Název: Jaké jsou možné postupy při výpočtu oteplení rozvaděče?
Přispěvatel: Robert Tomáš Veselý 12.02.2026, 20:56
Hledám vhodný rozvaděč pro stavbu nové FVE. Když jsem studoval rozvaděč DC9 od A-Z Traders, překvapilo mne výpočet oteplení (viz příloha) dle kterého oteplení přístrojů (61.4W) + oteplení vodičů (4.7W) s koeficientem soudobnosti 0.94 se vejde do Pmax 59.6W. Když oteplení vodičů a přístrojů sečtu, a výsledek vynásobím koeficientem soudobnosti 0.94, vyjde mi 62,134W.
Počítám se soudobností špatně, nebo to výrobci nevychází?


Název: Re: Jaké jsou možné postupy při výpočtu oteplení rozvaděče?
Přispěvatel: Jiří Kantner 13.02.2026, 09:44
Máte pravdu, ta čísla prostě nevychází. Zajímavé je, že  tyto údaje jsou v dokumentaci výrobce https://www.mobler.cz/a-z-traders-rozvadec-dc9--t1-t2-ika/ (https://www.mobler.cz/a-z-traders-rozvadec-dc9--t1-t2-ika/)
Nikde nevidím schema rozvaděče ani seznam komponent ze kterých by de dalo cokoliv spočítat. Rezerva vyzářeneého teplného výkonu spočítaná z těhle čísel je velmi malá, nicméně koeficient soudobosti mi přijde docela vysoký.  Hodnota tohoto koeficientu pro použití v domácí FVE to nemusí být nereálná hodnota.


Název: Re: Jaké jsou možné postupy při výpočtu oteplení rozvaděče?
Přispěvatel: Robert Tomáš Veselý 13.02.2026, 15:27
DC pojistkový rouvaděč pro FV panely, navíc zejména přes léto, může být právě klidně i hodinu v téměř maximální zátěži. Schémata jsem našel přímo na stránkách výrobce https://www.aztraders.cz/rozvadec-dc9-t1-t2-ika - R-FVE-DC9T1-IKA-CAD_1_ze_2 a R-FVE-DC9T1-IKA-CAD_2_ze_2 .