Diskuse Elektrika.cz

PROFI zóna. => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: MilanKnop 30.08.2007, 11:12



Název: Je umístění RE a HUP v pořádku?
Přispěvatel: MilanKnop 30.08.2007, 11:12
Nevím jestli je toto umístění elektroměrovéh o  rozvaděče a hlavního uávěru plynu úplně v pořádku. Celý pilíř je uvnitř dutý a prostor pro kabely a vedení plynu je společný- viz obrázek.


Název: Re: Je umístění RE a HUP v pořádku?
Přispěvatel: Petr Doležal 30.08.2007, 11:45
A jestli se nepletu, tak HUP jsou jen dvířka a celé plynové zařízení (plynoměr, uzávěry, fitonky) je montováno v té dutině.
A skříńka elektro má v sobě zezadu neutěsněnou díru pro kabel.
Je tak ?


Název: Re: Je umístění RE a HUP v pořádku?
Přispěvatel: MilanKnop 30.08.2007, 12:53
Elektroměrový rozvaděč má standartní výzbroj, skříň je z betonu a kabely procházejí otvorem pod jističem v pravém spodním rohu bez utěsnění.
HUP obsahuje kulový ventil, regulátor tlaku a plynoměr( po připojení objektu a spotřebičů). Skříň je z betonu a na spodní straně je  v celé šíři otvor pro přívodní a odvodní potrubí. Obě skříně mají dvířka z plastu.


Název: Re: Je umístění RE a HUP v pořádku?
Přispěvatel: MilanKnop 27.09.2007, 08:18
 (poklona)  za Vaše názory


Název: Re: Je umístění RE a HUP v pořádku?
Přispěvatel: Pavel Horský 28.09.2007, 10:52
Řekl bych, že to v pořádku opravdu není. RE a HUP by měly být vzájemně odděleny cihlovou příčkou ( takovou, jakou jsou od sebe odděleny RE na vašem foto)


Název: Re: Je umístění RE a HUP v pořádku?
Přispěvatel: Štefan Beláň 28.09.2007, 16:42
To: Knop

Určitě to není v pořádku. Je to v rozporu jak s předpisy pro plynové instalace tak elektrické. A jak už řekl kolega Horský, jednotlivá odběrná zařízení musí být oddělené pevnou, požáru odolnou, příčkou a prostory musí být dobře větrány. ;)

Když jsem se s tímto problémem setkal při revizi RD, tak mne to pěkně nadzvedlo a začal jsem sepisovat závady, normy, články...atd. >:(

Ve finále to dopadlo tak, že odběrné místo (pilíř) byl vybudovaný obcí jako součást pozemkové parcely a vše již proběhlo řádnou revizí i kolaudací.  Závady jsem vymazal a "život jde dál".(zle) :'(


Název: Re: Je umístění RE a HUP v pořádku?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 28.09.2007, 17:12
Těžko z obrázku posuzovat dostatečné oddělení prostor RM a HUP, každopádně by bylo vhodnější použití hotového pilíře.
Nadruhou stranu si myslím, že i v tomhle zděném pilíři je možné dosahnout oddělení prostor srovnatelného s plastovým pilířem.