Název: Jaký je poměr mezi plochou, a zahříváním vodiče? Přispěvatel: Milan Hudec 17.10.2026, 17:07 Např.
Spoj na věnečku/stejná délka dotyků vodičů/stejný přítlak Bude teplejší vodič 1,5 nebo 4mm Cu ve vzdálenosti 2cm za spojem, řekněme vodiče jen v serii, bez odbočky, proud trvalý 20A, vodiče z krabice dále pokračují coby součást kabelu pod omítku, tj.uložení stejné a v rámci krabice dejme tomu vodiče stejné délky. Název: Re: Jaký je poměr mezi plochou, a zahříváním vodiče? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 17.10.2026, 19:48 Ještě je třeba mít stejný směr obou vodičů, protože šíření tepla.
V ideálním případě dokonalého spoje, způsobí oteplení pouze zatížení a v takovém případě se víc zahřeje 1,5. Čtyřka má mnohem větší plochu na chlazení. Obdobně se to bude chovat i s teplem dodaným přechoďákem. Dobře je to vidět na termogramech z poruch na větších průřezech, které vydrží relativně dlouho vzdorovat před vypálením izolace a následně i spoje samotného. Malé průřezy šíři teplo rychleji se všemi negativními následky. Název: Re: Jaký je poměr mezi plochou, a zahříváním vodiče? Přispěvatel: Milan Hudec 17.10.2026, 20:06 Jde mi o poměr, ano čtyřka má větší plochu na chlazení, ale zas více odvádí teplo ze svorky.....
Název: Re: Jaký je poměr mezi plochou, a zahříváním vodiče? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 17.10.2026, 21:02 Teplo ze svorky plus oteplení dlouhodobou zátěži.
Plnou proudovou zátěž přenáší méně jak 10% plochy spoje, to je u čtyřky taky větší plocha a menší přechodový odpor. Větší plocha, menší přechodový odpor a méně ztrát teplem. |