Název: Předepisuje některá norma měření vypínacích časů proudových chráničů? Přispěvatel: Ludovit Lengyel 27.05.2007, 20:51 PŘEDEPISUJE NĚKTERÁ ČSN MĚŘENÍ VYP.ČASU FI CHRÁNIČŮ PŘI REVIZI?
Název: Re: Předepisuje některá norma měření vypínacích časů proudových chráničů? Přispěvatel: Kamil Novák 27.05.2007, 21:06 Něco málo se o měření vypínacího času dá dočíst v ČSN 33 2000-6-61 ed.2 příloha NK.
Název: Re: Předepisuje některá norma měření vypínacích časů proudových chráničů? Přispěvatel: Radim Strycharski 29.05.2007, 14:13 Měření vypínacího času předepsáno není. Čl. 612.6.1 stanovuje jen měření generováním reziduálního proudu až do velikosti Idn.
|