Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Jiří Černých 12.02.2026, 10:15



Název: Je povolené tahat kabely v podhledu stropu do jiného bytu o patro výše?
Přispěvatel: Jiří Černých 12.02.2026, 10:15
Dva byty nad sebou. V dolním bytě kabely-jak silové CYKY, tak datové UTP a Koaxiál vedou ve stropu v podhledu sádrokartonu. Vedou skrz strop do dalšího bytu, který je o patro výše.
Otázka-Je to dovolené? Není to proti normám? Je to opravdu obyčejná díra skrz strop. Nejedná se o nějakou šachtu.
Bylo by lepší řešení?


Název: Re: Je povolené tahat kabely v podhledu stropu do jiného bytu o patro výše?
Přispěvatel: Pavel Horský 12.02.2026, 14:35
Proti normě to zřejmě nebude.

V ČSN 33 2130 ed.4 máme uvedeny instalační zóny, které ovšem vymazují jen zóny na stěnách.
Pro kladení vedení do stropů a podlah tu máme ČSN 33 2000-5-52 ed.2
Ani zde nemáme speciální požadavek na kladení kabelů nad stropní konstrukcí SDK.
Kabely by měli být v každém případě uloženy ve sponách, nebo žlabech k tomu určených s minimálním tahem vzniknuvším velkými mezerami mezi jednotlivými vyvazovacími body.

Myslím, že daleko vážnější bude problém, když se majitel spodního bytu po čase rozhodne SDK strop sejmout a bude chtít udělat nějakou úpravu původního stropu. To se pak asi nedohodnete.

Další vážnou záležitostí jsou prostupy mezi jednotlivými požárními úseky, což jednotlivé bytu zcela jistě jsou. Zde musí být kabelové prostupy ošetřeny proti šíření požáru. Do určitého průměru prostupu stačí betonová směs. Při větších prostupech je to pak již na požární prostupy utěsněné speciální protipožární hmotou.