Název: Mohou být v podhledech spoje provedeny Wago svorkami jako "vrabčí hnízdo" ? Přispěvatel: Jiří Juks 05.10.2026, 12:43 Při odklopení falešného stropu se mi naskytl zajímavý pohled - "vrabčí hnízdo" z drátů - viz foto. Je jich tam víc, ne jen toto jediné.
Zhotovitel tvrdí, že žádná norma to nezakazuje a že je to ok. Prosím o odborný názor. (poklona) . Název: Re: Mohou být v podhledech spoje provedeny Wago svorkami jako "vrabčí hnízdo" ? Přispěvatel: Milan Hudec 05.10.2026, 19:12 Při odklopení falešného stropu se mi naskytl zajímavý pohled - "vrabčí hnízdo" z drátů - viz foto. Je jich tam víc, ne jen toto jediné. To bude nějaký skutečný znalec norem (dance)Zhotovitel tvrdí, že žádná norma to nezakazuje a že je to ok. Prosím o odborný názor. (poklona) . Ale dejte mu šanci s dotazem, zdali je v projektu brán strop coby ochrana zábranou či krytem a dodejte sem jeho odpověď. Název: Re: Mohou být v podhledech spoje provedeny Wago svorkami jako "vrabčí hnízdo" ? Přispěvatel: Pavel Horský 06.10.2026, 08:11 Tak schválně...kdo z vás dává připojovací svorkovnice od vestavných bodovek do elektroinstala čních krabic?
Název: Re: Mohou být v podhledech spoje provedeny Wago svorkami jako "vrabčí hnízdo" ? Přispěvatel: Jirka Culek 06.10.2026, 08:28 Krabice je pro nás už samozřejmost. Dále je třeba určitě zkritizovat uložení kabelu, na obrázku kabel CYKY pro pevné uložení, má být kotven po 0,5m. Většinou se kabely nad podhledy prostě nahází :(
Název: Re: Mohou být v podhledech spoje provedeny Wago svorkami jako "vrabčí hnízdo" ? Přispěvatel: Jiří Kantner 06.10.2026, 10:37 Tak schválně...kdo z vás dává připojovací svorkovnice od vestavných bodovek do elektroinstala čních krabic? kdyby existovala vhodná krabice, objímka a svítidlo které dohromady vytvoří funkční celek tak proč ne. Krátké vývody od patic bodovek nedávají moc šancí udělat řešení, které bude používat krabici, zároveň se bude dobře montovat. K původní otázce: kabely se přichytávají k pevnému podkladu v případně povrchové montáže, tedy na stěny, stropy atd. Svítidla v SDK podhledu se napájí vodiči, které nikde nejsou na povrchu kabelové konstrukce. Z mého pohledu tedy příchytky nejsou třeba nicméně příchytky se hodí když se kabely tahají před zateplením vzniklého dutého prostoru. Pokud instaluje se parozábrana, je třeba minimalizovat počet prostupů skrz parozábranu a kabely dává smysl tahat až v prostoru mezi SDK a parozábranou. A při tom je vhodné chráničkou nebo lemovkou ošetřit přechod kabelu přes ostré plechy montážních profilů tvořících rastr. Tohle považuju za důležitější než akademické debaty o tom jestli příchytky nebo ne. Název: Re: Mohou být v podhledech spoje provedeny Wago svorkami jako "vrabčí hnízdo" ? Přispěvatel: František Šohajda 06.10.2026, 10:41 A jaké má svorka WAGO krytí (IP) ? (dance)
Název: Re: Mohou být v podhledech spoje provedeny Wago svorkami jako "vrabčí hnízdo" ? Přispěvatel: Kvita Ladislav 06.10.2026, 11:22 Tak schválně...kdo z vás dává připojovací svorkovnice od vestavných bodovek do elektroinstala čních krabic? Já. Do těchto: Název: Re: Mohou být v podhledech spoje provedeny Wago svorkami jako "vrabčí hnízdo" ? Přispěvatel: Kvita Ladislav 06.10.2026, 11:58 Dovedl bych to určitě rozporovat i dle ČSN, ale myslím, že tohle zcela postačí:
Název: Re: Mohou být v podhledech spoje provedeny Wago svorkami jako "vrabčí hnízdo" ? Přispěvatel: Pavel Horský 06.10.2026, 12:21 kdyby existovala vhodná krabice, objímka a svítidlo které dohromady vytvoří funkční celek tak proč ne. Krátké vývody od patic bodovek nedávají moc šancí udělat řešení, které bude používat krabici, zároveň se bude dobře montovat. Ano a o tom to je. Název: Re: Mohou být v podhledech spoje provedeny Wago svorkami jako "vrabčí hnízdo" ? Přispěvatel: Pavel Horský 06.10.2026, 12:24 Já. Do těchto: Výklopná bodovka, délka vodičů z patice bodovky a vaše krabice...nezl obte se, ale to mi nejde moc dohromady. Název: Re: Mohou být v podhledech spoje provedeny Wago svorkami jako "vrabčí hnízdo" ? Přispěvatel: Jiří Juks 06.10.2026, 12:47 Jinak bych jen ještě doplnil, že takto nejsou připojena jen světla, ale i např. stropní klima jednotky (první foto). A kabely jsou opravdu "poházené", jak vidno z přiložených fotografií...
Takže z reakcí usuzuji, že to opravdu takhle být nesmí ? o:-) Název: Re: Mohou být v podhledech spoje provedeny Wago svorkami jako "vrabčí hnízdo" ? Přispěvatel: Jan Palička 06.10.2026, 12:57 Pokud instaluje se parozábrana, je třeba minimalizovat počet prostupů skrz parozábranu a kabely dává smysl tahat až v prostoru mezi SDK a parozábranou. A při tom je vhodné chráničkou nebo lemovkou ošetřit přechod kabelu přes ostré plechy montážních profilů tvořících rastr. V SDK stropech se parozábrana lepí zespodu na montážní profil, takže mezi deskou a parozábranou není žádný prostor. Prostupy je třeba nejen minimalizovat, ale rovnou jim zabránit, protože každý takový prostup degraduje funkci parozábrany v ploše několika decimetrů čtverečních. Na průchody kabelů či krků existuji lepicí manžety (Kaiser elektro), světla osazená do stropu by měla být v parotěsné krabici nebo krabici, kterou parozábrana "oběhne", na bodovky opět existují specializovaná "luftdicht" řešení (Thermox), kde je i prostor pro připojení.Tohle považuju za důležitější než akademické debaty o tom jestli příchytky nebo ne. Že je nikdo z důvodu ceny nepoužívá a do parotěsného stropu se vykrouží díra na bodovku, čímž se funkce parozábrany zcela znehodnotí, je ovšem v praxi běžné. Dovedl bych to určitě rozporovat i dle ČSN, ale myslím, že tohle zcela postačí: VDE 0100-520 je německá verze normy 5-52, kde kryty spojů řeší odstavec 526 obdobně. Nicméně podle této normy se nesmí zazdít anii tohle řešení: https://www.wago.com/cz/instala%C4%8Dn%C3%AD-svorky/sada-pro-opravu-kabelu/p/207-5485_316-000Název: Re: Mohou být v podhledech spoje provedeny Wago svorkami jako "vrabčí hnízdo" ? Přispěvatel: Pavel Horský 06.10.2026, 13:47 Bavíte se tu o SDK stropech.
A víte, že strop na fotografiích je kazetový, rozebíratelný? Tím nezlehčuji to, že by měly být vodiče spojovány v krabicích např. pevně instalovaných na stropu místnosti nad kazetovým stropem. A v čem že je v rozporu takto provedená elektroinstala ce? Např. NV 101/2005 Sb., příloha 2.1.2 Všechny části instalace musí být mechanicky pevné, spolehlivě upevněné... příloha 2.1.5 Instalace musí být provedeny tak, aby byly přehledné... ČSN 33 2000-1 ed.2, čl. 134.1.1 Pro zřizování elektrických rozvodů a zařízení musí být použito vhodných materiálů a práce musí být provedena odborně (dobré řemeslné úrovně). Zde se zcela jistě nemůžeme o dobré řemeslné úrovni bavit. ČSN 33 2000-5-52 ed. 2: Stanovuje, že veškeré spoje vodičů musí být přístupné pro kontrolu, zkoušení a údržbu (s výjimkou např. zalitých, lisovaných nebo svařovaných spojů). Z principu této normy vyplývá, že spoje se smí provádět pouze v prostorech k tomu určených (jako jsou krabice, rozvodky či rozvaděče). ČSN EN 60670-22: Tato norma definuje zvláštní požadavky na spojovací krabice a úplné kryty pro domovní a podobné pevné elektrické instalace. Určuje, jak mají krabice konstrukčně vypadat, aby zajistily bezpečnost provedených spojů Název: Re: Mohou být v podhledech spoje provedeny Wago svorkami jako "vrabčí hnízdo" ? Přispěvatel: Kvita Ladislav 06.10.2026, 13:58 Výklopná bodovka, délka vodičů z patice bodovky a vaše krabice...nezl obte se, ale to mi nejde moc dohromady. Samozřejmě nemám na mysli zcela běžnou situaci, kdy jouda elektrikář koupí bodovky na SELV (tř.III), ke kterým dokoupí ty nejlevnější patice GU10 (LV!!) a má vystaráno. Mám na mysli svítidla výrobcem určena pro LV, u kterých je nedílnou součástí tomuto určení odpovídající patice včetně svorkovnice a patřičného úchytu. Název: Re: Mohou být v podhledech spoje provedeny Wago svorkami jako "vrabčí hnízdo" ? Přispěvatel: Radim Strycharski 06.10.2026, 17:50 Pokud by mělo být normativně v pořádku takové uložení v podhledu, muselo by se u profilů udělat (a průběžně ověřovat) ochranné pospojování.
Název: Re: Mohou být v podhledech spoje provedeny Wago svorkami jako "vrabčí hnízdo" ? Přispěvatel: Karel Bělohlávek 07.10.2026, 19:41 Zhotovitel tvrdí, že žádná norma to nezakazuje a že je to ok. Prosím o odborný názor. Problém vidím v absenci ochrany při poruše, jelikož jsou vodiče a svorky se základní izolací přístupné. Tudíž je porušena základní podmínka ochrany před úrazem el. proudem. A jaké má svorka WAGO krytí (IP) ? (dance) Z hlediska IP krytí to zřejmě bude vyhovovat. Krytí je ale ochrana základní. Zde chybí ochrana při poruše, např. dvojitá izolace. Název: Re: Mohou být v podhledech spoje provedeny Wago svorkami jako "vrabčí hnízdo" ? Přispěvatel: Pavel Krönes 11.10.2026, 12:09 Rád bych se při této příležitosti zeptal zkušenějších, jaký je účel a praktický význam definice „volně uložené vedení" v ČSN 33 2130.
Konkrétně jde o ed. 2, čl. 3.7, ed. 3, kapitolu 3, odst. 7 a ed. 4, čl. 3.1.9. V dalším textu jednotlivých edicí se už na toto ustanovení nijak nenavazuje. V normě se přitom objevuje už od roku 2009, tedy 17 let. Nějaký význam a účel tedy mít musí, nebo by alespoň mít mělo. Navíc se domnívám, že může být v rozporu s NV č. 101/2005 Sb., příloha č. 2, čl. 2.1.2. Může mi prosím někdo objasnit, k čemu toto ustanovení vlastně slouží a jak je to s případným rozporem? Název: Re: Mohou být v podhledech spoje provedeny Wago svorkami jako "vrabčí hnízdo" ? Přispěvatel: Pavel Horský 11.10.2026, 13:37 Může mi prosím někdo objasnit, k čemu toto ustanovení vlastně slouží a jak je to s případným rozporem? Ano, vím. Začal jsem si s tím už já ve svém předchozím příspěvku. ČSN 33 2130 ed.2, 3, 4 je určena pro bytovou a občanskou výstavbu apod. NV 101/2025 Sb. pojednává o požadavcích na pracoviště a pracovní prostory. Myslím, že právě proto si nemohou vzájemně odporovat. A co že je to volně uložené vedení? Vždyť je to celkem jasně uvedeno právě ve vámi citovaných normách a jejich článcích. Název: Re: Mohou být v podhledech spoje provedeny Wago svorkami jako "vrabčí hnízdo" ? Přispěvatel: Pavel Krönes 11.10.2026, 16:08 V příspěvcích pana Jukse není uvedeno, o jaký prostor se jedná – pracoviště / občanská výstavba.
Pokud by šlo o občanskou výstavbu, lze považovat toto řešení za souladné s uvedenou normou? Pokud by se jednalo o pracoviště, můžeme se opřít o NV č. 101/2005 Sb. – ano, uvědomil jsem si to až po přečtení Vašeho příspěvku. S tímto stylem „pavučina“ se setkávám poměrně často, a to jak v bytové výstavbě, tak na pracovištích. V administrativn ích a obchodních prostorách téměř vždy, v průmyslu je to o něco lepší. Použití či nepoužití krabic v tomto případě ponechávám stranou. A protože v žádné edici není o tomto heslu již žádná další zmínka, neumím se rozhoupat k čemu se přiklonit ve smyslu: Je "pavučina" v souladu nebo v rozporu s normou. Zkusím upřesnit své otázky: 1. Pokud by šlo o občansku výstavbu, je možné považovat toto řešení v souladu s uvedenou normou? 2. Jaký je účel a praktický význam této definice, když na dalších 53 stránkách normy (ed.4) není o tom žádná zmínka, žádné další podmínky nebo upřesnění? 3. Neptám se na to co je volně uložené vedení. Navíc se tento, s prominutím, „výkřik do tmy“ opakuje v edicích 2, 3 i 4, tedy už 17 let. To už by snad nějaký důvod mít mohlo. Když jsem uviděl úvodní fotografii, vzpomněl jsem si právě na definici „volně uložené vedení“. Obrázek s příslušným článkem z ed. 4 jsem vložil jen proto, aby ho nikdo nemusel hledat. o:-) Název: Re: Mohou být v podhledech spoje provedeny Wago svorkami jako "vrabčí hnízdo" ? Přispěvatel: Milan Hudec 12.10.2026, 11:37 Odpovím trochu jinak, rozmach pavučin je dán dobou norma nenorma.
Pamatuji pečlivě vyvázané svazky, tenkrát jestě voskovaným provázkem, když dorazil do našich koncin stahovací pásek mohli se staří mistři zbláznit, co to je za hnus stáhnout svazek do jelita, no a dnes se posouváme od jelit k pavučinám. Název: Re: Mohou být v podhledech spoje provedeny Wago svorkami jako "vrabčí hnízdo" ? Přispěvatel: Pavel Horský 12.10.2026, 13:06 Pamatuji pečlivě vyvázané svazky, tenkrát jestě voskovaným provázkem... To ano, ale tak možná v rozvaděčích, strojích apod., ale určitě ne v rozvodech elektroinstala cí. Tedy, alespoň já jsem nikdy neviděl kabeláž elektroinstala ce vyvázanou do svazků provázkem. A řekl bych, že je svazkování kabeláže spíše kontraprodukti vní než prospěšné věci. Název: Re: Mohou být v podhledech spoje provedeny Wago svorkami jako "vrabčí hnízdo" ? Přispěvatel: Radim Strycharski 12.10.2026, 13:10 2. Jaký je účel a praktický význam této definice, když na dalších 53 stránkách normy (ed.4) není o tom žádná zmínka, žádné další podmínky nebo upřesnění? Název: Re: Mohou být v podhledech spoje provedeny Wago svorkami jako "vrabčí hnízdo" ? Přispěvatel: Jiří Schwarz 12.10.2026, 22:10 Já mám rozvody vyvázané provázkem spojené spíše s telekomunikačn í technikou, než se silovými rozvody nn
Název: Re: Mohou být v podhledech spoje provedeny Wago svorkami jako "vrabčí hnízdo" ? Přispěvatel: Honza Veselý 13.10.2026, 07:58 Já mám rozvody vyvázané provázkem spojené spíše s telekomunikačn í technikou, než se silovými rozvody nn Tak ono to je i logické. U slaboproudých rozvodůnení počítáno s ohřevem vodičů. A dále, slaboproudých drátků je (obvykle) velmi mnoho, rozlišovacích barev vodičů málo, drátečky to jsou slaboulinké všelijak zapletené, vyvazuje se to z praktických praktických důvodů aby servisák poznal, kam tak asi ten svazek vede a co s čím souvisí. Když demontuji/budu měnit/ např. stykač tak mi silařina zachová svoji polohu popř. si na těch několik pevných drátů mohu udělat/navěsit značku. Pokud bych odletoval sdělovací relé s dvaceti drátečky, a neměl to vyvázané do formy, měl bych na celé dopoledne o zábavu postaráno abych vyzjistil k kam ten šedobílý časem a prachem dávno zašlý dráteček původně patřil. Název: Re: Mohou být v podhledech spoje provedeny Wago svorkami jako "vrabčí hnízdo" ? Přispěvatel: Jiří Juks 22.10.2026, 23:19 Doplnění - jedná se o veřejnou budovu. Omlouvám se, že jsem to neuvedl, nenapadlo mne, že by to mohlo hrát roli.
Název: Re: Mohou být v podhledech spoje provedeny Wago svorkami jako "vrabčí hnízdo" ? Přispěvatel: Václav Třetí 23.10.2026, 08:37 Doplnění - jedná se o veřejnou budovu. Omlouvám se, že jsem to neuvedl, nenapadlo mne, že by to mohlo hrát roli. Veřejná nebo neveřejná budova, stejně je to prasárna. Rozholený kabel by měl být kryt krabicí nebo jiným vhodným způsobem. Vodiče v základní (pracovní) isolaci by neměly být přístupné. Název: Re: Mohou být v podhledech spoje provedeny Wago svorkami jako "vrabčí hnízdo" ? Přispěvatel: František Valerián 25.10.2026, 20:27 Mám doplňující dotaz k tématu - jak zapojit zdroje svítidel značky Emos v podhledu.
Svítidlo k zabudování do podhledu má samostatný napájecí zdroj (výrobce LiFud). Z výroby jsou na zdroji dva tenké napájecí vodiče (0,5 mm2), které se mají podle návodu vyměnit za vodiče s dvojitou izolocí: "Pro zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem je při instalaci nutné demontovat připojené testovací vodiče na vstupu napájecího zdroje a nahradit je vodiči s dvojitou nebo zesílenou izolací." Dále se v návodu svítidla, ani datasheetu zdroje nic o vodičích nepíše. Běžný kabel CYKY-J 3x1,5 se do zdroje nevleze, očividně je zdroj dělaný pouze pro ploché dvojžilové kabely. Na zdroji je vyznačený průřez vodičů 0,75-1,5 mm2. Je možné použít pro spojení zdroje s kabelem CYKY např. ohebný plochý kabel H03VVH2-F 2x0,75? Nebude vadit, že průřez kabelu bude nižší než ve zbytku světelného okruhu? Nebo je nutné použít kabel s průřezem 1,5 mm2 např. CYKYLO-O 2x1,5? Název: Re: Mohou být v podhledech spoje provedeny Wago svorkami jako "vrabčí hnízdo" ? Přispěvatel: Václav Třetí 26.10.2026, 06:30 Je možné použít pro spojení zdroje s kabelem CYKY např. ohebný plochý kabel H03VVH2-F 2x0,75? Nebude vadit, že průřez kabelu bude nižší než ve zbytku světelného okruhu? Nebo je nutné použít kabel s průřezem 1,5 mm2 např. CYKYLO-O 2x1,5? Analogický případ. V běžném lustru je pro přívod k objímkám také použit kablík H03VVH2-F (CYLY) 2x0,75 mm2. Když to převedeme ještě na úroveň stolní lampy, která je zapojena vidlicí do zásuvky zapojené 3x2,5 mm2, tak by také musel být přívod 3x2,5mm2? Většinu stolních lamp by takový kabel vlastní váhou stáhl na zem. P.S. Pro připojení takových zdrojů je použití 2x0,75 právě správně. Při použití pevných vodičů z CYKY ap. hrozí poškození desky tištěných spojů - vytržení vstupních svorek. Název: Re: Mohou být v podhledech spoje provedeny Wago svorkami jako "vrabčí hnízdo" ? Přispěvatel: František Šohajda 26.10.2026, 13:16 Máte na štítku max 39V DC -proud max 24W a 600mA...
Podle toho dejte vodiče .. (poklona) Název: Re: Mohou být v podhledech spoje provedeny Wago svorkami jako "vrabčí hnízdo" ? Přispěvatel: Václav Třetí 26.10.2026, 13:34 Máte na štítku max 39V DC -proud max 24W a 600mA... Podle toho dejte vodiče .. (poklona) Tazatel řeší přívod, tedy 230V~! Čtěte pečivěji. Název: Re: Mohou být v podhledech spoje provedeny Wago svorkami jako "vrabčí hnízdo" ? Přispěvatel: Soukupp 26.10.2026, 20:55 ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. 526.5:
Spoje vodičů (nejenom koncové, ale i mezilehlé) musí být umístěny ve vhodných krytech, např. ve svorkovnicích, vývodových krabicích, nebo v zařízeních, pokud k tomu výrobce poskytl dostatečný prostor. V takovém případě musí být zařízení použito tam, kde jsou k dispozici upevněné spojovací prostředky (svorky), nebo jsou pro instalaci těchto spojovacích prostředků (svorek) provedena odpovídající opatření. Zakončení vodičů koncových obvodů musí být provedeno v krytech. Název: Re: Mohou být v podhledech spoje provedeny Wago svorkami jako "vrabčí hnízdo" ? Přispěvatel: Václav Třetí 27.10.2026, 14:21 ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. 526.5: Spoje vodičů (nejenom koncové, ale i mezilehlé) musí být umístěny ve vhodných krytech, např. ve svorkovnicích, vývodových krabicích, nebo v zařízeních, pokud k tomu výrobce poskytl dostatečný prostor. V takovém případě musí být zařízení použito tam, kde jsou k dispozici upevněné spojovací prostředky (svorky), nebo jsou pro instalaci těchto spojovacích prostředků (svorek) provedena odpovídající opatření. Zakončení vodičů koncových obvodů musí být provedeno v krytech. To tady nikdo neřeší ani nerozporuje. Název: Re: Mohou být v podhledech spoje provedeny Wago svorkami jako "vrabčí hnízdo" ? Přispěvatel: František Valerián 30.10.2026, 11:43 Mám doplňující dotaz k tématu - jak zapojit zdroje svítidel značky Emos v podhledu. Svítidlo k zabudování do podhledu má samostatný napájecí zdroj (výrobce LiFud). Z výroby jsou na zdroji dva tenké napájecí vodiče (0,5 mm2), které se mají podle návodu vyměnit za vodiče s dvojitou izolocí: "Pro zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem je při instalaci nutné demontovat připojené testovací vodiče na vstupu napájecího zdroje a nahradit je vodiči s dvojitou nebo zesílenou izolací." Dále se v návodu svítidla, ani datasheetu zdroje nic o vodičích nepíše. Běžný kabel CYKY-J 3x1,5 se do zdroje nevleze, očividně je zdroj dělaný pouze pro ploché dvojžilové kabely. Na zdroji je vyznačený průřez vodičů 0,75-1,5 mm2. Je možné použít pro spojení zdroje s kabelem CYKY např. ohebný plochý kabel H03VVH2-F 2x0,75? Nebude vadit, že průřez kabelu bude nižší než ve zbytku světelného okruhu? Nebo je nutné použít kabel s průřezem 1,5 mm2 např. CYKYLO-O 2x1,5? Je pro tento typ svorek ve zdroji (viz fotografie v mém dotazu) vhodnější používat slaněné vodiče bez nebo s dutinkami? Úprava konců původních testovacích vodičů vypadala, že byly asi pocínované. |