Název: Je nutný externí chránič typ B pro revizi zapojení wallboxu? Přispěvatel: Zdenek Vojc 30.04.2026, 12:58 Řeším připojení wallboxu go-e Charger Gemini flex: https://go-e.com/en/support/instructions Podle dokumentace má wallbox integrovanou ochranu reziduálního proudu 6 mA DC / 20 mA AC a výrobce požaduje předřazený proudový chránič typu A + jistič. Je toto řešení dostatečné i pro výchozí a pravidelné revize, nebo je nutné / vhodné dát do přívodu ještě samostatný proudový chránič typu B 30mA? Jde mi hlavně o revizní stránku věci. Integrovaná ochrana ve wallboxu nemá klasické tlačítko TEST jako modulový proudový chránič v rozvaděči, takže nevím, zda je pro revizi akceptovatelná pouze vestavěná 6mA DC ochrana dle výrobce. (poklona) za názor revizních techniků, případně za odkaz na konkrétní normu nebo obvyklou praxi u wallboxů s vestavěnou DC ochranou. Název: Re: Je nutný externí chránič typ B pro revizi zapojení wallboxu? Přispěvatel: Jan Franěk 30.04.2026, 16:37 Pokud návod předepisuje proudový chránič typu A, je to v pořádku.
všeobecně Wallbox má hlídání unikajícího proudu - postačuje PCH typu A Wallbox nemá hlídání unikajícího proudu - je potřeba PCH typ B ale vždy bude rozhodujícím právě návod výrobce |