Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Jiří Černých 20.05.2026, 17:48



Název: Může být souběh přívodního kabelu do rozvaděče s kabely vedoucími z rozvaděče?
Přispěvatel: Jiří Černých 20.05.2026, 17:48
Může být souběh přívodního kabelu do rozvaděče s kabely vedoucími z rozvaděče zásuvkám světlům atd.?
Nebo mám jít přívodní kabel svou vlastní trasu zcela oddělenou?
Kvůli případnému naindukování přepětí ze sítě nebo úderu blesku blízko pozemku domů.


Název: Re: Může být souběh přívodního kabelu do rozvaděče s kabely vedoucími z rozvaděče?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 21.05.2026, 08:01
Budou v tom rozvaděči osazeny ochrany proti přepětí?
- pokud ano, tím souběhem se tak trochu degraduje jejich účinnost
- pokud ne, tak ten souběh už toho moc nezmění


Název: Re: Může být souběh přívodního kabelu do rozvaděče s kabely vedoucími z rozvaděče?
Přispěvatel: Jan Bocek 21.05.2026, 08:23
Když jsem se učil elektrikařině před 70 léty,
tak mistr výrobního výcviku nás učil, že přívody a odvody mají být oddělené.
A je jedno zdá se jedná o instalaci  bytovou, průmyslovou nebo komerční.

A to bylo v době, kdy o "přepětí a přepětovkách" nikdo nic nevěděl a nepsal.

Důvodu proti souběhu bude více, ne jen otázka přepětí.


Název: Re: Může být souběh přívodního kabelu do rozvaděče s kabely vedoucími z rozvaděče?
Přispěvatel: Jirka Culek 21.05.2026, 09:25
Dalo by se uvažovat i nad ČSN 33 2130 ed.4
část 4 základní ustanovení
bod 4.1 Základní požadavky na elektrické rozvody
c) přehlednost rozvodu, umožňující rychlou lokalizaci a odstranění případných poruch

Ale to je subjektivní a co jednomu přijde takové druhému nemusí.

Důvod přepětí je tedy určitě ten hlavní důvod proč trasu oddělit (drinks)


Název: Re: Může být souběh přívodního kabelu do rozvaděče s kabely vedoucími z rozvaděče?
Přispěvatel: Jirka Culek 21.05.2026, 09:34
jinak důvod proč oddělit je v té samé normě ČSN 33 2130 ed.4
bod 4.1.3 Při návrhu vnitřních rozvodů je třeba zajistit i vnitřní ochranu před bleskem v souladu s požadavky uvedenými v souboru ČSN EN 62305
POZNÁMKA 3 Je důležité zamezit souběhu vodičů ošetřených před přepětím od neošetřených  (souběhy způsobují zpětnou indukci přepětí)