Název: Co je nebezpečné na připojení žárovky k PE místo N? Přispěvatel: Anonym 23.08.2007, 09:19 Nerozumím tomu proč je špatně, když zapojím žárovku na PE místo na N.
Vždyť to tak svítí také a už několik roků! Kreslím si kudy teče proud a stále nerozumím proč je to špatně. U svítidla se kdysi totiž přerušil modrý N. Nikdo o tom špatném zapojení nic neví, pouze já. Můžete mi někdo konstruktivně vysvětlit, kterému nebezpečí konkrétně vystavuji svou rodiu? Neodpovídejte mi prosím tím, co říká norma, chtěl bych pochopit fakta, tedy opravdu co je tím nebezpečím. Název: Re: Co je nebezpečné na připojení žárovky k PE místo N? Přispěvatel: Pavel Beran 23.08.2007, 10:06 když vypinaš žarovku N kem tak podle moji nezkušene elektrikařske hlavy hrozi to že když přijde elektrikař po tobě tak si tu žarovku vypne a bude chtit něco udělat... "ktery debil vypina Nko" ted poživam selsky rozum...
Ohledně zaměny N a PE... CO třeba už "ktery idiot neumi poznavat barvy ?" taky jezdite po dalnici odstavnym pruhem ? da se tam jezdit ne ? nikdo tam neni... cesta prazdná ? na co je odstavny pruh ? PS: jsem student elektrofakulty a jdu na to selskym rozumem Název: Re: Co je nebezpečné na připojení žárovky k PE místo N? Přispěvatel: Merick Kir 23.08.2007, 10:56 Tazatel popisuje světelný obvod, kde v případě poškozeného modrého použil zeleno/žlutý.
Takové zapojení nemůže fungovat s předřazeným chráničem. A v tom bych asi viděl možné ohrožení. Název: Re: Co je nebezpečné na připojení žárovky k PE místo N? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 23.08.2007, 11:11 Z hlediska průchodu proudu, tj. uzavření obvodu je to jedno. Pokud v není tomuto okruhu předřazen proudový chránič (viz zde také nemalý počet diskuzí o principu tohoto přístroje), pak zapojení funguje. Navíc pokud je těleso zelenožlutým vodičem nulováno, pak jde o dříve běžně používané připojování spotřebičů v TN-C soustavě. Protože se ale tenké 1,5mm2 vodiče snadněji ulomí, přeruší, nekvalitně dotáhnou v některých ksindlových rádoby svorkovnicích atd, snadno tak docházelo při přerušení PEN vodiče k zavlečení nebezpečných dotykových napětí na s ním spojená tělesa a konstrukce průchodem el. napětí přes zapnutý spotřebič. Proto se malé průřezy vodiče PEN nedovolují a v koncových obvodech instalací se používá výhradně soustava TN-S. Takže k vedení proudu "zpět" slouží PRACOVNÍ vodič N. Ochranný PE je v činnosti jen při poruše, aby vybavil odpojovací prvek - jistič, chránič, pojistku. Proto je prasečina tento PE využívat k vedení pracovního proudu. Pravda je, že reálné nebezpečí hrozí především montérovi, který by při práci v rozvaděči nečekal napětí na tomto vodiči, když by jej z nějakého důvodu odpojil od PE sběrnice. Předpokládám, že jde o pevně instalované svítidlo, takže jinak v provozu přímé nebezpečí za bezporuchovém stavu nehrozí. Jenže právě že jen při BEZPORUCHOVÉM! To ale není důvod toto provizorní řešení ponechat osudu. Pokud by navíc byl v dotčené instalaci osazen proudový chránič, nešlo by jej zapnout - proud by se "vracel" mimo rozdílový transformátore k tohoto přístroje.
|