Název: Je problem mit 3F jistic pred 1F hodinama? Přispěvatel: MichalDvoraq 12.07.2026, 11:43 Je problem mit 3F jistic pred 1F hodinama?
Revizak mi nechce dat revizi pro zaveseni 1F hodin od CEZu, že tam musi byt 1F jistic. Delam to tak, protoze v budoucnu tam bude 3F tak at se to zbytecne nedela 2x. Pro vice info, skrin pro CEZ, nízký tarif a 1x25A jistic mam objednany. Název: Re: Je problem mit 3F jistic pred 1F hodinama? Přispěvatel: Jiří Schwarz 12.07.2026, 15:32 Neporadím, protože jsem se setkal se dvěma výklady:
1) je to možné, protože co není zakázané, je dovolené 2) nelze, protože to neodpovídá vzorovému zapojení v PP takže je to o lidech, jestli se dokážou dohodnout Název: Re: Je problem mit 3F jistic pred 1F hodinama? Přispěvatel: David Hruda 12.07.2026, 16:30 Anio, je to problém. Hlavní jistič musí mít stejný počet polů, jako elektroměr fází.
Viz PP EG.D. Název: Re: Je problem mit 3F jistic pred 1F hodinama? Přispěvatel: Jan Franěk 12.07.2026, 17:02 Ano, budete to muset dělat 2x a doplácet za rezervovaný příkon
Název: Re: Je problem mit 3F jistic pred 1F hodinama? Přispěvatel: Pavel Čermák 12.07.2026, 18:58 Stejný požadavek jako u E.DG je i v připojovacích podmínkách ČEZu.
Název: Re: Je problem mit 3F jistic pred 1F hodinama? Přispěvatel: František Šohajda 15.07.2026, 08:39 Ano, budete to muset dělat 2x a doplácet za rezervovaný příkon Bude tam nějaká doba než odeberou 3f rezvovaný výk......(uložení do rezervace) Nevím to přesně o kolik, ale asi to zdvojnásobili tu délku tzv.původní rezervace (Dříve to bývali 2 roky...) Název: Re: Je problem mit 3F jistic pred 1F hodinama? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 15.07.2026, 09:31 Není to obráceně?
Pán má zarezervovaný 1f příkon, ale do budoucna předpokládá rozšíření na 3f. To se řeší tak, že instaluju 1f jistič a ponechám prostorovou rezervu pro další dva moduly. Kabely z a do elm. skříně mohu natáhnout 3f s tím, že se zapojí jenom jedna fáze. Nevím to přesně o kolik, ale asi to zdvojnásobili tu délku tzv.původní rezervace Víme to přesně. Ochrannou lhůtu rezervace po ukončení odběru řeší Vyhl. č. 16/2016 Sb. - 48 měsíců.Název: Re: Je problem mit 3F jistic pred 1F hodinama? Přispěvatel: František Šohajda 15.07.2026, 09:54 Citace Kabely z a do elm. skříně mohu natáhnout 3f s tím, že se zapojí jenom jedna fáze. Ne že mohou ale musí! U EGD chtějí do elměráku vždy plný počet fází rozvodu-tj. 3+PEN. Nechtěli dát 1f elektroměr na chatě (příkon max 2000kW 1 fázově) kde bylo z poj. skříně jen 2x (L1+PEN) do elměráku už 30 let v provozu (byla tam 16A a předěláno na 25A)...Muselo se to předělat na 3 f a dvě fáze bezpečně ukončit.Jinak se z nikým montér EGD nebavil!! (box) Pán má současný 3 fáze a žádá o změnu na 1 fázi?? Chce revizi na snížení fází na 1 fázový. Název: Re: Je problem mit 3F jistic pred 1F hodinama? Přispěvatel: Jan Kelbich 15.07.2026, 11:44 .... (příkon max 2000kW 1 fázově) kde bylo z poj. skříně jen 2x (L1+PEN) ... 2 MW jednofázově ? To snad fakt ne .... Název: Re: Je problem mit 3F jistic pred 1F hodinama? Přispěvatel: František Šohajda 15.07.2026, 12:21 2 MW jednofázově ? To snad fakt ne .... To ne, překlep.... (poklona) Chata je jen světlení a konvice....nic víc Název: Re: Je problem mit 3F jistic pred 1F hodinama? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 17.07.2026, 09:53 Pán má současný 3 fáze a žádá o změnu na 1 fázi?? Chce revizi na snížení fází na 1 fázový. Ne. Máte to v posledním odstavci původního příspěvku.Název: Re: Je problem mit 3F jistic pred 1F hodinama? Přispěvatel: Václav Třetí 17.07.2026, 11:33 Je problem mit 3F jistic pred 1F hodinama? Revizak mi nechce dat revizi pro zaveseni 1F hodin od CEZu, že tam musi byt 1F jistic. Delam to tak, protoze v budoucnu tam bude 3F tak at se to zbytecne nedela 2x. Pro vice info, skrin pro CEZ, nízký tarif a 1x25A jistic mam objednany. Pokud jsem to pochopil správně, pán má nový odběr a prozatím chce dát do skříně určené ro 3F odběr jen 1F elměr. To je možné, ale musí se upravit zapojení tak, aby nebyl možný černý odběr ze zbylých fází. Hlavní jistič se musí vyměnit za 1F a zbylé moduly zaslepit, nepoužité vodiče zaizolovat a vtáhnout pod kryt. Dnes stačí nacvakávací záslepka, technik ČEZ ji zajistí jejich bezpečnostní samolepkou. Název: Re: Je problem mit 3F jistic pred 1F hodinama? Přispěvatel: Kvita Ladislav 18.07.2026, 14:45 Dnes stačí nacvakávací záslepka, technik ČEZ ji zajistí jejich bezpečnostní samolepkou. U nás nestačí, technici ČEZ měření akceptují pouze záslepku do ER určenou. Název: Re: Je problem mit 3F jistic pred 1F hodinama? Přispěvatel: David Hruda 18.07.2026, 17:21 Pokud jsem to pochopil správně, pán má nový odběr a prozatím chce dát do skříně určené ro 3F odběr jen 1F elměr. Bohužel ne.... Pán chce pro 1F odběr použít 3F jistič. Název: Re: Je problem mit 3F jistic pred 1F hodinama? Přispěvatel: František Šohajda 18.07.2026, 17:35 U nás nestačí, technici ČEZ měření akceptují pouze záslepku do ER určenou. Taková záslepka je nutná i u E GD....Chlapi -technici EGD u nás to chtějí... Nebo záslepku upevnit nýtem (nerozebirateln é spojení) ...šrouby také NE! O0 Název: Re: Je problem mit 3F jistic pred 1F hodinama? Přispěvatel: Václav Třetí 18.07.2026, 19:57 ... pán má nový odběr a prozatím chce dát do skříně určené ro 3F odběr jen 1F elměr. To je možné, ale musí se upravit zapojení tak, aby nebyl možný černý odběr ze zbylých fází. Hlavní jistič se musí vyměnit za 1F a zbylé moduly zaslepit... Bohužel ne. Pán chce pro 1F odběr použít 3F jistič. To jsem tazateli vysvětlil, tak nevím, kde vidíte problém. Pán nechť zakoupí 1F jistič (ten zase tolik nestojí), namontuje ho a zbylé dva moduly zaslepí, vše upraví tak, jak požadují PP. Třífázový jistič si uloží a až bude přecházet na 3F, tak ho znovu použije a skříň uvede do původního stavu. P.S. Už jsem několik let nějakou podobnou opičárnu nedělal, takže tehdá stačily záslepky, které technik při montáži elměru přelepil jejich "plombovací" páskou. Název: Re: Je problem mit 3F jistic pred 1F hodinama? Přispěvatel: David Hruda 19.07.2026, 12:12 To jsem tazateli vysvětlil, tak nevím, kde vidíte problém. Já problém nevidím nikde.Ptal jste se, zda jste to pochopil správně, já vám odpověděl. Navíc v odpovědi #2 jsem přiložil výpis z podmínek distributora, ke kterému není potřeba nic dodávat. Ale třeba jsem to jen vůbec nepochopil... |