HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Vít Lesák 14.06.2007, 18:09



Název: Dimenzace vodiče přizemnění
Přispěvatel: Vít Lesák 14.06.2007, 18:09
Dobrý den, mohl by mi zde někdo poradit jak dimenzovat CU vodič pro přizemnění bodu rozdělení PEN na PE + N v rozvaděči?
Přívod do rozvaděče je CYKY 4Jx25mm2, Hlavní jistič od distributora el. energie je 80A.
Jako zemnič je cca 5m od rozvaděče vytažen FeZn drát o průměru 10mm (ze základového obvodového zemniče). Tento FeZn drát bude ukončen v krabici na měřící svorce. Z měřící svorky je navrhnuto pokračovat do rozvaděče vodičem (Cu) CY16mm2.
Je toto dostatečné?
Není problém v kombinaci FeZn / Cu ?
Pokud ano jaké by bylo správné (alternativní) řešení?


Název: Re: Dimenzace vodiče přizemnění
Přispěvatel: -George 14.06.2007, 19:42
CY 16 na přizemnění stačí. U průřezu 25mm je možné použít o třídu menší průřez vodiče. Ale kdyby jste použil u bodu rozdělení i svodiče přepětí, byla by lepší CY 25. A přechod FeZn - Cu není problém, stačí mezi dráty vložit plátek olova (ovinout jím měděný vodič) nebo použít některou z moderních svorek které tento přechod umožňují.