Název: Jak zapojit nulovací vodič když není odpovídající barevně označen.
Přispěvatel: Šandera 13.05.2007, 08:48

Známý koupil starší dům kde probíhala rekonstrukce elektrických rozvodů. Elektrikář který rekonstrukci prováděl použil jako zásuvkový okruh kabel CYKY 4 x 2,5 mm s těmato barvama:
Hnědý
Černý
Šedý
zeleno/žlutý
Kamarád mě požádal o zapojení zásuvek a vypínačů, jenže si nejsem jist zapojení nulovacího vodiče, mám jej zapojit na šedý kabel tak jak je nebo jej musím přeznačkovat na světle modrou.
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!)


Název: Re: Jak zapojit nulovací vodič když není odpovídající barevně označen.
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 13.05.2007, 09:59
Co se dá dělat, když už je to takto nataženo. To se zpracovávaly staré zásoby a nebo byla role 4Bx2,5 za "chvilku strachu"? N je pracovní vodič a tak ta šedá barva zase nebude neprůstřelná. Alespoň v rozvaděči bych ale pro lepší pořádek navlékl kus modré smršťovačky tak, aby bylo zřejmé, že jde o šedý vodič pro zmiňovaný okruh zásuvek. Tohle řešení ale moc dobrou vizitku onomu elektrikáři nedělá, ale furt lepší, než natahat zásuvky dvouvodičově, 2B kabelem.


Název: Re: Jak zapojit nulovací vodič když není odpovídající barevně označen.
Přispěvatel: Jura Krikl 13.05.2007, 19:00
Vizitka elektrikáře to opravdu není, ale na druhé straně tu je možnost využít ob dva "zbývajicí" fázové vodiče, napřiklad na spínané zásuvky v levném tarifu. Šeou ale raďej přeznačit i v krabicích.
Ještě citát z jednoho českého filmu: "Na funkci to nebude mít vliv." "Myslíte jako na funkci živočicháře?"


Název: Re: Jak zapojit nulovací vodič když není odpovídající barevně označen.
Přispěvatel: kikina 13.05.2007, 20:49
No profi to není, ale co dělat, když je kabel kdysi dávno tahaný ve zdi v délce asi tak 50 metrů a je barevně taky kdesi jinde? Prozvonit a přeznačit. Tragedie ale co se dá dělat