Název: jištění 1,5 mm2 - teoreticky, dle normy Přispěvatel: IVIK 10.06.2007, 17:56 ,
1. je v současné době povoleno použít na zásuvkové obvody průřez Cu vodiče 1,5 mm2 a jistit jej 16 A jističem? 2. Pokud ne, bylo to možné dříve? 3. Jaké max. jištění má dle normy 1,5 a 2,5 mm2 Cu kabel. (poklona) mnohokrát za ochotu Název: Re: jištění 1,5 mm2 - teoreticky, dle normy Přispěvatel: Jiří Fuksa 10.06.2007, 18:01 To: IVIK
1) 2) Ano - viz např.ČSN 332130 3) Tato odpověď závisí na více okolnostech (způsob uložení, teplota okolí, úbytky napětí, funkce ochrany atd.) poznámka moderátora: 1), 2) dříve i nyní při splnění všech podmínek viz. 3) Název: Re: jištění 1,5 mm2 - teoreticky, dle normy Přispěvatel: Miroš Jan 11.06.2007, 21:15 TO IVIK.
Dle ČSN 33 2000-5-523, 3x1,5 22A/3x2,5 30A. Jmenovitý proud kabelů CYKY. Dále platí to co uvedl pan Fuksa. Název: Re: jištění 1,5 mm2 - teoreticky, dle normy Přispěvatel: Milan Karvánek 11.06.2007, 21:28 Dovolím si upozornit, že informace kolegy Miroše je ovšem pro člověka, který nezná souvislosti o způsobech ukládání kabelů zcela zavádějící a k ničemu!
CYKY 3x1,5mm mohu zatížit 22A leda tak při uložení v zemi a to ještě tak při seskupení max. 2 kabelů. Název: Re: jištění 1,5 mm2 - teoreticky, dle normy Přispěvatel: Miroš Jan 11.06.2007, 21:42 No já teda nevím, ele jsme v sekci projekty, návrhy, rozpočty. :o
Takže předpokládám že tazatel něco málo o elektříně zná. ?? Pokud né, tak to se omlouvám. :) Název: Re: jištění 1,5 mm2 - teoreticky, dle normy Přispěvatel: Milan Karvánek 11.06.2007, 21:56 :) :) :) no, projektant by asi původní dotaz nepoložil, ale spočítal by si to podle ČSN nebo vyčetl ze softweru. o:-)
Název: Re: jištění 1,5 mm2 - teoreticky, dle normy Přispěvatel: Miroš Jan 11.06.2007, 22:00 No jó, snad se toho tolik nestalo ;)
Název: Re: jištění 1,5 mm2 - teoreticky, dle normy Přispěvatel: Jaroslav Hasala 12.06.2007, 20:25 Určení dimenze vodičů je věcí projektu jak bylo řečeno.
Čistě z pohledu RT, jištění 16A na vodiče Cu 1,5 většinou jakž-takž vychází u CYKYLO vodičů, uložených pod omítku, do celkové délky cca 50 m. Každopádně toto není bez problémů, lehce se může stát, že už to nebude vyhovovat, potom bývá jediným rozumným řešením snížení jištění, populární se pro tento účel stávají jističe 13A. Podle mého soudu by mělo být v klasických bytových rozvodech standardem Cu 1,5 - 10A, Cu 2,5 - 16A. Jinak řečeno všechny světelné okruhy jistit 10A a použít vodiče 1,5, všechny zásuvkové okruhy jistit 16A a použít vodiče 2,5. Spousta elektrikářů vodiče 1,5 používá na zásuvkové okruhy čistě z lenosti, zapojování zásuvek (zejména smyčkovaných) je jednodušší než u vodičů 2,5. O nějaké úspoře na materiálu moc nemůže být řeč, vyšší užitné vlastnosti instalace podle mě převáží nad úsporou. Nikdy si totiž nemůžete být jistí, co někdy bude zapotřebí do zásuvky 230V připojit ;) Název: Re: jištění 1,5 mm2 - teoreticky, dle normy Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 13.06.2007, 14:42 samostatný kabel cyky 4x1,5 zdroj Sichr:
v zemi uložení D 28A ve vzduchu E,F 18,5A na stěně C 17,5A v trubce na stěně B 15A v izolační stěně A 13A |