Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Montáže, instalace, zásahy které neodborníci rádi páchají sami => Téma založeno: Martiin Orság 27.05.2026, 23:43



Název: Jak připojit třífázový stroj se starou čtyřkolíkovou vidlicí do TN-C sítě?
Přispěvatel: Martiin Orság 27.05.2026, 23:43
Ve večerce je celá elektroinstala ce v hliníku TN-C. Naproti rozvaděči v místnosti (12 m) je stroj, který má zástrčku se 4 kolíky 16 A. Pokud vím, tak nové okruhy se nesmí už tahat jako TN-C, ale musí už být TN-S a chráněné proudovým chráničem. To znamená,  že v rozvaděči musím kromě jističe také použít proudový chránič,  kterým rozdělím PEN na PE a N, a odtud povedu 5x2,5 mm² kabel do zásuvky u stroje. No a aby vše bylo, jak má,  tak teď musím zahodit 4kolíkovou zásuvku a koupit 5kolíkovou a k tomu 5kolíkovou zástrčku, kterou vyměním za tu 4kolíkovou? (Nevím, co to je za stroj, je to něco na styl cirkulárky, prostě motor a spínač.) Četl jsem zde na fóru, že pokud se jedná o takový stroj, tak se N nezapojuje... Mám v tom guláš a jsem si vědom toho, že to není sranda, proto se zde chci ujistit o korektním zapojení a provedení.




Název: Re: Jak připojit třífázový stroj se starou čtyřkolíkovou vidlicí do TN-C sítě?
Přispěvatel: Milan Hudec 28.05.2026, 08:12
Pro sebe bych instaloval dvě zásuvky (1x4, 1x5),  vedle sebe (pozdější využití pro spotřebič 5x),  nejhorší je ve spěchu a zmatku budovat dočasnosti s intervalem na furt (dance)


Název: Re: Jak připojit třífázový stroj se starou čtyřkolíkovou vidlicí do TN-C sítě?
Přispěvatel: Václav Třetí 28.05.2026, 10:01
Příliš málo informací.

Ten stroj je tam již déle a je připojen pomocí 4k zásuvky? Má zůstat na svém místě? Co je to za stroj, je v něm pouze motor ovládaný klasickým spínačem?


Název: Re: Jak připojit třífázový stroj se starou čtyřkolíkovou vidlicí do TN-C sítě?
Přispěvatel: Martiin Orság 28.05.2026, 13:21
Je to stroj na strouhanku je zde spínač časovač a rychlost stroj byl v jiné Večerce teď je tady a chtějí k němu natáhnout přívod.


Název: Re: Jak připojit třífázový stroj se starou čtyřkolíkovou vidlicí do TN-C sítě?
Přispěvatel: Jan Franěk 28.05.2026, 15:04
Dotaz respektive odpověď má dvě roviny.

Osobně bych prostě připravil 400V zásuvku v "pětikolíku" a vyměnil i vidlici u stroje. Zapojil bych prostě tři fáze a ochranný vodič PE. POkud to stroj umožňuje. Zásuvka zůstane tak přístupná pro všechny moderní spotřebiče. Doma jsem si to všechno postupně přetahal a vyměnil u všeho vidlice za 5P.

Samotný stroj je další záležitost. Pokud ke své činnosti potřebuje vodič N, budete muset vyměnit i samotný přívodní kabel ke stroji a provést jeho přepojení tak, aby došlo k rozdělení N a PE uvnitř stroje. Stroj se nesmí napájet PEN a ve 4P 400V zásuvce PEN nemáte. Tam už je pouze PE - ochrana. COkoliv jiného bude špatně. Ale zase je potřeba víc informací, fotek, znalostí,....


Název: Re: Jak připojit třífázový stroj se starou čtyřkolíkovou vidlicí do TN-C sítě?
Přispěvatel: Martin Kurka 28.05.2026, 20:33

Samotný stroj je další záležitost. Pokud ke své činnosti potřebuje vodič N, budete muset vyměnit i samotný přívodní kabel ke stroji a provést jeho přepojení tak, aby došlo k rozdělení N a PE uvnitř stroje. Stroj se nesmí napájet PEN a ve 4P 400V zásuvce PEN nemáte. Tam už je pouze PE - ochrana. COkoliv jiného bude špatně. Ale zase je potřeba víc informací, fotek, znalostí,....
Je tam překlep, správně má být:  "...aby NEdošlo k rozdělení N a PE uvnitř stroje..."
Že to je překlep vyplývá z věty před ním i za ním, ale radši na to hnidopišsky upozorňuji, aby se někdo  neznalý na tom neotočil.

Prostě v žádném pohyblivém přívodu za vidlicí už nesmí být PEN, jen PE a N (nebo jen PE bez N u spotřebičů co nepotřebují N). Proto od dutinek zásuvky až do přívodních svorek spotřebiče či stroje musí být vedeny slaněné N a PE vodiče separátně.


Jedna z variant je i osadit místo 4-pólové zásuvky zásuvkovou skříňku se 4-pólovým proudovým chráničem  doporučené char, A (a případně s jističi, ale ty by měly být nižší hodnoty než je jištění přívodu, jinak jsou zbytečné). Skříňka má výhodu, že do ní lze jednoduše připojit i pospojení kostry stroje a požadované přizemění bodu rozdělení PE a N.


Je to stroj na strouhanku je zde spínač časovač a rychlost stroj byl v jiné Večerce teď je tady a chtějí k němu natáhnout přívod.

Pak je velká pravděpodobnos t, že potřebuje i N a tudíž bude 5-pólová  zásuvka nezbytností. Radši se podívejte do jeho návodu k obsluze a instalaci ať se nedostanete do maléru.
Slovo večerka je v našich krajích cítit orientem a tam se objevují elektroprasárn y jako na běžícím pásu.


Název: Re: Jak připojit třífázový stroj se starou čtyřkolíkovou vidlicí do TN-C sítě?
Přispěvatel: Jan Kelbich 29.05.2026, 10:17
Je to stroj na strouhanku je zde spínač časovač a rychlost stroj byl v jiné Večerce teď je tady a chtějí k němu natáhnout přívod.
Pak je velká pravděpodobnos t, že potřebuje i N a tudíž bude 5-pólová  zásuvka nezbytností.

Když to do teď bylo na čtyřpólu ? Kam by tedy byl ten N připojený, když v přívodu není ?



Název: Re: Jak připojit třífázový stroj se starou čtyřkolíkovou vidlicí do TN-C sítě?
Přispěvatel: Václav Třetí 29.05.2026, 10:51
Časovač může být mechanický - budíkový strojek nebo mohou být pomocné obvody napájené přes trafo P400V ze dvou fází. Obvyklé u starých zařízení - mimochodem dodnes nepřekonatelné řešení, jde připojit kdekoliv a vždy bezpečné. Proto jsem se už zpočátku ptal, odpověď nebyla dostačující.


Název: Re: Jak připojit třífázový stroj se starou čtyřkolíkovou vidlicí do TN-C sítě?
Přispěvatel: Jan Franěk 29.05.2026, 13:22
Časovač může být mechanický - budíkový strojek nebo mohou být pomocné obvody napájené přes trafo P400V ze dvou fází. Obvyklé u starých zařízení - mimochodem dodnes nepřekonatelné řešení, jde připojit kdekoliv a vždy bezpečné. ...........

Naprostý souhlas  O0