Název: Jaké elinst.krabice podle třídy stavebního materiálu? Přispěvatel: Karel Mastný 23.06.2007, 14:05 Výrobce stavebního materiálu uvádí, že materiál má odolnost vůči ohni (doslova Feuerwiderstan dsklasse) EI90 a E120 podle EN 1364-1.
Otázka: Jaké elektroinstala ční krabice do toho mohou přijít? Jde to z EN 1364-1 nějak převést na klasické značení tříd A, B, C, nebo co s tím? Pokud je mi známo, ty zkratky EI a E se týkají právě elektroinstala cí a to číslo 90 a 120 je počet minut odolávání požáru. Název: Re: Jaké elinst.krabice podle třídy stavebního materiálu? Přispěvatel: Hynek Bureš 24.06.2007, 09:37 Jde o nehořlavý materiál (stupně A resp. třídy A1), pravděpodobně nějakou stěnu - přepážku s požární odolností. Z hlediska bezpečnosti elektroinstala ce lze použít jakoukoliv krabici, z hlediska neoslabení funkce požární přepážky pak jedině materiál pro nástěnnou montáž, protože taková stěna nesmí být mechanicky porušena (žádné průrazy, drážky apod., není-li výslovně v dokumentaci uvedeno jinak), což bych u přepážky s odolností "EI" (brání šíření tepla) neočekával. Tyto informace sdělí požární specialista, který stěnu (přepážku) předepsal.
|