Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: tomasaaaa 13.06.2007, 22:46



Název: Jak podle stávajících norem zapojit vypínače ...
Přispěvatel: tomasaaaa 13.06.2007, 22:46
mohl by mi někdo zdělit jak podle platných norem zapojím vypínače jedná se mi o barevné zapojení vodičů díky


Název: Re: Jak podle stávajících norem zapojit vypínače ...
Přispěvatel: Milan Karvánek 13.06.2007, 23:02
Pokud se jedná o spínání fázových vodičů, použijete kabel se žílami s poznávací barvou pro fázové vodiče černá nebo hnědá. Protože podle ČSN 330166 ed.2 se již nevyrábí kabel 2A musíte použít kabel 3O.


Název: Re: Jak podle stávajících norem zapojit vypínače ...
Přispěvatel: tomasaaaa 13.06.2007, 23:04
Pokud se jedná o spínání fázových vodičů, použijete kabel se žílami s poznávací barvou pro fázové vodiče černá nebo hnědá. Protože podle ČSN 330166 ed.2 se již nevyrábí kabel 2A musíte použít kabel 3O.

takze pokud to dobre chapu ostry hnedy a pak cerny a sedy pri schodistaku a pri obycejnem hnedy ostry a pak cerny spinana faze


Název: Re: Jak podle stávajících norem zapojit vypínače ...
Přispěvatel: Milan Karvánek 13.06.2007, 23:08
Nooo, může být, jestli bude hědý ostrý nebo černý, nebo šedý není nijak předepsáno, spíš to bývá určitá zvyklost v určité firmě nebo regionu. Vhodné, nebo spíš "řemeslně vychytané" je, když je to v celém objektu stejně  8)


Název: Re: Jak podle stávajících norem zapojit vypínače ...
Přispěvatel: Petr Doležal 14.06.2007, 07:05
......Vhodné, nebo spíš "řemeslně vychytané" je, když je to v celém objektu stejně.....
A proto pro "ostrou" fázi vypínače držím barvu fáze "zásuvkového" kabelu (3J)


Název: Re: Jak podle stávajících norem zapojit vypínače ...
Přispěvatel: Milan Karvánek 14.06.2007, 07:58
Nojo Petře, to je fakt logická úvaha, já dříve dával podle téhle logiky "ostrou" černou" dnes je to zase hnědá, takže díky nové evropské normě máme zase u nás větší guláš  :'(


Název: Re: Jak podle stávajících norem zapojit vypínače ...
Přispěvatel: Dvořák Václav 14.06.2007, 12:02
To Karvánek: souhlas

škoda že v 3J kabelech dali jako fázi hnědou. Pokud se instalace pouze doplňuje a upravuje, tak je lepší se držet původních barev v objektu. Černá mi připadá taková tmavší, ostřejší, fázovější; hnědá, je taková světlější, řidší, spínanější a nejřidší je šedá. Stejně elektrikář nakonec zjistí, který je spínaný a který ostrý, třeba podle zapojení ve vypínači. A co třeba v šesti a vícežilových kabelech, kde hnědá není?


Název: Re: Jak podle stávajících norem zapojit vypínače ...
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 14.06.2007, 21:26
Dnes už asi pozdě bycha honit, ale dědictví kabelu č,č,h+něco a neochota měnit zažité zvyklosti mnoha elektrikářů, přinesla takto další nelogičnost. Se zavedením šedé se mělo v ČSN objevit doporučení na č=L1, h=L2, š=L3. Pořadí barev dle stupnice světelného spektra, kdy černá = 0, hnědá = 1, červená = 2 atd.,  je všeobecně známa, všude, kde se kóduje barvami. Zavedením šedé barvy odpadá odlišovací pravidlo L1 hnědou barvou mezi zbývajícími černými vodiči a tak se mohla dát logice zase někde zelená. Bohužel, nevyřvali jsme si to včas (asi nás na to i bylo málo) a kabelovny tak mezitím vesele vyrábějí 3C (3J) kabely s hnědou fázovou žílou. Také bych raději viděl kromě fázového rozlišení pravidlo, kdy černá barva všude značí ostrou fázi a hnědá, případně šedá drát za vypínačem, regulátorem atd.


Název: Re: Jak podle stávajících norem zapojit vypínače ...
Přispěvatel: Josef Prouza 14.06.2007, 22:49
Osobně jsem vždy u 3f kabelů dodržoval "od nuly první" jako L1, tj. při pohledu na průřez kabelem černá a teď šedá fáze napravo od PEN. Dává to smysl i kvůli pravotočivému směru mezi L1 a L2. Vím ale, že mnoho odborníků uznává jako L1 hnědou a někteří mne odkázali na kartičku s barevným značením vodičů.


Název: Re: Jak podle stávajících norem zapojit vypínače ...
Přispěvatel: Dvořák Václav 15.06.2007, 09:02
Mám 2 různé kartičky s barevným značením vodičů a nikde není napsáno která barva je pro kterou fázi, takže jediným vodítkem je pořadí barev v kabelu. Ve slaněných šňůrách byla hnědá jako fáze už dávno. Možná se tím chce říct, že hnědá barva značí libovolnou fázi (u 1f),  případně zlatou střední cestu - druhou fázi (u 3f).

A jelikož kabely mohou být různé, je lepší dodržovat pořadí barev podle distribuční společnosti. ČEZ a PRE mají 1č-2h-3š, jak je to u EON jsem nezjistil.
viz. http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5037.0.html


Název: Re: Jak podle stávajících norem zapojit vypínače ...
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 15.06.2007, 11:51
U EONu je dle nových připojovocích podmínek L1 hnědá...  :(


Název: Re: Jak podle stávajících norem zapojit vypínače ...
Přispěvatel: Josef Prouza 15.06.2007, 15:45
U ČEZu to bude spíš regionální záležitost. Třeba bývalá ZČE uznává pořadí šedá-hnědá-černá, s tím, že při fázování "proti sobě" se barvy dvou kabelů beztak nemusí "potkat". Podstatný je neprimíchat mezi ně ten zelený ;). VO Plzeň striktně vyžaduje h-š-č.