Název: Co vše vědět pro praktické zvládnutí měření zemního odporu? Přispěvatel: Martin Ondráček 01.05.2026, 08:02 Jak měřit odpor zeminy za použití PU 183.1 METRA Blansko
Měření zemního odporu není jen zastrčit sondy do hlíny a opsat číslo z displeje. Špatně vedený vodič, suchá půda nebo mizerný kontakt sondy dokážou z výsledku udělat technicky použitelný omyl. Co vlastně říká hodnota RA, když nevíme, v jakých podmínkách vznikla? Návod ukazuje, jak zapojit svorky, zvolit 3vodičovou nebo 4vodičovou metodu a hlídat odpor sond i rušivé napětí. Pomůže montérovi, reviznímu technikovi i projektantovi poznat, kdy měření dává smysl a kdy je potřeba upravit postup v terénu. (http://elektrika.cz/14/26-metra-pu1831-8.jpg) (https://elektrika.cz/data/clanky/jak-merit-odpor-zeminy-za-pouziti-pu-183-1-metra-blansko) Související ... ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde! (https://elektrika.cz/data/clanky/jak-merit-odpor-zeminy-za-pouziti-pu-183-1-metra-blansko) Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? Co vše vědět pro praktické zvládnutí měření zemního odporu? |