Název: Jak je to se spojováním vodičů N a PE ve svorkách pod vypínačem? Přispěvatel: Novas 14.06.2007, 19:05 Jak je to se spojováním vodičů N a PE ve svorkách pod vypínačem?
Jistý revizní technik mi tvrdil, že je to přísně zakázáno. Podle mých zkušeností je to ale bežná praxe!! Název: Re: Jak je to se spojováním vodičů N a PE ve svorkách pod vypínačem? Přispěvatel: Petr Krištof 14.06.2007, 20:07 Máte pravdu, je to zcela běžná praxe a u dnešních nových instalací to ani jinak nejde(přívod do krabice, vývod ke svítidlu a odvod k dalšímu spínači).
Zajímal by mě důvod zákazu. Název: Re: Jak je to se spojováním vodičů N a PE ve svorkách pod vypínačem? Přispěvatel: Novas 14.06.2007, 20:15 Taký to tak dělám a spousta dalších kolegů. Žádny důvod pro zákaz nevidím, ale tvrdil mi to revizák tak se ptám na váš názor zde!
Název: Re: Jak je to se spojováním vodičů N a PE ve svorkách pod vypínačem? Přispěvatel: Petr Krištof 14.06.2007, 20:20 Nejsem revizák , ale v životě jsem toto na školení neslyšel.
Možná se nějaký revizák ozve. Název: Re: Jak je to se spojováním vodičů N a PE ve svorkách pod vypínačem? Přispěvatel: Miroš Jan 14.06.2007, 20:21 TO Novas.
Zeptejte se toho revizáka, na základě čeho nelze spojova ve Wago, vodiče N a PE pod vypínačem. ?? Nevidím důvod, proč by nešlo spojovat vodiče pod vypínačem. podle mě to ničemu nebrání. :) Název: Re: Jak je to se spojováním vodičů N a PE ve svorkách pod vypínačem? Přispěvatel: Novas 14.06.2007, 20:26 Také v tom nevidím problém. Kroutil jsem nad tím hlavou.
Název: Re: Jak je to se spojováním vodičů N a PE ve svorkách pod vypínačem? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 14.06.2007, 20:56 Jedině jestli to ten revizák nepochopil tak, že chcete pod vypínačem spojit dohromady PE s N... ;D
Název: Re: Jak je to se spojováním vodičů N a PE ve svorkách pod vypínačem? Přispěvatel: Jaroslav Mrázek 15.06.2007, 06:39 Pokud revizní technik řekne, že je něco špatně, musí uvést i předpis a článek se kterým je to v rozporu. Potom se můžeme dál bavit o tom, jestli správně aplikuje požadavky norem. Osobně nevím o ustanovení, které by toto zakazovalo.
Mohu naopak uvést ustanovení, ze kterých je patrno, že je toto provedení možné: 1) ČSN 33 2000-1 čl. 133.3 Podmínky instalování "Veškerá elektrická zařízení musí být vybrána tak, aby odpovídala charakteristic kým vlastnostem prostoru, ve kterém jsou umístěna a aby vydržela bezpečně namáhání a působení vnějších, kterým mohou být vystavena." 2) ČSN 33 2000-1 čl. 134.1.4 Zřizování (montáž) "Spoje mezi vodiči a mezi vodiči a ostatními elektrickými zařízeními musí zajišťovat bezpečný spolehlivý kontakt." Pokud se tedy pro spojení pod vypínačem použijí dnes běžné svorky WAGO, odpovídá provedení požadavkům technického předpisu. Název: Re: Jak je to se spojováním vodičů N a PE ve svorkách pod vypínačem? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 15.06.2007, 07:05 Tento způsob elektroinstala ce je naprosto běžný a po celé ČR i po celé Evropě dost rozšířený. Těžko někdo najde nějakou normu, se kterou by to bylo v přímo v rozporu. Takže jestli dotyčný revizní technik stále žije v minulém století, nepoznamenán současnými trendy, nezbyde než ho vyměnit za jiného. Revizních techniků je dost ...
Název: Re: Jak je to se spojováním vodičů N a PE ve svorkách pod vypínačem? Přispěvatel: Nekolný Pavel 15.06.2007, 07:08 Můj názor je čím méně spojů tím menší možnost poruch,lepší přístup pro kontrolu i zapojování a v dnešní době i úspora materiálu. Neměl by být problém.. :) Název: Re: Jak je to se spojováním vodičů N a PE ve svorkách pod vypínačem? Přispěvatel: Jaroslav Mrázek 15.06.2007, 08:57 Ještě jsem našel ustanovení v ČSN 33 2000-5-52
čl. 526.1 "Spoje mezi vodiči a dalším zařízením musí zajistit trvalé elektrické propojení a vhodnou mechanickou pevnost a ochranu." a čl. 526.3 "Všechny spoje musí být přístupné k provádění kontroly, zkoušek a údržby ..." Takže použití svorek WAGO neodporuje ani těmto podmínkám. Název: Re: Jak je to se spojováním vodičů N a PE ve svorkách pod vypínačem? Přispěvatel: Petr Doležal 15.06.2007, 09:11 Přátelé, když se přečte původní otázka, tak tam je co spojit, čím spojit a v čem spojit. Opravdu si myslím, že RT protestoval proti spojení N a PE dohromady.
Mr.Dosbaba to odhalil (+bod) Název: Re: Jak je to se spojováním vodičů N a PE ve svorkách pod vypínačem? Přispěvatel: Novas 15.06.2007, 12:08 Pane Doležal, nešlo o spojení vodičů N a PE dohromady! Vše je spojeno správně, vodič PE není spojen s N. Každý vodič má svou svorku. Vadilo mu prostě spojení těchto vodičů za vypínačem!!!Jinak díky za všechny názory.
Název: Re: Jak je to se spojováním vodičů N a PE ve svorkách pod vypínačem? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 15.06.2007, 13:45 Hm, zřejmě jsem toho revizáka přecenil. Nedoufal jsem, že je až takto dalece mimo realitu. :)
Název: Re: Jak je to se spojováním vodičů N a PE ve svorkách pod vypínačem? Přispěvatel: František Šohajda 16.06.2007, 14:40 Tak jedině otázka tato : Má dotyčný RT nové přezkoušení nebo ne???
Mám dojem že asi má "revizáka" už hodně dlouho !! |