Diskuse Elektrika.cz

PROFI zóna. => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: michal.M. 15.06.2007, 14:00



Název: Nouzové osvětlení v kinech a divadlech
Přispěvatel: michal.M. 15.06.2007, 14:00
Zajímalo by mě zda musí v nouzové osvětlení v divadlech svítit při představení ( osvětlení východů atd... )  v kinech ano, ale zajímalo by mě zda v divadlech. Jakou musí mít osvětlení ¨minimální intenzitu v Lx a jakou dobu po výpadku sítě musí svítit - jsou to nechráněné únikové cesty - únikové schodiště atd.  Také bych ještě potřeboval vědět zda musí být v sále kde je schod-  osvícen podstupničkou ( svítidlem zabudovaným ve schodě) nebo ne . Vím že dříve toto platilo jen v kinech kde musely být osvětleny schody  a únikové východy ,  popřípadě všechny východy napájením ze sítě i při běžném provozu při výpadku pak tyto svítidla ( hříbky s črveným pruhem) byly napájeny z bateriií, ale jak je norma u doivadla nevím.. Byl bych velice rád za připomínku popřípadě nahlédnutí do normy, jelikož tuto já nemám .  (poklona) .


Název: Re: Nouzové osvětlení v kinech a divadlech
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 15.06.2007, 15:03
Ha, konečně zas něco pro mne!  :)
Podrobně to pro divadla předepisuje ČSN 33 2420 z roku 1986 s několika málo pozdějšími změnami, spočívající v úpravě pro povolení nouzáků s vlastní baterií. Dále byla vydán ND ESČ 33.01.03, který se zabývá instalacemi ve shromažďovacíc h prostorech obecně.
Nouzové osvětlení musí po přerušení dodávky svítit po dobu 3 hodin intenzitou 1lx. Podstupeň osvětlen také být musí, nejen proto, že je toto uvedeno v odstavci 2.2.7.9 ČSN 33 2420, ale hlavně pro to, aby se ve tmě nikdo o schody nepřerazil - to je ve víceúčelových sálech při diskotékách a tancovačkách velmi reálné. Svítidla NO musí svítit vždy, pokud se v budově nachází obecenstvo, přesněji řečeno slovy ČSN "po dobu provozu divadla". Důvodem byla především snadná přehlednost stavu systému a hlavně prasklých žárovek pro obsluhující personál a také již zmiňovaná orientační funkce v jinak často neosvětlených prostorách. Aby svítidla nemusela rušivě zářit při temných scénách divadelních produkcí, bylo možné při návrhu použít metodu tzv. Přídavného osvětlení, čili z hlediska dnešní praxe doplnit stále svítící NO svítidly, rozsvícenými jen v případě výpadku el. proudu.
Revidujete tamní instalaci a nebo řešíte projekt budoucí rekonstrukce? Pokud to druhé, je toho třeba dost nastudovat a dobře znát provozní potřeby objektu - v normách se z hlediska současného provozu zdaleka vše potřebné nenachází a bohužel, se skřípajícími zuby se setkávám mnohdy s velmi diletantsky provedenými, objekt degradujícími rekonstrukcemi již od fáze projektu, byť bezpečnostním požadavkům vyhovujícími.


Název: Re: Nouzové osvětlení v kinech a divadlech
Přispěvatel: michal.M. 15.06.2007, 15:50
 . No tak to je konečně to co jsem potřeboval vědět. Ne neřeší se nový systém ale stávající s centrální bateriií . Svítidla jsou to taková s tím pruhem - ty hříbky na 15W 24V žárovky. Teď právě řešíme kapacitu baterií, jelikož jsou dosti staré a nová náhrada by vyšla zhruba na 30 000,- Mám připravenu variantu s LED náhradou kde je svítivost podobná jako když jsou v současné době osazeny 5W žárovkou  ale spotřeba celého systému nepoměrně nižší. Testuji to zatím v kině a naprostá spokojenost..  POkud by tedy norma platila jak říkáte tak je to asi tak jak si myslím .  (poklona)  vám ještě jednou za informace Michal Miškovský


Název: Re: Nouzové osvětlení v kinech a divadlech
Přispěvatel: michal.M. 16.06.2007, 12:37
No vím že bych se ptát asi tady neměl :-)  ale kde se dá sehnat tato norma ? aniž bych jí musel kupovat :-) dá se někde stáhnout ?


Název: Re: Nouzové osvětlení v kinech a divadlech
Přispěvatel: Josef Křemen 16.06.2007, 17:34
A co třeba ještě ČSN EN 1838 a ČSN EN 50172 z února 2005?? Obě dvě řeší systémy nouzového únikového a protipanického osvětlení.   ;) ;) v PDF stačí?


Název: Re: Nouzové osvětlení v kinech a divadlech
Přispěvatel: michal.M. 16.06.2007, 18:18
ooooooooooo no to je servis :-)) já to fakt mám jen pro sebe abych neco zjistil jak to vlastne a nehce se mi za to dávat tolik penez kdyz uz to pak nikdy nevyužiju ,  revizák nejsem :-) jsem jen par. 7 :-)


Název: Re: Nouzové osvětlení v kinech a divadlech
Přispěvatel: michal.M. 16.06.2007, 18:25
jinak můj mail je kinosemily@seznam.cz    právě že mě celkem zajímá i norma ČSN 33 241O ,  která řeší přímo kina, jelikož tam jsou úplně jiné podmínky než např. v divadlech atd.. a otázka nouzáků je dosti důležitá, jelikož v kině pracuji ....


Název: Re: Nouzové osvětlení v kinech a divadlech
Přispěvatel: Zdeněk Kiška 16.06.2007, 20:43
Tak nevím? Když v tom pracuješ, tak si tu normu kup. Zas tolik nestoji!! :-[


Název: Re: Nouzové osvětlení v kinech a divadlech
Přispěvatel: michal.M. 16.06.2007, 20:53
no pracuji ale nevyuziju ji jako revizák popř projektant :-) potřebuju do ní nahlédnout spíše z provozních účelů a potřebuji asi obě ...


Název: Re: Nouzové osvětlení v kinech a divadlech
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 17.06.2007, 22:46
 :) Správně, Michal, jen tak dál, pochvala před nastoupenou jednotkou, diplom a hodinky Tě za projevenou snahu neminou...! ;)  :D Takhle kdyby to bylo všude, znám dost podobných objektů, kde ani nevědí, že tam nějaké nouzáky jsou, natož aby ještě byly funkční. Je vidět, že se dlouho nestal nikde žádnej průser a distributoři el. energie poctivě bez výpadků sypou volné elektrony. Posílám nějaké výpisky, co mám z dřívějších dob pro technické zprávy PD a obsluhy...


Název: Re: Nouzové osvětlení v kinech a divadlech
Přispěvatel: michal.M. 17.06.2007, 23:25
:-)  no není to nějaká moc snaha ale nutnost.. Pracuji teď jako rpovozní biografu ,  dříve jako elektromechani k.. Nutnost nouzového osvětlneí si uvědomíte v případě když máte v kině 350 lidí a víte jak dlouho trvá než je dostanete ven. pak si stačí jen představit kdyby náhodou něco chytlo a začal se tvořit kouř a vypadla elektrika. pak nevím co s těma lidma v panice když neuviděj No u východů a nebudou vědět kam jít... nebo kam se aspoň dostat. Je to podstatné. v kině pak je to ztíženo tím že je celková intenzita na sále celkem malá a tak slouží i jako orientační na schodech... A jelikož na mě spadla i funkce požárního preventisty pro divadlo musím toto kontorolovat. A když vidím jak kolegové v divadle nevedou deník ani neví jestli nouzáky naskočí a nevydrží svítit ani 30 min .. tak je ti problém a to tam mívají i 500 lidí. Pak tedy až se něco stane bude pozdě bycha honiti... Teď ještě testujeme LED náhrady za žárovky v nouzácích a zdá se že to bude super. například v kinech byla trochu problematická výměna žárovek v podstupnicích docela praskaly žárovky a to je teď vyřečeno náhradou LED diod, mají jasné bílé světlo a hlavně spotřeba je mizivá oproti žárovkám ,  taky větší spolehlivost a životnost.. tak uvidíme jak se to bude vyvíjet dál. Nejsou peníze na nové baterie a kompletní rekonstrukci NO a tak náhrada LED pomůže tento problém částečně vyřešit...  Sám sjem spíše zastáncem centálního rozvodu NO než samosvitky, protože když vidím že ta životnost autonomních svítidel nebyla nijak valná tak je asi lepší řešit to centrálně... i když každý systém má vyhody a nevýhody.


Název: Re: Nouzové osvětlení v kinech a divadlech
Přispěvatel: Viktor Klemon 18.06.2007, 07:56
Jedna otázka: je možné pri rekonštrukcii NO použiť na pôvodnom centrálnom rozvode namiesto 24 V žiaroviek, kompaktné výbojky + menič u batérie ?
Technicky je to bez problémov, nie je tam nejaká predpisová prekážka ?


Název: Re: Nouzové osvětlení v kinech a divadlech
Přispěvatel: michal.M. 18.06.2007, 10:03
 kolego. Nevím přesně ale kolegové revizáci vám tady uřčitě řeknou podrobnosti, já jen z praxe. Montovali jsme nouzové osvětlení v nemocnici ,  kde sloužilo i jako noční osvětlení a v případě výpadku bylo napájeno z UPS 230V . Co se týče 24V osvětlení četl jsem někde že to bylo výhodnější kvůli bezpečnému napětí .. v případě požáru kdy by hasiči stříkali vodou atd... Ale kolgové vám to jstě lépe osvětlí ...


Název: Re: Nouzové osvětlení v kinech a divadlech
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 18.06.2007, 10:27
Ano, důvodem nevhodnosti centrálního rozvodu nn byla bezpečnost hasičů a dalších záchranných složek při požáru objektu. Pokud ale budou použita svítidla s autonomními zdroji, je třeba si uvědomit následující: Centrální rozvod nn (230V),  zajišťující dobíjení vnitřních akumulátorů a napájení světelných zdrojů je pod napětím při normálním provozu. V případě hasebního zásahu je tento rozvod též bez napětí a tak není problém zmiňovaná tělesa osazovat. Aby hasič dostal ránu, musí hasit vodou něco, co má uzemněno jeden pól, a to vývod z aku-měniče do zářivky není, o nastupujících LED a jejich napájení ani nemluvě. Když pominu mizernou kvalitu a naopak relativně velkou cenu některých současných zářivkových svítidel NO, pak je řešení nouzového osvětlení autonomními svítidly tím nejlepším a nejspolehlivěj ším řešením osvětlení při požáru objektu.


Název: Re: Nouzové osvětlení v kinech a divadlech
Přispěvatel: Vodik 22.01.2008, 15:03
Zajímalo by mne, jaké normy které normy nahradily, dnes už neplatnou normu ČSN 33 24 10.


Název: Re: Nouzové osvětlení v kinech a divadlech
Přispěvatel: Milan Karvánek 22.01.2008, 16:21
TO: Vodik> a proč myslíte, že neplatí?

hledejte zde: http://www.cni.cz/NP/NotesPortalCNI.nsf/key/hlavni_stranka?Open


Název: Re: Nouzové osvětlení v kinech a divadlech
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 22.01.2008, 19:55
Norma ČSN 33 2410, zrovna tak jako i ČSN 33 2420 (pro divadla) stále, s drobnými změnami v několika bodech ohledně NO, platí. Změny informují v podstatě o tom, že je možné používat i autonomní svítidla. Z hlediska bezpečnostního bych řekl, že tyto normy zatím vyhovují, z hlediska uživatelského by nové zpracování bylo celkem potřeba.
Takovým, poměrně univerzálnější m pokračovatelem těchto norem je ND ESČ 33.01.03, který se zabývá doplňujícími informacemi o instalacích ve shromaždištích osob, nejen kulturního využití.


Název: Re: Nouzové osvětlení v kinech a divadlech
Přispěvatel: Petr Vodáček 22.01.2008, 21:51
V tomto seznamu http://www.normservis.cz/tridy/trida33.pdf (http://www.normservis.cz/tridy/trida33.pdf) je norma uvedena jako částečně zrušená a nahrazená. Jen nevím jakými normami.


Název: Re: Nouzové osvětlení v kinech a divadlech
Přispěvatel: Milan Karvánek 22.01.2008, 22:59
TO: Vodáček>  ;D a proč chodit ke kováříčkovi, když mohu zajít rovnou ke kováři? Viz můj předchozí příspěvek, relevantní informace hledejte přímo u zdroje.


Název: Re: Nouzové osvětlení v kinech a divadlech
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 23.01.2008, 14:14
Částečné nahrazení spočívá v odkazu na ČSN EN 1838, jež platí pro nouzové osvětlovací systémy obecně.