Název: Je možné umístit elektrický bojler nad vanu? Přispěvatel: Libor Kohout 19.09.2026, 23:21 V bytě nyní ohřívá užitkovou vodu plynová karma, kterou chceme nahradit elektrickým bojlerem a ten dát do koupelny. Ale koupelna je malinká: vlevo umývadlo, před vámi vana (ode zdi ke zdi), vpravo pračka a nad ní bohužel těleso ústředního topení. Navíc snížený strop.
Uvažuji jestli by šel dát bojler nad vanu "do nohou" - na pravou stěnu koupelny. Samozřejmě tam dát bojler s krytím IP44. Název: Re: Je možné umístit elektrický bojler nad vanu? Přispěvatel: Jirka Údržbář 20.09.2026, 19:52 Osobně bych si bojler nad vanu do zóny 1 nikdy nenainstaloval .
Co dát plochý bojler OKHE ONE nad WC? Název: Re: Je možné umístit elektrický bojler nad vanu? Přispěvatel: Jirka Údržbář 20.09.2026, 23:20 Jaká je výška stropu?
Co dát bojler OKHE ONE na ležato pod strop? Název: Re: Je možné umístit elektrický bojler nad vanu? Přispěvatel: Zdenek Skotnica 21.09.2026, 06:31 Už ta pračka by neměla být hned vedle vany.
Název: Re: Je možné umístit elektrický bojler nad vanu? Přispěvatel: František Šohajda 24.09.2026, 09:36 Když si přečtete ČSN 332000-7-701,ed.3 máte tam článek 701.515.2.4.10 1.3 Zóna 1
pod bodem c).....zóna nad vanou. Tam je řečeno vše, na co se ptáte? Název: Re: Je možné umístit elektrický bojler nad vanu? Přispěvatel: Pavel Horský 24.09.2026, 10:30 Když si přečtete ČSN 332000-7-701,ed.3 máte tam článek 701.515.2.4.10 1.3 Zóna 1 pod bodem c).....zóna nad vanou. Tam je řečeno vše, na co se ptáte? A jelikož výše uvedená ČSN platí až od 12.6.2027 (uvedený odkaz je správně 701.512.2.4.10 1.3), pak je potřeba se podívat do ČSN 33 2000-7-701 ed.2 čl. 701.55. |