Název: Lze kabel CYKY 3x2,5 spojit v zemi dokonale? Přispěvatel: martin SANITER 22.07.2026, 22:30 Lze spojit dokonale kabel cyky 3x2,5 pro pohon samonosné brány? Spoj bude v zemi. Vjezd budu zabetonovaný tak případné opravy nebudou možné. Ještě je tu možnost to spojit kousek vedle kde je trávník. Jaký spoj doporucite? Název: Re: Lze kabel CYKY 3x2,5 spojit v zemi dokonale? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 23.07.2026, 19:26 Běžná SVC-Z spojka je nejlevnější varianta, případně zalévací s pryskyřičnou zálivkou a uložit do písku. Je to jen o preciznosti při práci, spojky jsou spolehlivé.
Vyhnul bych se spojkám typu vše sešroubovat s jakýmisi průchodkami na koncích, fungují dobře v suchu, ale plášťová porucha znamená zatečeni vody a degradaci spoje. V tomto jsou nejodolnější zalévací spojky, kdy pryskyřice nateče až do pláště, případně SVC-Z, kdy je zajištěna řádná izolace spojovačů a částečným zatečením lepidla i ochrana před zatečením při poruše pláště. |