Název: Kam připojit 1f zásuvku za 3f jističochránič bez vodiče N?
Přispěvatel: František Tuček 22.07.2026, 08:02
FYI: K čemu je jističochránič bez N pólu
    Když se třicetiletý soused zeptal, kam připojit jednofázovou zásuvku za třípólový jističochránič bez vodiče N, bylo jasné, že nejde jen o jednu zásuvku. Takový přístroj je určen pro třífázové obvody, v nichž proud teče pouze vodiči L1, L2 a L3. Co ale skutečně hlídá a proč mu nevadí rozdílné zatížení fází? Rozhodující není zapojení motoru do hvězdy nebo trojúhelníku, ale cesta, kterou se proud vrací. Chyba v pochopení vodičů N a PE přitom může změnit správnou ochranu v nebezpečné zapojení. Poznáte, kdy třípólový jističochránič stačí a kdy už je nutné jiné provedení?
   
(http://elektrika.cz/14/126-fi-bez-n-4.jpg) (https://elektrika.cz/data/clanky/fyi-k-cemu-je-jisticochranic-bez-n-polu)

    Související ...
    ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde! (https://elektrika.cz/data/clanky/fyi-k-cemu-je-jisticochranic-bez-n-polu)
   



   
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Kam připojit 1f zásuvku za 3f jističochránič bez vodiče N?
   


Název: Re: Kam připojit 1f zásuvku za 3f jističochránič bez vodiče N?
Přispěvatel: Jan Kelbich 22.07.2026, 10:18
Vidím v článku nejasnost :

Citace
Když za mnou přišel třicetiletý soused a zeptal se, jak připojí jednofázovou zásuvku za proudový chránič 3+N, významně jsem se na něj zahleděl ...
V článku se ale píše o 3P chrániči - bez N.