl namalován v každém patře, (po cca 10-ti pokojích), vždy centrální RCD (30mA) ! A perlička nakonec - v přízemí, kde je kuchyně a restaurace opět jeden jediný společný RCD 30 mA. :o Název: Re: Je nutné instalovat do půdních vestaveb proudové chrániče? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 12.09.2007, 16:49 To Fasulis a Bureš: Rovněž je potřeba nezapomenout na výbušné prostředí po ránu v ložnici... ;)
Název: Re: Je nutné instalovat do půdních vestaveb proudové chrániče? Přispěvatel: Miloslav Dunda 16.09.2007, 20:32 Proudový chránič 300mA se v půdní vestavbě nemusí instalovat, i když jeho instalace by asi nebala n a škodu. Proudový chránič 300mA se instaluje v prostorách s nebezpečím vzniku požáru v důsledku nebezpečných vlastností zpracovávaných nebo skladovaných látek včetně hromadění prachu. tedy např. v truhlárně. ČSN 33 2000-4-482.
Název: Re: Je nutné instalovat do půdních vestaveb proudové chrániče? Přispěvatel: Jiří Fuksa 16.09.2007, 21:10 Domnívám se, že se dle ČSN 332000-4-41 z roku 2007 bez proudových chráničů již neobejdem.
Název: Re: Je nutné instalovat do půdních vestaveb proudové chrániče? Přispěvatel: Michal Slabý 16.09.2007, 23:43 TO: Dunda,
hodnota chrániče je pouze 30mA, nikoli 300mA. Ale to jen na okraj. ;) Název: Re: Je nutné instalovat do půdních vestaveb proudové chrániče? Přispěvatel: Hynek Bureš 17.09.2007, 07:57 Pane Slabý, podívejde se dřív do té normy, kterou pan Dunda cituje :-X. Toto je už druhá zavádějící informace, kterou v této diskuzi uvádíte. Pan Dunda v prostorech se zvýšeným rizikem požáru správně uvedl chránič 300mA.
Název: Re: Je nutné instalovat do půdních vestaveb proudové chrániče? Přispěvatel: Miloslav Dunda 17.09.2007, 18:24 TO Slabý
Hodnota chrániče 300mA je správně. Dává se na vstup v prostředí s nebezpečím požáru hořlavých prachů a zemědělství. Blíže viz norma, kterou jsem citoval v předchozím příspěvku. Název: Re: Je nutné instalovat do půdních vestaveb proudové chrániče? Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 17.09.2007, 20:20 ;) To SLABÝ
VĚŘTE PROSÍM ODBORNÍKŮM! Opravdu ví že 300mA je na vstup v prostředí s nebezpečím požáru hořlavých prachů a zemědělství. >:( Čtěte alespoň odkazy na normy. Díky! Název: Re: Je nutné instalovat do půdních vestaveb proudové chrániče? Přispěvatel: Jaroslav Večeřa 28.09.2007, 18:14 Určitě je, pokud jde o celkovou rekonstrukci bytového jádra, je v případě koupelny vyjádření ČSN 33 2000-7-701 dosti jasné, síť alespoň v této části bytu rozdělit na TN-S a zásuvkový okruh uvnitř koupelny osadit proudovým chráničem 30mA, neopomenout místní pospojení! Naopak nedoporučuji tento chránič předřazovat jističům okruhů, které míří na kuchyňskou linku, značný svodový proud tepelných spotřebičů způsobuje časté a zbytečné vybavení chrániče.
|