Název: Jaká má být požární odolnost kabelů v garáži (i jinde) v ubytovacích zařízeních?
Přispěvatel: MacIntosh 17.06.2026, 12:50


Řeším jednu bytovku kde mám v garážích volně vedený kabely ve žlabech. PBŘ dané prostory neřešilo, vědí o tom požárníci vůbec? Přijde mi že garáž mezi níže popsané prostory spadá.


Název: Re: Jaká má být požární odolnost kabelů v garáži (i jinde) v ubytovacích zařízeních?
Přispěvatel: MacIntosh 17.06.2026, 13:17
někdo mi tu usekl výňatek z normy 2130 ed4 čl. 7.2.2...


Název: Re: Jaká má být požární odolnost kabelů v garáži (i jinde) v ubytovacích zařízeních?
Přispěvatel: Miroš Jan 18.06.2026, 09:40
Z toho dotazu, nejsem moc moudrej. Řešíš bytovku a garáže, ale nepíšeš, jestli je ta elektrická instalace stávající, nebo nová.


Název: Re: Jaká má být požární odolnost kabelů v garáži (i jinde) v ubytovacích zařízeních?
Přispěvatel: MacIntosh 18.06.2026, 12:58
Dotaz není v původním znění. Někdo z moderátorů ho upravil k obrazu svému, zkrátil ho a dle mého ponížil na nižší úroveň.

Citoval jsem článek z normy, který řeší požární odolnost kabeláže ve společných prostorách s výskytem ubytovaných v byt. domech s kapacitou více jak 20 osob.

Jak norma píše má se jednat o.... např. haly, recepce, jídelny, restaurace apod.,  musí splňovat třídu reakce na oheň B2ca-s1,d1,a1 nebo požadavky souboru ČSN EN 60332. Další podrobnosti a výjimky dle ČSN 73 0848....

Zajímalo mě, zda-li volně vedená kabeláž ve žlabech v garáži má být B2ca-s1,d1,a1 (resp. C2... ale ta se nedělá...). Povede tam např. HDV.

   




Název: Re: Jaká má být požární odolnost kabelů v garáži (i jinde) v ubytovacích zařízeních?
Přispěvatel: MacIntosh 18.06.2026, 12:59
*nová


Název: Re: Jaká má být požární odolnost kabelů v garáži (i jinde) v ubytovacích zařízeních?
Přispěvatel: Miroš Jan 18.06.2026, 14:11
Pokud je to nová elektroinstala ce, měla by splňovat podmínky stanovené v ČSN.
Například je tam protokol o určení vnějších vlivů?


Název: Re: Jaká má být požární odolnost kabelů v garáži (i jinde) v ubytovacích zařízeních?
Přispěvatel: MacIntosh 19.06.2026, 07:46
Ano, o tom vím.
Protokol je, ale zajímá mě váš názor. Mnou zmiňovaná norma klade požadavek na spol. prostory, kde se vyskytují ubytovaní lidé (při 20+ ubytovaných). Automaticky jsem z toho usoudil, že pod to spadá i garáž. Viděl byste to také tak?


Název: Re: Jaká má být požární odolnost kabelů v garáži (i jinde) v ubytovacích zařízeních?
Přispěvatel: Miroš Jan 19.06.2026, 09:28
Kdy byla uvedená elektroinstala ce do provozu?
Pokud to bylo před datem vydání ČSN 33 2130, ed.4, prosinec 2024, tak se ta norma na tu elektroinstala ci nevztahuje.


Název: Re: Jaká má být požární odolnost kabelů v garáži (i jinde) v ubytovacích zařízeních?
Přispěvatel: MacIntosh 19.06.2026, 12:33
Teprve bude. Jsem projektant elektro, projekt fve a elektromobilit y řeší někdo jinej, dotyční ale mají všude ve žlabech klasický cykyny, tak jsem si říkal, že jsem buď blbej já a nebo oni... 


Název: Re: Jaká má být požární odolnost kabelů v garáži (i jinde) v ubytovacích zařízeních?
Přispěvatel: Miroš Jan 19.06.2026, 13:44
Prvotně píšeš že jsou v garáži volně vedý kabely, a vzápětí že teprv bude?
Tak jak to je ?


Název: Re: Jaká má být požární odolnost kabelů v garáži (i jinde) v ubytovacích zařízeních?
Přispěvatel: PavelK67 20.06.2026, 13:45

Jak norma píše má se jednat o.... např. haly, recepce, jídelny, restaurace apod.,   musí splňovat třídu reakce na oheň B2ca-s1,d1,a1 nebo požadavky souboru ČSN EN 60332. Další podrobnosti a výjimky dle ČSN 73 0848....



odpověděl jste si v podstatě sám...ČSN 730848 čl. 4.1.1  ...tam ti přiřaďte uvedený prostor, zda je to požární úsek bez požárního rizika, nebo jedna z únikových cest apod.

Je potřeba vnímat důležitou věc, kterou řada kolegů opomíjí - příkladně schodištěodsho ra ž dolů k východu je únikovou cestou, popř. chráněnou únikovou cestou (i když PBŘ v domu neexistuje) a je to rovněž jeden požární úsek. Jenže ten úsek pokračue od vchodu dolů do suterénu a pak dál do sklepních chodeb a do garáží....Proč?  Protože v cestě mu nestojí žádné požárně oddělené přepážky a výplně - nejsou požární ucpávky kabelů a potrubí a nejsou požárně oddělující dveře alespoň s odolností EW30 S200, které by tvořily hranice požárních úseků. Pak pro tu garáž platí totéž co pro únikové cesty. A pokud to bude odděleno a to případné PBŘ řešilo jen únikovky a sklepy už ne, spadá to pod úseky bez požárního rizika, tedy opět s tou vyžadovanou třídou reakce na oheň NEBO splnění 60332.

btw. i CYKY má v katalogovém listu psáno, že splňuje ČSN EN 60332 ...ale ani norma ani datasheet nerozebírají, které části toho souboru norem ;)


Název: Re: Jaká má být požární odolnost kabelů v garáži (i jinde) v ubytovacích zařízeních?
Přispěvatel: Martin Daňhel 21.06.2026, 21:14
Píšete, že řešíte bytovku, ale odvoláváte se na článek, který řeší ubytovací zařízení. Prostudujte čl.3.5.4 ČN 33 2130 ed.4. Ten vám řekne jestli uplatňujete správné požadavky na správné objekt.


Název: Re: Jaká má být požární odolnost kabelů v garáži (i jinde) v ubytovacích zařízeních?
Přispěvatel: MacIntosh 22.06.2026, 08:37
 (poklona)  za upřesnění, přesně tohle jsem potřeboval rozseknout.
nenapadlo by mě, že bytovka není ubytovací zařízení.