Název: Poradíte mi s opravou nefunkčních historických zásuvek? Přispěvatel: Ladislav Hlavatý 14.07.2007, 00:09 Měnil jsem v bytě ze 70. let zásuvky, původní byly zřejmě ještě originální.
První, co mě zarazilo bylo, že jsou do nich 4 dráty, 2 černé a dva zelené. Oba černé připojené na fázi (levá zdířka) a zelené propojené na kolík i pravou zdířku. Zachoval jsem toto zapojení i pro novou zásuvku, avšak není funkční. Pokud zkouším zda je v zásuvce proud, fáze svítí, zbytek ne. Nulák to nalezne jak má. Pokud přeměřím napětí, tak to ukazuje 80V, a to pouze u kolíku (v případě že oddělím spojení zelených drátů). Měnil jsem všechny (3) zásuvky v pokoji, dvě dělají toto, třetí mi prozměnu neukáže nulák, avšak napětí má 230 a je funkční. Nevíte, čím by to mohlo být? Název: Re: Zapojení zásuvky - nefunkční Přispěvatel: Jura Krikl 14.07.2007, 00:39 Nulák to nalezne jak má. Jak "to" nalezne nulák? V první "funkční" zásuvce máte chybu a to v propojeni "zelených drátů" Předpokládám že jde o Al a mohlo se stát, že se vám při montáži ulomil. Zhoďte jistič a prozvoňte jej.třetí mi prozměnu neukáže nulák, avšak napětí má 230 a je funkční. Název: Re: Zapojení zásuvky - nefunkční Přispěvatel: Ladislav Hlavatý 14.07.2007, 00:57 Nalezne nulák myslím, že se zkoušečka rozsvítí na kolíku i pravé zdířce (funkce pro hledání nuláku). Co se týká těch zelených drátů. mají být tedy každý zvlášť? Jeden kolík, druhý zdířka - a jak poznám, který kam.
Jinak je to hliník. Co myslíte tím prozvonit, jsem laik, ale rád se přiučím. Díky LH. Název: Re: Zapojení zásuvky - nefunkční Přispěvatel: Jura Krikl 14.07.2007, 01:07 To je právě to přerušení "nuláku". Zelený vodiče musí být spojeny a propojeny jak s kolikem tak s pravou zdiřkou. Nefunkčnost zásuvek je právě v přerušení tohoto vodiče. Takže 230V mate pouze v první zásuvce a to mezi fazí a "nulákem". Tady nulák konči a dál již není funkční. Takže zkontrolovat propojeni "nuláku v první zásuvce, ale i to zda odchází do druhé, třetí, atd. POZOR. pokud "nulák" je přerušený a máte kovový spotřebič / třída I./ MATE FAZI NA KOSTŘE!! Vytáhněte raději všechno se zásuvek.
Název: Re: Zapojení zásuvky - nefunkční Přispěvatel: ladislav Zeman 14.07.2007, 06:40 Raději si pozvěte elektrikáře.Po dle toho co píšete nemáte o domovních instalacích ani základní znalosti a tady opravdu končí legrace
Název: Re: Zapojení zásuvky - nefunkční Přispěvatel: Kamil Novák 14.07.2007, 09:40 Když už jste se do výměny pustil, tak teď, v sobotu, asi těžko budete shánět elektrikáře, takže navrhuji tento postup :
1. shoďte jistič 2. OVĚŘTE SI ZKOUŠEČKOU (nejlépe dvoupólovou), ŽE JE ZÁSUVKOVÝ OKRUH VYPNUTÝ. Dvoupólová zkoušečka je taková, která má 2 zkušební hroty. O tom, jestli je zkoušečka funkční se přesvědčte v nějaké jiné, funkční zásuvce. 3. Jestliže máte všechny fázové (černé) vodiče připojené na levé dutinky zásuvek, nechte je tak. 4. VYŽEŇTE VŠECHNY OSTATNÍ OSOBY Z MÍSTNOSTI 5. odpojte všechny zelené vodiče ze všech 3 zásuvek tak, aby se žádný nedotýkal jak zásuvky, tek mezi sebou navzájem. Manipulaci s vodiči provádějte maximálne šetrně - jedná se o hliník, který se ochotně láme. 6. nahoďtě jistič 7. OPATRNĚ zkoušečkou zjistěte, ve které ze zásuvek máte mezi levou dutinkou (fáze) a jedním ze zelených vodičů plné napětí (230V). Tato zásuvka je první ve vašem okruhu a tento zelený "nulák" je přívodní. 8. SHOĎTE JISTIČ 9. Zopakujte bod č.2 ! 10. v této první zásuvce připojte přívodní "nulák" a to tak, že jej nejprve připojíte pod šroub kolíku a potom pod šroub pravé dutinky. Druhý "nulák" připojte pod druhý, zbývající šroub kolíku. 11. nahoďte jistič 12. zkoušečkou si ověřte je-li napětí v první zásuvce jak mezi oběma dutinkami, TAK I MEZI LEVOU DUTINKOU A KOLÍKEM ! 13. OPATRNĚ zkoušečkou zjistěte, ve které ze zbývajících dvou zásuvek máte mezi levou dutinkou (fáze) a jedním ze zelených vodičů plné napětí (230V). Tato zásuvka je druhá ve vašem okruhu. 14. zopakujte bod č. 8 ! 15. zopakujte bod č. 2 ! 16. zopakujte bod č.10 (tentokrát u druhé zásuvky) 17. zopakujte bod č.11 18. zopakujte bod č.12 (tentokrát u druhé zásuvky) 19 u poslední zásuvky zopakujte v tomto pořadí body č. 8, 2, 10, 11 a 12 (tentokrát u třetí zásuvky) 20. Na všechny zásuvky přišroubujte kryty a ještě jednou zopakujte u všech 3 zásuvek bod č.12 21.co nejdříve, nejlépe hned v pondělí, si pozvěte nějakého místního elektrikáře, aby celé dílo překontroloval a přeměřil. Název: Re: Zapojení zásuvky - nefunkční Přispěvatel: Ladislav Hlavatý 14.07.2007, 10:46 Tak provedeno dle návodu, již vše v pořádku, tak jak píšete. Jeden ze zelených vodičů byl zlomený. Díky za pomoc. LH.
Název: Re: Zapojení zásuvky - nefunkční Přispěvatel: Kamil Novák 14.07.2007, 10:57 Gratuluji (drinks)
Hlavně nezapomeňte na bod 21 : co nejdříve, nejlépe hned v pondělí, si pozvěte nějakého místního elektrikáře, aby celé dílo překontroloval a přeměřil. |