Název: V jaká je minimální vzdálenost zásuvky od vývodu vody? Přispěvatel: Dušan Chvátal 15.06.2007, 12:29 Ve školní laboratoři jsou instalovány laboratorní stoly. Na stolech jsou sloupky, kde jsou provedeny vývody plynu, vody a pod. Na kohoutky jsou připojeny hadičky k odběrům vody. Odpad vody zde není. Můj dotaz zní: V jaké minimální vzdálenosti mohou být instalovány zásuvky 230V od potubí a vývodů vody?
Název: Re: V jaká je minimální vzdálenost zásuvky od vývodu vody? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 15.06.2007, 13:44 Osobně bych je dal co nejdále, jak to jen bude možné, navíc bych použil zásuvky v krytí alespoň IP 44.
Kdyby tam bylo umyvadlo, šlo by to nějak určit, takhle to bude trochu oříšek, protože o vzdálenosti zásuvek od ventilů se toho v normách moc nedozvíte... Ale třeba mě někdo doplní... Asi bude nutné nějak určit pracovní prostor, kde se bude s vodou pracovat. Ve školách je určená vzdálenost zásuvky od umyvadla min. 1,5 m, vyjímkou jsou právě učebny fyziky, chemie apod. Název: Re: V jaká je minimální vzdálenost zásuvky od vývodu vody? Přispěvatel: kokeš jiří 15.06.2007, 14:57 situaci bych resil transformatore m a rozvodem 12Vss či 24 st, protoze deti jsou jako pytel blech a legalne je nechat celou hodinu sedet pred zasuvkou, to znamena riziko ze tam strci tuzku. Ani oddelovaci trafo by mi nepripadalo dosti bezpecne... Uvaha vychazi z predstavy, co za spotrebice by se melo pouzit.
Název: Re: V jaká je minimální vzdálenost zásuvky od vývodu vody? Přispěvatel: Dušan Chvátal 15.06.2007, 15:13 Abych upřesnil, jedná se o laboratoře na vysoké škole, takže 12V to neřeší
Díky Chvátal Název: Re: V jaká je minimální vzdálenost zásuvky od vývodu vody? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 15.06.2007, 15:53 U těch hadic na odběr vody bych použil něco na styl odnímatelné hlavice u sprchy a zásuvku bych umístil až za dosah vody. Je nutno použít proudový chránič se jmenovitým vybavovacím proudem max. 30mA, lépe 10mA / podle charakteru odběru /.
Název: Re: V jaká je minimální vzdálenost zásuvky od vývodu vody? Přispěvatel: Pavel Tesař 15.06.2007, 16:02 K použití chrániče vás nic a žádná ČSN doposud nenutí. Z vlastní zkušenosti mohu říci že svodový proud mnoha přístrojů na VŠ překročí 10mA a tak by vám za chránič 10mA pěkně poděkovali.
Název: Re: V jaká je minimální vzdálenost zásuvky od vývodu vody? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 15.06.2007, 16:11 Uvedl jsem dle charakteru odběru. Jsou to zásuvky obsluhované laiky, i když studenti mohou mít podle druhu školy určitou kvalifikaci. Dovolený unikající proud je 3,5mA atd...
Název: Re: V jaká je minimální vzdálenost zásuvky od vývodu vody? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 15.06.2007, 17:07 Svého času dělali studenti VŠ zkoušky z vyhlášky vyhl. 50/1978 Sb., dokonce snad §5 (s platností omezenou na prostory školy), dříve než vůbec byli "vpuštěni" do laboratoří. Netuším ovšem, jaká je situace v současné době, snad mě někdo doplní. Takže s těmi laiky to možná nebude tak jednoznačné.
Název: Re: V jaká je minimální vzdálenost zásuvky od vývodu vody? Přispěvatel: Zdeněk Houf 16.06.2007, 15:31 Nevím, jak na ostatních VŠ, ale na ČVUT FEL jsem v 1. ročníku psal zkoušku na §4 vyhl. 50/78 Sb. a ve 4. semestru §5. Platnost tohoto proškolení nám platí pouze v budově školy. S tím vpuštěním je to pravda, nemám splněn test, nemůžu měřit.
Název: Re: V jaká je minimální vzdálenost zásuvky od vývodu vody? Přispěvatel: tsvoboda1 18.06.2007, 13:25 Na FEL ČVUT se v 1. ročníku dělá test na §4, ve 3. ročníku (bakalářská etapa) na §5 a v 5. ročníku (inženýrská etapa) na §6, aby studenti mohli samostatně zpracovávat diplomku. Školení platí pouze pro prostory školy.
Název: Re: V jaká je minimální vzdálenost zásuvky od vývodu vody? Přispěvatel: Dušan Chvátal 18.06.2007, 20:41 Pánové, (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za zájem o tento problém a za vaše názory :).
Chvátal |