Název: Jaký výkon použít pro pouličních lamp pro komunikace vnitřního objektu DD? Přispěvatel: Pekara Jiří 26.02.2026, 07:13 Pracuji v domově důchodců kde máme vlastní veřejné osvětlení.
Sloupy jsou vysoké cca 3 metry a v nich jsou 70W sodíkové výbojky. Bohužel svítidla už jsou v dezolátním stavu. Zvažuji koupi led osvětlení. Jaký výkon byste doporučili? Osvětluji jenom komunikace v objektu. Název: Re: Jaký výkon použít pro pouličních lamp pro komunikace vnitřního objektu DD? Přispěvatel: Pavel Horský 26.02.2026, 10:05 Nedoporučuji nákup osvětlovacích těles bez znalosti parametru provedení reflektoru, kterým je dán směr vyzařování světla a jeho rozptyl. Důrazně doporučuji nechat si provést orientační výpočet, který je vždy doložen grafickým rozložením vyřazovaného světla.
Při výběru je třeba se řídit světelným tokem (lumeny - lm), nikoliv pouze watty, protože LED jsou mnohem efektivnější. Náhrada za sodík 70W je v LED cca 30W, chromatičnost 2700K až 3000K, světelný tok cca 4000lm. Výpočet vám zhotoví projektant elektro nebo zdarma přímo výrobce osvětlení (Modus, Trevos, Philips přejmenovaný na Signify...) Název: Re: Jaký výkon použít pro pouličních lamp pro komunikace vnitřního objektu DD? Přispěvatel: František Šohajda 26.02.2026, 12:22 Z mé praxe při rozhodování o typu svítidel jsou důležité i třeba takové "maličkosti" jako jsou křižovatky, vchody do budov, běžná místní silnice, chodník a další aspekty!
Může být jeden vyhovující typ svítidla a na chodník 10W, silnici kde je provoz 20W, na místní křižovatku 30W...(každý jiná watáž).. o:-) Ve firmě- v obci ,městě je to podobné... O0 |