Název: Proč hláška "mít Modbus" ještě nic neznamená? Přispěvatel: Filip Horáček 28.08.2026, 08:02 SI: Má to Modbus? Bez dokumentace je to pořád jen slib
Modbus není kouzelné slovo, které samo otevře cestu k integraci. Zařízení může mít komunikační rozhraní, ale bez mapy registrů, datových typů a pravidel pro čtení a zápis zůstává pro projektanta jen černou skříňkou. Jak chcete řídit kotel, čerpadlo nebo poruchu, když nevíte, na které adrese se hodnota opravdu nachází? Dobrý návrh začíná až ve chvíli, kdy výrobce dodá jasnou dokumentaci, jinak se z rozhraní stává odhadování na stavbě. (http://elektrika.cz/14/26-modbus-rtu-1.jpg) (https://elektrika.cz/data/clanky/si-ma-to-modbus-bez-dokumentace-je-to-porad-jen-slib) Související ... ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde! (https://elektrika.cz/data/clanky/si-ma-to-modbus-bez-dokumentace-je-to-porad-jen-slib) Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? Proč hláška "mít Modbus" ještě nic neznamená? Název: Re: Proč hláška \ Přispěvatel: M S 28.08.2026, 13:25 Tymto pozdravujem CIAT, ktory okrem ineho vyraba tepelne cerpadla voda voda pre priemysel (400kW thermal). Ich zbastardena implementacia Modbusu (TCP, nie RS485, kedze na ne-ethernet rozhrania mam alergiu) sposobuje to, ze cely CIAT tvrdi, ze registre su na adresach X-Y, akurat ze tam sa nic nehlasi, lebo sami nevedia, aku zakladnu dosku pouzili v konkretnom tepelnom cerpadle.
Takze ostava CAS Modbus Scanner a tipovat, ktory register je co. A ako bonus, to ich priblble riesenie zamrzne cca raz denne pri citani dat kazdu minutu. Ak by som chcel kazdu sekundu, zamrzne do hodiny. Poucenie? Nekupovat CIAT a neverit im, ze dodane datasheety su pravdive, az kym ich funkcia nie je overena experimentalne . |