Název: Poradíte mi s málo hlubokou elektroměrovou skříňkou zapuštěnou do fasády? Přispěvatel: J. Novotný 02.08.2007, 18:07 Budu rekonstruovat venkovní stěnu řadového domečku a přemisťovat elektroměr.
Skříň bude zapuštěna ve fasádě (16 cm izolace nalepené na 17 cm zdivu). Skříň bude na východní straně lehce pod střechou (prší tam jen při větru). Dodavatel elektřiny je PRE. Minimální vnitřní rozměry skřínky s třífázovým elektroměrem jsou tedy 25x45x16 cm hloubky. Elektrikář mi tvrdí, že jsou v prodeji vhodné skříňky jen s hloubkou minimálně 20 cm, což je ale vzhledem k tloušťce izolace hodně. Má pravdu, nebo existuje plechová skříňka s menší hloubkou? Můžete mi nějakou doporučit? Název: Re: Elektroměrová skříňka zapuštěná do fasády - hledám málo hlubokou. Přispěvatel: Petr Mužík 02.08.2007, 19:43 Pokud požadujete plechový elektroměrový rozvaděč pro 3f měření, tak nejmenší rozměry (mě známé) jsou 650x300x230(hloubka) - od firmy Ello
Menší se dá senat plastový od firmy esta-ivančice, ale je pouze užší - tzn. 600x260x240 - musíte brát v potaz hloubku samotného elektroměru, a tím pádem se u sériově výráběných elektroměrovýc h rozvaděčů pod výše zmiňovaných 230mm nedostanete. Název: Re: Elektroměrová skříňka zapuštěná do fasády - hledám málo hlubokou. Přispěvatel: J. Novotný 02.08.2007, 20:05 ....musíte brát v potaz hloubku samotného elektroměru, a tím pádem se u sériově výráběných elektroměrovýc h rozvaděčů pod výše zmiňovaných 230mm nedostanete. Já mám ale číslicový elektroměr hloubky 7cm na umělohmotné podkladové desce 6cm. Tedy 13 cm dohromady. Přece snad musí existovat skříň méně hluboká ne? Název: Re: Elektroměrová skříňka zapuštěná do fasády - hledám málo hlubokou. Přispěvatel: Štefan Beláň 02.08.2007, 21:33 TO: Novotný
Nevím co si mám představit pod "Já mám...."? Vlastníkem elektroměru je dodavatel a ten má předepsanou minimální hloubku 160 mm pro všechny měřící přístroje. Když k tomu připočtete hloubku montážní desky 40 mm, tak je to minimálně 200 mm a víc. :-\ Minimální rozměry prostoru pro měřící přístroje naleznete v připojovacích podmínkách dodavatele. Tyto rozměry jsou pro každého výrobce elektroměrovýc h skříní závazné ;) PS: Nikde není psáno, že může dojít k poškození elektroměru, a být nahrazen elektroměrem s jinými rozměry. (doh) Název: Re: Elektroměrová skříňka zapuštěná do fasády - hledám málo hlubokou. Přispěvatel: Štefan Beláň 02.08.2007, 22:20 Zkusím ještě přidat připojovací podmínky PRE (předchozí jsou ČEZ), ale nevím zda to půjde, má to 947 kB a dle informace se může připojit max 1000 kB. Je to na hranici, tak uvidím. ::)
Název: Re: Elektroměrová skříňka zapuštěná do fasády - hledám málo hlubokou. Přispěvatel: Jaroslav Hasala 02.08.2007, 22:44 Pro elektroměry je rezervována určitá výška, šířka a hloubka. Je to jeden z hlavních požadavků rozvodných závodů. Sice se všechno časem zmenšuje, ale požadavky RZ stále přetrvávají. Z nějakého důvodu se docela často mění typy elektroměrů, které RZ používají. Po deseti letech se také elektroměry vyměňují. Jinak řečeno není vůbec jisté, jaký elektroměr vám budou chtít někdy RZ nomontovat.
Název: Re: Elektroměrová skříňka zapuštěná do fasády - hledám málo hlubokou. Přispěvatel: J.Novotný 03.08.2007, 07:46 TO: Novotný Minimální rozměry prostoru pro měřící přístroje naleznete v připojovacích podmínkách dodavatele. Tyto rozměry jsou pro každého výrobce elektroměrovýc h skříní závazné ;) V připojovacích podmínkách je: Pro montáž elektroměrů a spínacích prvků musí být zabezpečeno místo v rozvaděči minimálně dle rozměrů uvedených v tabulce: hloubka 16 cm. (poklona) . Už je mi to jasné Tohle jsem laicky chápal, že když se bude připojovat elektroměr, tak tam musí být ve skříňce celkové místo minimálně 16 cm. Nikoliv 16 cm jen na elektroměr plus cca 4 cm na desku. J. Novotný Název: Re: Poradíte mi s málo hlubokou elektroměrovou skříňkou zapuštěnou do fasády? Přispěvatel: Josef Prouza 03.08.2007, 16:46 Pokud se chcete vyhnout přisekávaní zdi, nebo máte obavy z "promrzání" zdi za RM, možná by se vám vyplatilo k běžnému plastovému RM dokoupit základ s pilířem za cca 2000 a takovou sestavu přisadit k domu nebo do oplocení.
Název: Re: Poradíte mi s málo hlubokou elektroměrovou skříňkou zapuštěnou do fasády? Přispěvatel: J. Novotný 03.08.2007, 20:15 Tomu jsem se chtěl právě vyhnout. Jsou to řadové domky bez plotů a sloupek 2m od vstupních dveří by působil jako pěst na oko. I ta vystouplá skříň bude vypadat hrozně.
J. Novotný Název: Re: Poradíte mi s málo hlubokou elektroměrovou skříňkou zapuštěnou do fasády? Přispěvatel: Štefan Beláň 03.08.2007, 21:53 TO: Novotný
A jak dlouho myslíte, že ty domky budou bez oplocení? :-\ Elektroměrová skříň včetně HDS má být osazena na hranici soukromého pozemku. Jestliže váš pozemek končí 2m od domu, doporučuji vám vybudovat "pomníček" a přemýšlet o hezkém oplocení. (jednicka) http://www.dck.cz/galerie/14.jpg http://www.dck.cz/galerie/12.jpg http://www.dck.cz/galerie/07.jpg http://www.dck.cz/index2.php Název: Re: Poradíte mi s málo hlubokou elektroměrovou skříňkou zapuštěnou do fasády? Přispěvatel: J. Novotný 03.08.2007, 23:15 Domečky jsou neoplocené už 50 let, přívodní kabel vede ze štoly pod domečkama, nikoliv venku v zemi.
Jednou ale k rekonstrukci vedení jistě dojde i s těmi sloupky. J.Novotný |