Název: Co má vyšší platnost, deklarace výrobce nebo uvedený IP kód? Přispěvatel: Michal Jakubský 22.08.2007, 11:27 Při použití elektrocentrál y ve venkovním prostředí je nutno přihlédnout jak ke třídě ochrany IP tak i k tomu co uvádí výrobce?
Mám elektrocentrál u s IP 23 - tedy možnost spádu vody ve formě vodní tříště pod úhlem do 60 stupnů od svislice ( AD 3), ale výrobce v návodu uvádí : zařízení nevystavujte vodě. Název: Re: Co má vyšší platnost, deklarace výrobce nebo uvedený IP kód? Přispěvatel: Štefan Beláň 22.08.2007, 11:34 Podle platných norem je minimální předepsané krytí pro zařízení do venkovního prostředí IPx3. V tomto případě je možné zařízení provozovat venku, třeba i za deště, ale nesmí se provádět oplach proudem vody. Zde už se vyžaduje minimálně IPx4 a vyšší. ;)
Název: Re: Co má vyšší platnost, deklarace výrobce nebo uvedený IP kód? Přispěvatel: Michal Jakubský 22.08.2007, 11:52 (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za odpověď.
Dovolím si být ještě konkrétnější. Elektrocentrál a bude umístěna na hasičském žebříku. Může být tedy teoreticky zasažena mimo deště i vodou z jiného zdroje. Jedná se tedy o uplatnění vnějšího vlivu s kódem minimálně AD4 ? Nebo je dostačující krytí IP x3 ? Název: Re: Co má vyšší platnost, deklarace výrobce nebo uvedený IP kód? Přispěvatel: Štefan Beláň 22.08.2007, 12:56 Nezlobte se, ale elektrocentrál a na žebříku ve mě vyvolává smíšené pocity a považuji to za dobrý vtip! (doh) (zle)
Předpokládám, že tato elektrocentrál a není určená pro takové činnosti a už vůbec ne pro hasiče. Vložte sem foto nebo technické informace od výrobce. ;) Název: Re: Co má vyšší platnost, deklarace výrobce nebo uvedený IP kód? Přispěvatel: Michal Jakubský 22.08.2007, 14:59 Omlouvám se, špatně jsem se vyjádřil. Elektrocentrál a je umístěna vedle žebříkové sady na pochůzné plošině vozidla.
Slouží pro případné nápájení elektroinstala ce - 1f. zásuvek v koši na konci žebříku. Název: Re: Co má vyšší platnost, deklarace výrobce nebo uvedený IP kód? Přispěvatel: Michal Jakubský 22.08.2007, 15:48 Ještě doplnění:
V podstatě se mi jedná o určení vnějších vlivů podle ČSN 33 2000-3. Není přece možné jednoznačně říct že krytí IP x3 = venkovní prostředí - je třeba i uvažovat vnější vlivy. Rovněž nikdo nepředpokládá oplach proudem vody, ale může dojít k postříkání vodou ( jiný droj než déšť ) z hasičské proudnice. Já to vidím na vnější vliv s kódem AD4, resp. krytí IP x4. Název: Re: Co má vyšší platnost, deklarace výrobce nebo uvedený IP kód? Přispěvatel: Kamil Novák 22.08.2007, 16:12 Jedná se tedy o uplatnění vnějšího vlivu s kódem minimálně AD4 ? Nebo je dostačující krytí IP x3 ? Jednoduchá pomůcka : Jakou číslici máte u vlivu AD, takovou číslici minimálního krytí proti vodě pro tento vliv potřebujete. Tedy např. AD4 = min. IP X4. (funny) Název: Re: Co má vyšší platnost, deklarace výrobce nebo uvedený IP kód? Přispěvatel: Michal Jakubský 22.08.2007, 21:08 Zeptám se tedy takto:
Je krytí IP 23 u předmětné el. centrály dostačující? :-[ Název: Re: Co má vyšší platnost, deklarace výrobce nebo uvedený IP kód? Přispěvatel: Norbert Maxian 23.08.2007, 00:37 Pre použitie na požiarnickom aute považujem udávané krytie IP 23 za nedostačujúce. :(
Název: Re: Co má vyšší platnost, deklarace výrobce nebo uvedený IP kód? Přispěvatel: Jiří Schwarz 23.08.2007, 07:56 Pánové, a teď mi zkuste popsat jak je udělaný předmět s IP 23.
To si mám představit asi tak, že bude je to pod nějakým krytem, kam se nedostane voda shora ani z boku a přitom zespodu tam mohou být i centimetrové otvory? Název: Re: Co má vyšší platnost, deklarace výrobce nebo uvedený IP kód? Přispěvatel: Jiří Fuksa 23.08.2007, 23:41 To: Jiří Schwarz
Dokonce větší. Až 12,5 mm. To: Michal Jakubský Vezmu to trochu z jiného soudku. Pokud má výrobce provedenou zkoušku na krytí IP 23, znamená to, že výrobek byl postaven pod sprchový rám a pod úhlem natočení rámu 60 stupňů na něj byla určitou dobu stříkána voda. Poté se demontáží zjistí, zda se voda dostala dovnitř. Celkem jasné u statických výrobků. Nevím, jak vypadá konkrétně ta Vaše centrála, ale co když výrobce zjistil, že během chodu centrály je voda nasávána chladícím ventilátorem generátoru přímo do vinutí a způsobuje jeho poškození. V tom případě to ošetřil návodem k obzluze a nedoporučuje zařízení vystavovat vodě. Název: Re: Co má vyšší platnost, deklarace výrobce nebo uvedený IP kód? Přispěvatel: Luděk Melničuk 15.11.2007, 10:06 K DISKUSI O POŽÁRNÍCH ŽEBŘÍCÍCH - ČSN EN 14043, 14044 MINIMÁLNÍ KRYTÍ IP 54
|