Název: Na které straně má být zapojen svodič přepětí v uzlu transformatoru? Přispěvatel: t 18.06.2007, 15:36 Kdyz je trafo VVN/vn s vyvedenym středem na straně nižšího napětí.
A jedna se o siť s kompenzaci zemního spojení(tzn. že je tam mezi stredem a zemí zapojena kompenzační tlumivka). A je tam zapojen svodič přepětí (ktery pravděpodobně chrani kom. tlumivku :) ) A jedna se mi o to ke kteremu zarizeni ma byt svodič co nejblize pripojen ( z duvodu lepsi ochrany před přepětím ) jestli k tlumivce nebo k uzlu transformatoru . jestli jste v tom někdo zběhlí tak prosim poradte Název: Re: Na které straně má být zapojen svodič přepětí v uzlu transformatoru? Přispěvatel: Jan Bednařík 19.06.2007, 11:21 Zatím jsem vždy viděl přepěťovku ihned za transformátore m, pouze v jednom případě velmi vzdálené tlumivky připojené vzduchem byla druhá přepěťovka ještě před tlumivkovými odpojovači. Přeci jen je trafo poněkud dražší než tlumivka.
Bleskaři ale snad poradí erudovaněji. |