Název: Vztahují se elektrické spoje konektorů FVE k přístupnosti kontrol? Přispěvatel: Pavel Mareš121 11.09.2026, 14:03 Dle ČSN 33 2000-5-52, čl. 526.3 mají být elektrické spoje přístupné ke kontrolám.
Vztahuje se ustanovení tohoto článku i na DC konektory FVE umístěné pod FVE panely na střechách? V těchto místech přístupné ke kontrole nejsou. Špatný konektor může naznačit malý až žádný proud v DC obvodu, ale hledání konkrétního konektoru je na demontáž panelů na střeše. Myslím si, že se na tyto konektory nevztahuje ani poslední odrážka tohoto článku: - spoje tvořící část zařízení vyhovující příslušné normě výrobku? Název: Re: Vztahují se elektrické spoje konektorů FVE k přístupnosti kontrol? Přispěvatel: František Šohajda 12.09.2026, 10:08 Kdyby jste chtěl kontrolovat všechny konektory FVE jak na RD tam v průmyslu, to můžete zrovna udělat jejich celou montáž znovu , jejíž cena bude "infarktová" pro jejich majitele! (poklona)
Tam už by se měla montáž dělat poctivě a montéři měli mít nějakou odpovědnost, že to umí! Pokud se to dobře udělá při montáži, je zahoření tak 0,01%. Název: Re: Vztahují se elektrické spoje konektorů FVE k přístupnosti kontrol? Přispěvatel: Martin Kurka 13.09.2026, 14:53 Přechodové odpory spojů FVE stringů se nejlépe zkontrolují termokamerou - za plného proudu panelů, ideálně v poledne v slunečný, ale chladný den, kdy je kontrast teplot vysoký. Nejde jen o spoje u nichž závisí na kvalitě práce montérů, ale i o spoje udělané výrobci panelů - konektory na pigtailech vyvedených z panelů, nakontaktování v připojovacích boxech a v nich kontakty i případně proražené ochranné diody. Na panelech shora jsou vidět i horká místa způsobená vadami. Obzvláště silně oteplené spoje prosvítají i shora z druhé strany panelu.
Na ploché střeše je sledování jednodušší, na sedlové je většinou pro nesení termokamery potřebný dron. Izolační odpor stringů je nutné měřit megmetem v noci, kdy se + a - stringů zkratuje a měří se celý DC okruh stringu proti zemi. Ideální měření je v noci za deště a mlhy, kdy jsou povrchy spojů navlhlé. Musí se měřit oběma polaritami megmetu. String je IT zdroj a tak se na něj musíme dívat. Pro měření FVE panelů je vyvinuto pár drahých měřáků, které leccos umí a ti co se měřením FVE zabývají profesionálně a specializují se na FVE si je už asi pořídili. Teoretická možnost je pořídit si upravenou "zrcadlovku" ze které se vyjme filtr před CMOS čipem a do stringu se pustí přiměřené napětí, které vybudí v článcích elektroluminis cenci. FVE články začnou pracovat jako fotodiody. Sledováním obrazců vyzařovaného světla lze za temné noci lze vysledovat i jiné závady, než které se dají zjistit termokamerou, zejména na ty, které závadu způsobí do budoucna (prasklý článek, zatečení vody...). Jak je vidno, měření FVE panelů se nedá udělat v jediný den ani v jakékoliv roční období. Na jedné straně je požadavek na ideální provozní stav panelů a na druhé slušné podmínky pro pohyb na střeše, nebo slušné letové podmínky dronu. Název: Re: Vztahují se elektrické spoje konektorů FVE k přístupnosti kontrol? Přispěvatel: František Šohajda 13.09.2026, 17:11 Panely jsou kamerou jdou dobře udělat,ale spoje (konektory) jsou pod panely a jsou k nim zespodu přivázány (u lepších instalací) aby nebyli ve vodě.Ke konektorům bývá většinou nemožný přístup bez rozebrání.
|