Diskuse Elektrika.cz

Znění zákonů, norem, vyhlášek.... => Diskuze o ČSN => Téma založeno: Miroslav Závodský 08.08.2007, 15:58



Název: V ktorej norme nájdem o bezpečnosti čo sa týka inštalácie v mokrom prostredí?
Přispěvatel: Miroslav Závodský 08.08.2007, 15:58
V ktorej norme nájdem inštaláciu a bezpečnosť čo sa týka inštalácie v mokrom prostredí.
Potrebujem napríklad vedieť, aké napätia su dovolené, či je povolený prúdový chránič a s akými hodnotami, ochrana SELV a pod.


Název: Re: V ktorej norme nájdem o bezpečnosti čo sa týka inštalácie v mokrom prostredí?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 08.08.2007, 17:07
Nevím co je to mokré prostředí, respektive o jaké zařízení se jedná (bazén, kolektory...)
Začal bych STN 33 2000-7-? (třeba se na vaše zařízení vztahuje některá z norem řady 7xx)

Vlastně začít od 33 2000-3 + 33 2000-5-51(vnější vlivy),  dále plynule přejít na 33 2000-4-41 (ochrana před úrazem el. proudem) a pokračovat nastoupeným směrem.  o:-)


Název: Re: V ktorej norme nájdem o bezpečnosti čo sa týka inštalácie v mokrom prostredí?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 08.08.2007, 23:39
Pozor, Na Slovensku, pokud vím,  ještě stále platí souběžně s 332000-3 i stará norma prostředí se starými dobrými 311, 411 atd.. (normálně jsem to už zapomněl! (zle)).

Takže v ČR jen 332000-3 Vnější vlivy, na Slovensku stejné vnější vlivy ale i určení prostředí dle staré normy - to ale projektanti vědí.

Ta nová norma už termín "mokré" nezná. Místo toho se určuje prostředí z hlediska působení vody písmennou značkou AD a číslem. Např. AD1 je bez působení vody. Čím více voda pak působí na el. zařízení, tím vyšší číslo se objeví za AD (AD2, AD3 atd...)

Na to ale musíte mít vytvořený protokol o určení vnějších vlivů, který popíše a určí mimo jiné tento stupeň (krom toho musí určit všechny ostatní vnější vlivy - je jich moc).
Protokol o určení vnějších vlivů stanoví tzv. odborná komise (před zahájením stavby - to má na starosti tvůrce projekt. dokumentace. Pokud máte prostředí mokré (postaru) nebo -li AD2 a výš, měl by realizaci schválit před uvedením do provozu ještě ITI.

Na základě určení vnějších vlivů se pak určuje způsob elektroinstala ce - tedy jaké krytí apod.


Název: Re: V ktorej norme nájdem o bezpečnosti čo sa týka inštalácie v mokrom prostredí?
Přispěvatel: Miroslav Závodský 09.08.2007, 10:42
Na Slovensku platí aj norma 33 0300.
POP a určení vplyvov mám k dispozícii.
Aby som objasnil situáciu, tak momentálne mám ako projektant prehodnotiť danú vec:
Dodala sa technológia na miešanie lepidiel z Talianska. Problém je trochu v komunikácii, a tiež v tom, že na stavbe nie je nikto za túto časť kompetentný. Až teraz sa vydal POP a ja potrebujem posúdiť, či daná elektroinštalá cia vrátane rozvádzačov vyhovuje, alebo nie. Ak vyhovuje, treba ju dať na posúdenie na TI, ak nie, potrebujem Talianom vysvetliť na základe ktorej normy majú rozpor v projekte a prípadne aby projekt prepracovali (upravili) a náväzne na to aj celú inštaláciu.
Napríklad: v danom priestore sa nachádzajú rozvádzače s PLC systémom, ktorý obsahuje asi len 24VDC (iked na skrini majú napísané aj 230V - nikde som ich nenašiel) a ja potrebujem nájsť normu, v ktorej sa napríklad píše, že do tohoto priestoru je daných 24V dovelených a bezpečných.

Nikdy som nerobil projekt domokrého prostredia, preto neviem, v ktorých normách sa mám pohybovať.
Naštudovať normy nie je problém, skôr tu mám časový problém, preto by som poprosil, ak má niekto jasno v takomto priestore, tak mi pomôže presná norma.
Vďaka.

(http://www.strihvidea.szm.sk/vplyvy.jpg)



Název: Re: V ktorej norme nájdem o bezpečnosti čo sa týka inštalácie v mokrom prostredí?
Přispěvatel: Miroslav Závodský 21.08.2007, 09:02
Vyriešené, stavebne sa vyspádovala podlaha, urobil sa predpis, že pri oplachu musí byť elektroinštalá cia bez napätia a zadefinovalo sa prostredie vlhké.


Název: Re: V ktorej norme nájdem o bezpečnosti čo sa týka inštalácie v mokrom prostredí?
Přispěvatel: Norbert Maxian 29.08.2007, 00:46
STN 33 2310: Elektrotechnic ké predpisy Predpisy pre elektrické zariadenia v rôznych prostrediach február 1987 a zmena1 máj 1992. Myslí, že na slovensku stále platí-overiť sa to dá na www.sutn.gov.s k