Přispěvatel: Pavel Rotrekl 24.07.2007, 19:46
Je možné uložit kabel JYTY ve kterém je vedeno 24 V k regulačním hlavicím na radiátorech společně s ostatními kabely CYKY silnoproudu?


Název: Re: Je možné uložit kabel s 24 V k regulačním hlavicím s ostatními kabely CYKY?
Přispěvatel: Štefan Beláň 24.07.2007, 20:51
Kabely JYTY  jsou zkoušené napětím 1kV a jsou učeny pro napětí 250V. Nevidím důvod, proč by nemohly být uloženy společně s kabely na nn napětí. V praxi u je to u "marařiny" naprosto běžné.  :-\

Trochu mě mate použití deklarované od výrobce. :(
Použití:
Pro pevné spojení signálních a ovládacích přístrojů a zařízení v elektrárnách. :o
 


Název: Re: Je možné uložit kabel s 24 V k regulačním hlavicím s ostatními kabely CYKY?
Přispěvatel: Pavel Rotrekl 25.07.2007, 08:15
To samé by platilo i pro kabely SYKY?


Název: Re: Je možné uložit kabel s 24 V k regulačním hlavicím s ostatními kabely CYKY?
Přispěvatel: Vojtěch Běhunčík 25.07.2007, 14:50
Trochu mě mate použití deklarované od výrobce. :(
Použití:
Pro pevné spojení signálních a ovládacích přístrojů a zařízení v elektrárnách. :o
Ony se opravdu v době kdy byla měď drahá používaly v elektrárnách (mají měděnou stínící folii).


Název: Re: Je možné uložit kabel s 24 V k regulačním hlavicím s ostatními kabely CYKY?
Přispěvatel: Vojtěch Běhunčík 25.07.2007, 14:52
To samé by platilo i pro kabely SYKY?
Kupodivu ano:kabely SYKY mají zkušební napětí 1000 V a provozní napětí 250 V.


Název: Re: Je možné uložit kabel s 24 V k regulačním hlavicím s ostatními kabely CYKY?
Přispěvatel: Pavel Rotrekl 25.07.2007, 15:16
Nejsem si jist jestli mají kabely SYKY provozní napětí 250V. V katalogu výrobce Kablo elektro udává provozní napětí 100V.


Název: Re: Je možné uložit kabel s 24 V k regulačním hlavicím s ostatními kabely CYKY?
Přispěvatel: Jakub Krejčí 25.07.2007, 16:15
To Beláň:

Možná, že jsem to popletl, ale slyšel jsem, že když je veden kabel se SELV společně se silovým kabelem nn v jedné drážce (liště, trubce),  tak kabel nn musí mít zkušební napětí 4 kV. Co je na tom pravdy?

Nechci polemizovat s tím, že 24 V je dycinky SELV.


Název: Re: Je možné uložit kabel s 24 V k regulačním hlavicím s ostatními kabely CYKY?
Přispěvatel: Štefan Beláň 25.07.2007, 20:56
TO: Krejčí

To co jste slyšel, se týká ukládání jednožilových vodičů, nikoliv kabelů.
V tomto konkrétním případě je zkoušená izolace vodiče JYTY (1 kV) proti vodiči v kabelu nn (4 kV) celkem 5 kV. U kabelů vyhovujících zkoušce izolace 4 kV (vodič proti vodiči) je dokonce možné použít vodičů v jednom kabelu pro obě napětí mn i nn. ;)

V dnešní době si musí člověk dávat velký pozor na typ kabelu (vodiče) a jeho zkoušky uvedené výrobcem. :o

PS: Jinak 24V může být PELV, SELV nebo taky FELV  ;)


Název: Re: Je možné uložit kabel s 24 V k regulačním hlavicím s ostatními kabely CYKY?
Přispěvatel: Vojtěch Běhunčík 26.07.2007, 09:36
Nejsem si jist jestli mají kabely SYKY provozní napětí 250V. V katalogu výrobce Kablo elektro udává provozní napětí 100V.
Údaj je z katalogu Kabelovny Děčín (nyní Belden CDT). Skutečně - problém je, že existují kabely stejného typu od různých výrobců. Proto se doporučuje nakupovat sdělovací kabely od výrobce sdělovacích kabelů.


Název: Re: Je možné uložit kabel s 24 V k regulačním hlavicím s ostatními kabely CYKY?
Přispěvatel: Jakub Krejčí 26.07.2007, 11:01
To Beláň: Děkuji za vysvětlení.


Název: Re: Je možné uložit kabel s 24 V k regulačním hlavicím s ostatními kabely CYKY?
Přispěvatel: Martin Kurka 26.07.2007, 11:15
Vážený pane Rotrekle,
Je možné uložit kabel JYTY ve kterém je vedeno 24 V k regulačním hlavicím na radiátorech společně s ostatními kabely CYKY silnoproudu?
v regulačních hlavicích radiátorů je buď prachsprostý odpor, který vytápí kapalinový, plynový či  voskový termoelement, nebo je tam maličký elektromotorek . Ve velké většině stačí dvouvodičové vedení bez PE.  Nic z toho nepotřebuje stínění a myslím, že použití běžných kabelů CYKY 1.5  vás přijde levněji a co se týče ukládání a souběhů jednodušeji.  Stejně bude největší problém vhodná svorkovací krabička s odlehčovací sponou na zdi u hlavice radiátoru, protože součástí hlavice s termopohonem je asi 1m slaněného kablíku, který musíte  napojit na průběžné vedení ve zdi.
Takže Vaši otázku bych směřoval spíš na kabely k zapojení čidel teploty a programovateln ých termostatů, ale tam vám budou zase stačit minimální průřezy a to se tu řešilo s ohledem na telefonní sítě, zabezpečovačku a počítačové sítě.