Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Karel2 Novotny2 04.04.2026, 10:58



Název: Je potřeba další přípojku pro 1-fázové kuch. spotřebiče, pokud tam byl 3-fázový?
Přispěvatel: Karel2 Novotny2 04.04.2026, 10:58
Chci vyměnit linku a s ní i sporák. Doteď tam byl volně stojící sporák s troubou, připojený na 3 fáze (Mora CS712GW).
Chtěl bych to vyměnit za vestavné - dvouplotýnkovo u indukční desku, a troubu (obojí IKEA.
Dle popisů IKEA jsou obě (trouba i varná deska) na 1 fázi.
Bude elektrikáři stačit ta 3-fázová přípojka pro zapojení, nebo to půjde jedině přívodem dalšího kabelu a nové přípojky?


Název: Re: Je potřeba další přípojku pro 1-fázové kuch. spotřebiče, pokud tam byl 3-fázový?
Přispěvatel: Michael S. Dobrý 05.04.2026, 18:47
To musí vyhodnotit na místě elektrikář kterého si k tomu pozvete. Teoreticky by šel použít stávající rozvod s tím že se 2 fázové vodiče nechají jako rezerva a upraví jištění atd. Ovšem záleží na tom kolik žil má stávající kabel pro původní sporák, jaký má průřez, uložení atd. Také je potřeba brát v úvahu příkon plotýnek a trouby. Čili pozvěte si elektrikáře či revizního technika a ten vám na místě řekne více.


Název: Re: Je potřeba další přípojku pro 1-fázové kuch. spotřebiče, pokud tam byl 3-fázový?
Přispěvatel: Milan Hudec 07.04.2026, 08:53
To musí vyhodnotit na místě elektrikář kterého si k tomu pozvete. Teoreticky by šel použít stávající rozvod s tím že se 2 fázové vodiče nechají jako rezerva a upraví jištění atd. Ovšem záleží na tom kolik žil má stávající kabel pro původní sporák, jaký má průřez, uložení atd. Také je potřeba brát v úvahu příkon plotýnek a trouby. Čili pozvěte si elektrikáře či revizního technika a ten vám na místě řekne více.
Když necháte dvě fáze nevyužité, tak nebudete moci péct a vařit současně, 16A jistič (předpokládám zás.okruh) bude padat.


Název: Re: Je potřeba další přípojku pro 1-fázové kuch. spotřebiče, pokud tam byl 3-fázový?
Přispěvatel: Václav Třetí 08.04.2026, 05:17
Popisy zahraničních varných desek neodpovídají mnohdy našim požadavkům (strojní překlad universálního "celosvětového"návodu),   protože v některých zemích, typicky GB nebo Švýcarsko, není běžné použití třífázových přípojek pro byty. Mají jednofázové měření (přípojku) s hlavním jističem až 63A, což u nás není povoleno. Pokud máte přívod pro  klasický samostojný  třífázový sporák, neměl by být problém použití dvou fází pro varnou desku a třetí fázi použijte pro troubu. Varné desky mívají přívodní svorkovnici, ve které lze obvykle zapojení modifikovat. Zkušený elektrikář by si měl poradit, měl by znát běžná zapojení sporáků a varných desek.

P.S. Někteří kolegové budou namítat, že trouba má mít samostatný přívod, ovšem v tomto případě bych toleroval i toto zapojení, které kopíruje vnitřní zapojení kompletního sporáku.


Název: Re: Je potřeba další přípojku pro 1-fázové kuch. spotřebiče, pokud tam byl 3-fázový?
Přispěvatel: Kvita Ladislav 08.04.2026, 09:38
neměl by být problém použití dvou fází pro varnou desku.

Tazatel píše:

Chtěl bych to vyměnit za vestavné - dvouplotýnkovo u indukční desku, a troubu

IKEA na svém webu nabízí dvě takové varné desky. Obě jsou jednofázové. Jedna bez vidlice, jedna s vidlicí.


Název: Re: Je potřeba další přípojku pro 1-fázové kuch. spotřebiče, pokud tam byl 3-fázový?
Přispěvatel: Václav Třetí 08.04.2026, 11:33
Přiznám se, nečetl jsem pozorně a na IKEA jsen nepátral. Ano, dvojplotýnkové bývají jednofázové, obecně čtyřplotýnky jsou zapojené na dvě fáze.


Název: Re: Je potřeba další přípojku pro 1-fázové kuch. spotřebiče, pokud tam byl 3-fázový?
Přispěvatel: Jan Franěk 08.04.2026, 11:57
Je to běžné, že dvouplotýnky jsou jednofázové a čtyř plotny většinou 2 fázové, vyjímečně třífázové  .

NIcméně, pokud se dělá nová kuchyň a k tomu i elektrika, raději bych připravil pro varnou desku kabel 5J*2,5 (do budoucna je to rozumnější) a samostatný přívod pro troubu. Je to lepší řešení a dle předpisů správné.
Jestliže se jen posouvají pozice spotřebičů, lze uvažovat o využití stávajícího kabelu  jak pro varnou desku, tak pro troubu. Nicméně je tento způsob zapojovaní pouze tolerováním způsobu, který není správný. Pak se jedná totiž o takzvaný sdružený obvod, který by měl splňovat určité parametry, které to ale v těchto případech splnit nemůže. Přesto že rizika jsou opravdu minimální a přesto že je to tolerováno většinou RT včetně mne (jen v určitých případech) ,   se vždy raději kloním k tomu vhodnějšímu způsobu připojení. Pokud se elektrika dělá nová, vnímám využití toho kabelu pro sdružený obvod jako závadu. Ani žádný projektant to tímto způsobem nezakresluje a jasně vždy navrhuje dva samostatné okruhy.


Jinak jen pozor aby se nepřipojila na stejnou fázi deska i trouba. To by mohlo dělat při vaření problémy  (drinks)


Název: Re: Je potřeba další přípojku pro 1-fázové kuch. spotřebiče, pokud tam byl 3-fázový?
Přispěvatel: Václav Třetí 08.04.2026, 13:58

Jestliže se jen posouvají pozice spotřebičů, lze uvažovat o využití stávajícího kabelu  jak pro varnou desku, tak pro troubu. Nicméně je tento způsob zapojovaní pouze tolerováním způsobu, který není správný. Pak se jedná totiž o takzvaný sdružený obvod, který by měl splňovat určité parametry, které to ale v těchto případech splnit nemůže. Přesto že rizika jsou opravdu minimální a přesto že je to tolerováno většinou RT včetně mne (jen v určitých případech) ,    se vždy raději kloním k tomu vhodnějšímu způsobu připojení. Pokud se elektrika dělá nová, vnímám využití toho kabelu pro sdružený obvod jako závadu. Ani žádný projektant to tímto způsobem nezakresluje a jasně vždy navrhuje dva samostatné okruhy.

Já toto zapojení používám nebo doporučuji také pouze v případech oprav a výměn vybavení kuchyní, pokud se použije kombinace varné desky a samostatné trouby místo původního kompletního sporáku. Nové rozvody je nutné udělat s oddělenými přívody. Také v těchto případech doporučuji upravit popis v rozvaděči a příslušný 3F jistič označit "Varná deska + trouba"


Název: Re: Je potřeba další přípojku pro 1-fázové kuch. spotřebiče, pokud tam byl 3-fázový?
Přispěvatel: Pavel Čermák 08.04.2026, 15:49
Snad jen pro upřesnění: pozor na barvy vodičů u desek, které ho mají připravený jako vývod .
Návody bývají pohříchu černobílé a barvy nejsou popsány. Nejednou přičinlivý amatér(truhlář)
zapojil místo N třetí fázi (už jsem zažil N šedou žílou) no a pak deska lehce zakouří a sbohem.


Název: Re: Je potřeba další přípojku pro 1-fázové kuch. spotřebiče, pokud tam byl 3-fázový?
Přispěvatel: Kvita Ladislav 08.04.2026, 16:13
Snad jen pro upřesnění

Toto upřesnění je pro tazatele matoucí, protože zamýšlí zakoupit a připojit jednofázovou dvouplotýnkovo u desku.


Název: Re: Je potřeba další přípojku pro 1-fázové kuch. spotřebiče, pokud tam byl 3-fázový?
Přispěvatel: Jan Franěk 08.04.2026, 17:20
...... Nejednou přičinlivý amatér(truhlář)
zapojil místo N třetí fázi (už jsem zažil N šedou žílou) no a pak deska lehce zakouří a sbohem.

Jsem trošku alergický na podobné amatéry. V každém návodu takového spotřebiče který není vybavený od výroby vidlicí je jasně napsáno, že jej smí připojovat pouze osoba znalá. Osoba znalá je vlastník odborné způsobilosti dle Nařízení vlády č. 194/2022 Sb.,  které není starší 3 let.

Pokud laik přistoupí na to že mu to připojí truhlář, riskuje její poškození a přichází o záruku.

Dříve to byli pouze truhláři, či slaboproudaři a výtaháři. Dneska se k nim přidali všeumělové z východních zemí a IT fandové za podpory AI. Výsledek bývá stejný - loterie vyjde/nevyjde



Název: Re: Je potřeba další přípojku pro 1-fázové kuch. spotřebiče, pokud tam byl 3-fázový?
Přispěvatel: Karel2 Novotny2 08.04.2026, 19:28
 (poklona)  za odpovědi.
Byt je již zrekounstruova ný včetně elektriky (2011) a jde mi o to co nejjednodušeji, vyřešit výměnu volně stojícího sporáku s troubou za vestavné (problém zatékajících omáček apod :) ).
Jen doplním, že jistič je na 3x16A a je tam i proudový chránič - viz obr.

Takže zkusím nový kabel a jistič nepřidělávat a snad mi odborník nedá úplně košem, když mu nadnesu požadavek.
Pointa je, že nejdřív chci postavit linku bez spotřebičů a pak na to všechno poslat elektrikáře.
Kdyby to tak vůbec nešlo (tedy "netolerované"),  tak bych musel úplně změnit plány a hledat další peníze.


Název: Re: Je potřeba další přípojku pro 1-fázové kuch. spotřebiče, pokud tam byl 3-fázový?
Přispěvatel: Jan Franěk 08.04.2026, 20:05
Tak to teda chudák elektrikář.

Standardně se to dělá tak, že firma dodávající kuchyni připraví plán elektro dle kterého se udělá příprava. Pak se teprve postaví kuchyně a zapojí spotřebiče. Nedovedu si představit jak by to měl elektrikář "dobastlit" když už bude kuchyně hotová. ZA takovou práci bych si řekl balík a bez záruky že na té nové kuchyni něco nepoškodím.