Název: Je možné uložit kabel s 24 V k regulačním hlavicím s ostatními kabely CYKY? Přispěvatel: Pavel Rotrekl 24.07.2007, 19:46 Je možné uložit kabel JYTY ve kterém je vedeno 24 V k regulačním hlavicím na radiátorech společně s ostatními kabely CYKY silnoproudu?
Název: Re: Je možné uložit kabel s 24 V k regulačním hlavicím s ostatními kabely CYKY? Přispěvatel: Štefan Beláň 24.07.2007, 20:51 Kabely JYTY jsou zkoušené napětím 1kV a jsou učeny pro napětí 250V. Nevidím důvod, proč by nemohly být uloženy společně s kabely na nn napětí. V praxi u je to u "marařiny" naprosto běžné. :-\
Trochu mě mate použití deklarované od výrobce. :( Použití: Pro pevné spojení signálních a ovládacích přístrojů a zařízení v elektrárnách. :o Název: Re: Je možné uložit kabel s 24 V k regulačním hlavicím s ostatními kabely CYKY? Přispěvatel: Pavel Rotrekl 25.07.2007, 08:15 To samé by platilo i pro kabely SYKY?
Název: Re: Je možné uložit kabel s 24 V k regulačním hlavicím s ostatními kabely CYKY? Přispěvatel: Vojtěch Běhunčík 25.07.2007, 14:50 Trochu mě mate použití deklarované od výrobce. :( Ony se opravdu v době kdy byla měď drahá používaly v elektrárnách (mají měděnou stínící folii). Použití: Pro pevné spojení signálních a ovládacích přístrojů a zařízení v elektrárnách. :o Název: Re: Je možné uložit kabel s 24 V k regulačním hlavicím s ostatními kabely CYKY? Přispěvatel: Vojtěch Běhunčík 25.07.2007, 14:52 To samé by platilo i pro kabely SYKY? Kupodivu ano:kabely SYKY mají zkušební napětí 1000 V a provozní napětí 250 V.Název: Re: Je možné uložit kabel s 24 V k regulačním hlavicím s ostatními kabely CYKY? Přispěvatel: Pavel Rotrekl 25.07.2007, 15:16 Nejsem si jist jestli mají kabely SYKY provozní napětí 250V. V katalogu výrobce Kablo elektro udává provozní napětí 100V.
Název: Re: Je možné uložit kabel s 24 V k regulačním hlavicím s ostatními kabely CYKY? Přispěvatel: Jakub Krejčí 25.07.2007, 16:15 To Beláň:
Možná, že jsem to popletl, ale slyšel jsem, že když je veden kabel se SELV společně se silovým kabelem nn v jedné drážce (liště, trubce), tak kabel nn musí mít zkušební napětí 4 kV. Co je na tom pravdy? Nechci polemizovat s tím, že 24 V je dycinky SELV. Název: Re: Je možné uložit kabel s 24 V k regulačním hlavicím s ostatními kabely CYKY? Přispěvatel: Štefan Beláň 25.07.2007, 20:56 TO: Krejčí
To co jste slyšel, se týká ukládání jednožilových vodičů, nikoliv kabelů. V tomto konkrétním případě je zkoušená izolace vodiče JYTY (1 kV) proti vodiči v kabelu nn (4 kV) celkem 5 kV. U kabelů vyhovujících zkoušce izolace 4 kV (vodič proti vodiči) je dokonce možné použít vodičů v jednom kabelu pro obě napětí mn i nn. ;) V dnešní době si musí člověk dávat velký pozor na typ kabelu (vodiče) a jeho zkoušky uvedené výrobcem. :o PS: Jinak 24V může být PELV, SELV nebo taky FELV ;) Název: Re: Je možné uložit kabel s 24 V k regulačním hlavicím s ostatními kabely CYKY? Přispěvatel: Vojtěch Běhunčík 26.07.2007, 09:36 Nejsem si jist jestli mají kabely SYKY provozní napětí 250V. V katalogu výrobce Kablo elektro udává provozní napětí 100V. Údaj je z katalogu Kabelovny Děčín (nyní Belden CDT). Skutečně - problém je, že existují kabely stejného typu od různých výrobců. Proto se doporučuje nakupovat sdělovací kabely od výrobce sdělovacích kabelů.Název: Re: Je možné uložit kabel s 24 V k regulačním hlavicím s ostatními kabely CYKY? Přispěvatel: Jakub Krejčí 26.07.2007, 11:01 To Beláň: Děkuji za vysvětlení.
Název: Re: Je možné uložit kabel s 24 V k regulačním hlavicím s ostatními kabely CYKY? Přispěvatel: Martin Kurka 26.07.2007, 11:15 Vážený pane Rotrekle,
Je možné uložit kabel JYTY ve kterém je vedeno 24 V k regulačním hlavicím na radiátorech společně s ostatními kabely CYKY silnoproudu? v regulačních hlavicích radiátorů je buď prachsprostý odpor, který vytápí kapalinový, plynový či voskový termoelement, nebo je tam maličký elektromotorek . Ve velké většině stačí dvouvodičové vedení bez PE. Nic z toho nepotřebuje stínění a myslím, že použití běžných kabelů CYKY 1.5 vás přijde levněji a co se týče ukládání a souběhů jednodušeji. Stejně bude největší problém vhodná svorkovací krabička s odlehčovací sponou na zdi u hlavice radiátoru, protože součástí hlavice s termopohonem je asi 1m slaněného kablíku, který musíte napojit na průběžné vedení ve zdi. Takže Vaši otázku bych směřoval spíš na kabely k zapojení čidel teploty a programovateln ých termostatů, ale tam vám budou zase stačit minimální průřezy a to se tu řešilo s ohledem na telefonní sítě, zabezpečovačku a počítačové sítě. |