Název: Má význam instalovat v bytě BD přepěťovky T3 pokud chybí T1+T2? Přispěvatel: Lena Pali 26.10.2026, 15:28 V našem panelovém domě právě teď probíhá realizace kompletně nové elektroinstala ce společných částí a stoupaček. Jako řadový člen družstva nemám přístup k projektu, ale předseda družstva mi k řešení přepěťové ochrany písemně sdělil toto:
"Dle projektové dokumentace budou za rozvaděčem společné spotřeby zapojeny kombinované přepěťové ochrany typu T1+T2 se zkratovou odolností 25kA. V rámci projektové dokumentace jiný způsob přepěťové ochrany navržen není." Celou věc řeším proto, že si chci v bytě instalovat vhodnou přepěťovou ochranu pro zabezpečení své elektroniky a spotřebičů. Chci se zeptat přítomných revizních techniků a projektantů: Chápu z předsedova vyjádření správně, že toto řešení v projektu chrání pouze větev společné spotřeby (výtah, chodby) a samotné hlavní bytové stoupačky vedoucí do bytů jsou z pohledu hlavního přívodu bez ochrany T1? Bude moje plánovaná přepěťová ochrana v bytě vůbec správně fungovat, pokud v domě chybí centrální ochrana stoupaček? Je takový projekt v roce 2026 v pořádku z hlediska ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 pro budovu jako celek, nebo mám družstvo upozornit na chybu? Moderátor: Rekonstrukce panelák (2026):Přepěťová ochrana T1+T2 jen pro společnou spotřebu? Opravdu není normální otázka! Nedovedu si představit, že mi tuto skladbu znaků někdo skutečně říká. Název: Re: Má význam instalovat v bytě BD přepěťovky T3 pokud chybí T1+T2? Přispěvatel: opatovice64 27.10.2026, 07:17 U svodičů bleskových proudů event. svodičů přepětí norma uvádí tzv. účinnou vzdálenost do 10m.
Z výše uvedeného vyplývá, že pokud bude kombinovaný T1+T2 instalován někde na přívodu, bude nutné v rozvodnicích jednotlivých bytů osadit T2, u citlivých zařízení (zásuvek) st. T3. Každá tř. svodiče má definován průřez pracovních vodičů. U ochranného vodiče PEN/PE až k hlavní uzemňovací svorce objektu, která i u novostaveb někdy zcela chybí. Měla by se dodržet i délka připojovacích vodičů do 0,5 m, hodnota předřazeného jištění, atd. Hodnota 25 kA není zkratová odolnost, ale hodnota impulzního svodového proudu Iimp. Správná instalace SPD není vůbec jednoduchá záležitost, a požadavky lze nalézt např. v normách: ČSN 33 2000-5-53 ČSN 61643-12, 51643-32 (FVE) ČSN EN 62305-4 |