Název: Je možné do dvojzásuvky dát dva různé okruhy a různé systémy? Přispěvatel: František Šohajda 13.09.2026, 15:53 Díval jsem se na TV a byl tam nějaký pořad o prof.Neužilovi (kardiochirurg) a jak byl u pacienta na JIPu tak na zdi jsem několikrát viděl klasickou dvojzásuvku (Clasic ABB) a byla přemalována spodní polovice na zelenou (přes FI) a horní polovina celá žlutá (přes IZO.trafo).
Zásuvek tam bylo několik na zdi a měli na sobě vidlice na 230V zapojené! Za 40 let u elektro ve zdravotnitcí jsem "zíral"! Název: Re: Je možné do dvojzásuvky dát dva různé okruhy a různé systémy? Přispěvatel: Jiří Schwarz 14.09.2026, 09:23 Pokud je více zásuvek v jednom rámečku, je možné aby byly na různých okruzích, i různých sítích (soustavách), mělo by to být jasně označené např. barvou
Ale v jedné dvojzásuvce nesmí být dva různé přívody a dokonce to u běžného provedení ani není konstrukčně možné |