Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: JTcko 12.09.2026, 10:43



Název: Je možno ponechat starý kabel 4x4mm2 při navýšení hlavního jističe?
Přispěvatel: JTcko 12.09.2026, 10:43
Je možno ponechat starý kabel 4x4mm2 vedoucí od elektroměru do bytové rozvodnice při navýšení hlavního jističe z 1x16A na 1x25A?

Jedná se mi o to, že dle současné legislativy nesplňuje požadavek na PEN vodič min. 10 mm2 Cu.

Je pohlíženo na tento kabel dle norem platných v době jeho instalace, nebo je při navýšení jističe bráno jako by se jednalo o novou instalaci?


Název: Re: Je možno ponechat starý kabel 4x4mm2 při navýšení hlavního jističe?
Přispěvatel: František Šohajda 12.09.2026, 16:52
Navýšení se bere jako nová instalace a musí být platná shoda s aktuálními připojovacími podmínkami!
I podle nových norem a podnikových norem distribuce!
To znamená i přidat vypínač instalace a pododbné nové věci.
A určitě platná revize výchozí jako u nové instalace!! o:-)


Název: Re: Je možno ponechat starý kabel 4x4mm2 při navýšení hlavního jističe?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 12.09.2026, 19:09
To znamená i přidat vypínač instalace a pododbné nové věci.
Nestrašte, kolego.
Pokud je tazatel v oblasti ČEZ Distribuce, pak povinnosti najde zde (volná příloha A): https://www.cezdistribuce.cz/pro-zakazniky/potrebuji-vyresit/ceny-a-podminky/pripojovaci-podminky/pripojovaci-podminky-nn
V případě bytové jednotky, kde není výrobna vypínač za elektroměrem povinný není.
Výměna kabelu ovšem ano.
Předpokládám, že ostatní distributoři to budou mít podobné.


Název: Re: Je možno ponechat starý kabel 4x4mm2 při navýšení hlavního jističe?
Přispěvatel: David Hruda 12.09.2026, 19:45
Navýšení se bere jako nová instalace a musí být platná shoda s aktuálními připojovacími podmínkami!
I podle nových norem a podnikových norem distribuce!
To znamená i přidat vypínač instalace a pododbné nové věci.
A určitě platná revize výchozí jako u nové instalace!! o:-)
Navýšení hodnoty hlavního jističe se ani u EG.D nebere jako nová instalace. Průřez PEN je problém.
Revize pro distributora se ale dělá od vstupních po výstupní svorky ER a zmíněný kabel je až za výstupními svorkami, takže bych uživatele upozornil na rizika, doporučil bych mu naplánovat výměnu na co nejbližší termín a nechal bych to na něm.


Název: Re: Je možno ponechat starý kabel 4x4mm2 při navýšení hlavního jističe?
Přispěvatel: Milan Hudec 12.09.2026, 20:11
No, někde je psáno pravidlo "jakým průřezem do EM vstupuješ, stejným vystupuješ"
Abych řekl pravdu, nikdy jsem nepochopil jestli se má jednat o vlastní elektroměr nebo EM skříň a z jakého důvodu se na tomto trvalo/trvá.


Název: Re: Je možno ponechat starý kabel 4x4mm2 při navýšení hlavního jističe?
Přispěvatel: Václav Třetí 13.09.2026, 05:46
Tazatel uvádí kabel 4x4, nepíše však zda Cu nebo Al. Tam bych viděl nejspíš hliník, čili potřeba ho vyměnit je nutná - pro 25A nedostatečný průřez. Drtivá většina bytů s jednofázovou přípojkou a hlavním jističem 16A (15A) bývala zapojena hliníkem - v té době nic jiného nebylo!


Název: Re: Je možno ponechat starý kabel 4x4mm2 při navýšení hlavního jističe?
Přispěvatel: JTcko 13.09.2026, 09:17
Pro upřesnění dodávám, že se jedná o Cu kabel.  (poklona)  panu Svejkovskému za informace.

Když by se přeznačil jeden z nevyužitých fázových vodičů jako N a přechod z TN-C na TN-S byl v elektroměrovém rozvaděči, tak by to bylo v pořádku?


Název: Re: Je možno ponechat starý kabel 4x4mm2 při navýšení hlavního jističe?
Přispěvatel: Václav Třetí 13.09.2026, 10:43


Když by se přeznačil jeden z nevyužitých fázových vodičů jako N a přechod z TN-C na TN-S byl v elektroměrovém rozvaděči, tak by to bylo v pořádku?

Pokud je instalace v celém bytě již provedena v TN-S, je to možné řešení.