Přispěvatel: Dominik Rafaj 11.02.2026, 16:17
Na fasádě rodinného domu, který je v rekonstrukci, je HDS napájená horním vedením, měl bych spojit svorku PEN v HDS s novým obvodovým uzeměním domu? Podle ČSN 33 2000-5-54 ed.3 čl. NA 12.4.2 bych měl jelikož je vzdalenost mezi uzeměním a silovým zařízením menší než 5m.
Vodič PEN bude uzemnět v hlavním rozvaděči přez svorkovnici MET v místě rozdělení sítě TN-C-S.
 Pomůže mi tohle někdo rozlousknout, dovysvětlit?  (poklona)  


Název: Re: Uzemňovat či neuzemňovat svorku PEN v HDS?
Přispěvatel: Milan Hudec 12.02.2026, 11:41
Na fasádě rodinného domu, který je v rekonstrukci, je HDS napájená horním vedením, měl bych spojit svorku PEN v HDS s novým obvodovým uzeměním domu? Podle ČSN 33 2000-5-54 ed.3 čl. NA 12.4.2 bych měl jelikož je vzdalenost mezi uzeměním a silovým zařízením menší než 5m.
Vodič PEN bude uzemnět v hlavním rozvaděči přez svorkovnici MET v místě rozdělení sítě TN-C-S.
 Pomůže mi tohle někdo rozlousknout, dovysvětlit?  (poklona)  
Pokud jsem správně pochopil, tak obvodový zemnič bude z části sloužit coby paralelni vodič PEN?
Což se tak rozdělit do S již za EM?
Není nad to si k tomuto sednout na kafe přímo na místě činu, zdánlivě jednoduchá otázka má mnoho dalších niancí, které vidí jen odbornik.


Název: Re: Uzemňovat či neuzemňovat svorku PEN v HDS?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 12.02.2026, 13:49
Někdy je obrázek lepší než spousta slov.

Ono tam je dobré zohlednit kde a jaké budou ochrany proti přepětí


Název: Re: Uzemňovat či neuzemňovat svorku PEN v HDS?
Přispěvatel: Pavel Horský 12.02.2026, 14:23
Říkám si, z jakého důvodu bych měl posilovat ochranu distribuční sítě mým majetkem?
Přizemnění distribuce nechte na distribuci a vy si velice správně nechte přizemnit bod rozdělení soustavy v hlavním rozvaděči vašeho domu.


Název: Re: Uzemňovat či neuzemňovat svorku PEN v HDS?
Přispěvatel: Milan Hudec 12.02.2026, 16:08
Říkám si, z jakého důvodu bych měl posilovat ochranu distribuční sítě mým majetkem?
Přizemnění distribuce nechte na distribuci a vy si velice správně nechte přizemnit bod rozdělení soustavy v hlavním rozvaděči vašeho domu.
Nojo, ale ta distribuce bude posílena stejně, jen o pár metrů dál v hl.rozv.


Název: Re: Uzemňovat či neuzemňovat svorku PEN v HDS?
Přispěvatel: Radim Strycharski 12.02.2026, 16:13
Podle ČSN 33 2000-5-54 ed.3 čl. NA 12.4.2 bych měl jelikož je vzdalenost mezi uzeměním a silovým zařízením menší než 5m.  
Článek NA 12.4.2 pamatuje na případy, kdy vedle sebe v zemi existují dvě různá uzemnění nijak nespojená. Pokud by se dostala vzájemně blíž než 5 m, tak se mají spojit.  To není váš případ. Vy máte z distribuce přiveden vodič PEN, který si přivádíte do domu a následně z něj vytváříte vodiče PE v koncových obvodech. Všechny tyto vodiče jsou vzájemně spojeny a tím i případná uzemnění na trase včetně třeba bodu rozdělení TN-C-S nebo zemniče hromosvodu domu (zpravidla se k tomu využije jeden a ten samý zemnič domu).


Název: Re: Uzemňovat či neuzemňovat svorku PEN v HDS?
Přispěvatel: Pavel Horský 12.02.2026, 16:29
Nojo, ale ta distribuce bude posílena stejně, jen o pár metrů dál v hl.rozv.


To máš samozřejmě pravdu, ale proč to připojovat do jejich vlastnictví, kterým přípojková skříň (HDS) bezesporu je. Jak by ses koukal z pozice drážáka na to, kdyby se vám nějaký baráčník připojil se svým zemničem na součást vaší soustavy ve vašem zařízení?
Asi nic moc, že?
Pro mě je distribuce samostatným celkem, který mě při návrhu elektroinstala cí zajímá jen co do hodnot jejich sítě, ale abych navrhl propojení soukromého zemniče s jejich, to určitě ne. A nebo ano, ale museli by se finančně podílet stejně tak, jako to chtějí v opačném případu po ostatních smrtelnících.


Název: Re: Uzemňovat či neuzemňovat svorku PEN v HDS?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 12.02.2026, 16:48
Na fasádě rodinného domu, který je v rekonstrukci, je HDS napájená horním vedením, měl bych spojit svorku PEN v HDS s novým obvodovým uzeměním domu? Podle ČSN 33 2000-5-54 ed.3 čl. NA 12.4.2 bych měl jelikož je vzdalenost mezi uzeměním a silovým zařízením menší než 5m.
Vodič PEN bude uzemnět v hlavním rozvaděči přez svorkovnici MET v místě rozdělení sítě TN-C-S.
 Pomůže mi tohle někdo rozlousknout, dovysvětlit?  (poklona)  

HDS je součástí přípojky, spadá tedy pod PNE.
Není-lí uzemněna, zřejmě jsou splněny podmínky vzdálenosti a netřeba se tím zabývat.

Jenže PEN jakéhokoli objektu s uzemněním, stejně pomáhá vylepšit RB.

Prakticky je rozumnější uzemnění HDS realizovat, je-li k tomu příležitost, z prostého důvodu. Odchozí PEN je majetkem odběratele a čas od času se stane, že se vyhřeje ve spoji, nebo je poškozen třeba při zateplování.
Uzemnění HDS na společné uzemnění je zdvojením PEN HDV a zároveň jeho odlehčením.
Na první pohled pochybná pomoc distribuci, na druhý zvýšení provozní bezpečnosti vlastní instalace.

A takový zvláštní nešvar poslední doby, kdy se ve smyčkových HDS v developerské zástavbě, objevují AlMgSi či FeZn dráty… (zle)


Název: Re: Uzemňovat či neuzemňovat svorku PEN v HDS?
Přispěvatel: David Hruda 12.02.2026, 16:54
Připojovací podmínky EGD, strana 4, článek 1 Úvod:
Uzemnění související s elektroinstala cí objektu nesmí být uvažováno a instalováno do kabelové
přípojkové skříně.


Název: Re: Uzemňovat či neuzemňovat svorku PEN v HDS?
Přispěvatel: Milan Hudec 12.02.2026, 17:08
To máš samozřejmě pravdu, ale proč to připojovat do jejich vlastnictví, kterým přípojková skříň (HDS) bezesporu je. Jak by ses koukal z pozice drážáka na to, kdyby se vám nějaký baráčník připojil se svým zemničem na součást vaší soustavy ve vašem zařízení?
Asi nic moc, že?
Pro mě je distribuce samostatným celkem, který mě při návrhu elektroinstala cí zajímá jen co do hodnot jejich sítě, ale abych navrhl propojení soukromého zemniče s jejich, to určitě ne. A nebo ano, ale museli by se finančně podílet stejně tak, jako to chtějí v opačném případu po ostatních smrtelnících.

To bych nedělal pro energetiku, ale pro sebe.
Nechci aby mým PEN mezi elektroměrem a rozvaděčem/MET tekl zbytečně proud při např.přechodak u na PEN u "souseda".


Název: Re: Uzemňovat či neuzemňovat svorku PEN v HDS?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 12.02.2026, 17:34
Připojovací podmínky EGD, strana 4, článek 1 Úvod:
Uzemnění související s elektroinstala cí objektu nesmí být uvažováno a instalováno do kabelové
přípojkové skříně.
Obdobně to je u konkurence, ovšem vylepšení odfláknutého zemniče penem ze sítě, je pro některé jedince velmi lákavé, když už tam je ten výkop od měření do objektu.

Jen ještě podotýkám, že diskuse je k HDS na konci vzdušné přípojky na objektu.
V tomto případě se parazitování na penu distribuce může vymstít jeho upálením v HDS či místě odbočení. V případě kabelových HDS i poškozením okolních objektů, či samotné DTS.


Název: Re: Uzemňovat či neuzemňovat svorku PEN v HDS?
Přispěvatel: Jan Bocek 13.02.2026, 14:21
Uzemňovat či neuzemňovat svorku PEN v HDS?

Tuto otázku jsem řešil  v roce 1965 s ředitelem oblastní správy tehdejší ROZ.

V malém městě do 5000 obyvatel se začala provádět rekonstrukce distribuční sítě. Rušily se pojístky na sloupech a RD se osazovaly HDS. A novinkou bylo, že přívody do HDS se udělály trojfázové. Až po HDS vše prováděla firma rozvodných závodů.
A protože jsem měl 25 roků a vystudovanou průmyslovku v oblasti energetiky, založil jsem malinkou firmičku se 3-4 pracovníky pod hlavičkou Technických služeb MNV. A začali jsme provádět práce od HDS po elektroměry a případně nové celé instalace. Práce mimo hlavní úvazek.     A protože se tehdy žádné revize neprováděly, ale muselo se žádat o "povolenku k připojení" v případě rozšíření s 1F na 3F. A tu vydávali pouze pověření pracovnící rozvodných závodu. Přijel ředitel a hned u první HDS se ptá, kde máš uzemnění?
Odpovídám, ale před barákem je sloup s FeZn uzemněním.
Podívej mladej ( já 25 on 50) u každé HDS bude uzemnění páskem FeZn s deskou....ale v ČSN je uvedeno, že...... jseš mladej a nechápeš, že sousede se budou hádat u jednoho ano a u druhé ne. Deska FeZn s 10 m páskem stala tehdy 157 korun, jistič 16A  stal 39 korun.
Prostě všude bude uzemnění v každé HDS, je ti to jasné?
Ano, je mi to jasné.


Já vím, časy se změnily, ale zákon pana Ohma pořád zůstává a stejně i ostatní zákony v elektrotechnic e. Jen ty ČSN se trochu změnily.

Pro znalce problematiky jsem to napsal jen pro odlehčení a jako vzpomínku, že jsme ten "problém"  řešili již před šedesáti léty. Ale tehdy nebyl MT ani InterNet ani Elektrika web.


Název: Re: Uzemňovat či neuzemňovat svorku PEN v HDS?
Přispěvatel: Jan Franěk 13.02.2026, 17:21
Na fasádě rodinného domu, který je v rekonstrukci, je HDS napájená horním vedením, měl bych spojit svorku PEN v HDS s novým obvodovým uzeměním domu? Podle ČSN 33 2000-5-54 ed.3 čl. NA 12.4.2 bych měl jelikož je vzdalenost mezi uzeměním a silovým zařízením menší než 5m.
Vodič PEN bude uzemnět v hlavním rozvaděči přez svorkovnici MET v místě rozdělení sítě TN-C-S.
 Pomůže mi tohle někdo rozlousknout, dovysvětlit?  (poklona)  

V tom článku se píše, že pokud je vzdálenost zemnění hromosvodu objektu a zemnění silového zařízení větší než 5m......

Bavíme se těchto zemničích, nebo o něčem jiném?

Mám pocit že dotaz nebyl správně položen a ........


Název: Re: Uzemňovat či neuzemňovat svorku PEN v HDS?
Přispěvatel: Dominik Rafaj 15.02.2026, 19:24
 (poklona)  moc za všechny vaše reakce.
V mezičase jsem hledal informace ještě jinde a myslím si že by to mělo být tak jak jste to tady něktří zmiňovali. V případě že PDS uzemní PEN v HDS a můj dům s mým uzemněním bude blíže než 5m, tak budu muset tyto uzemňovací soustavy spojit.

V NA 12.4.2 jsem to vnímal spíše jako uzemnění hromosvodu a silové zařízení a ono to je uzemnění hromosvodu a uzemnění silového zařízení :-)

Takže v mém případě to spojovat nebudu, PEN v HDS ze strany PDS uzemněno není.
 


Název: Re: Uzemňovat či neuzemňovat svorku PEN v HDS?
Přispěvatel: Milan Hudec 15.02.2026, 19:42
Ne, neberete v úvahu, že ty dvě země stejně spojeny budou vaším PEN vodičem.


Název: Re: Uzemňovat či neuzemňovat svorku PEN v HDS?
Přispěvatel: Dominik Rafaj 15.02.2026, 19:58
No to budou, toho jsem si vědom, vodičem PEN pak na MET a uzemňovacím přívodem k obvodovému zemniči, ale nebudu dělat další spojení v HDS.
Netuším jestli bych si tím nějak pomohl anebo uškodil, ale vyplývá mi z toho že to není vyžadováno.


Název: Re: Uzemňovat či neuzemňovat svorku PEN v HDS?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 15.02.2026, 20:15
Pokud na síti či přívodu HDS uhoří PEN, zpravidla škodu akceptuje distributor. Uhoří-li odvodní PEN z HDS, je to o předložení revize HDV a vlastní pojistce.


Název: Re: Uzemňovat či neuzemňovat svorku PEN v HDS?
Přispěvatel: Pavel Horský 16.02.2026, 07:47
Pokud na síti či přívodu HDS uhoří PEN, zpravidla škodu akceptuje distributor. Uhoří-li odvodní PEN z HDS, je to o předložení revize HDV a vlastní pojistce.

A není to náhodou tak, že i vodiče odvodního kabelu ve směru do RE může připojit výhradně distributor? Pak by měl akceptovat i škody způsobené špatně dotaženým PEN v HDS. Nechme toho, že se to tak nedělá. Na to se pak nehraje. Vždy se musí vycházet z toho, co se jak má dělat správně.

Dále tu máme pro případ poruchy PEN jeho přizemnění z MET. Pak nemovitost dál vesele jede ze zemniče.  Jen je pak celkem problém, že to do další periodické revize nikdo nezjistí...a ty se přece na soukromém majetku pak již nedělají  :(


Název: Re: Uzemňovat či neuzemňovat svorku PEN v HDS?
Přispěvatel: Milan Hudec 16.02.2026, 09:34
No, nevím.......
Nepozná to v případě, kdy bude k MET připojen "obecní vodovod",  pokud nikoli, tak střed soustavy bude plovoucí celkem dost.


Název: Re: Uzemňovat či neuzemňovat svorku PEN v HDS?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 16.02.2026, 10:14
A není to náhodou tak, že i vodiče odvodního kabelu ve směru do RE může připojit výhradně distributor? Pak by měl akceptovat i škody způsobené špatně dotaženým PEN v HDS. Nechme toho, že se to tak nedělá.
A víte že náhodou není? Jedinou výjimkou je eon, který je ovšem za svůj pragmatický přístup občas kritizován, protože to holt nějaký čas trvá.
V praxi se k novému ER dokládá RZ na tento i na kabel.
A že se i na tak jednoduché věci, jakou je připojení kabelu do HDS, dá nasekat chyb, až člověk nad kreativitou onoho umělce žasne. A proto právě eon přistoupil na změnu PP a do HDS smí jen pověření.


Název: Re: Uzemňovat či neuzemňovat svorku PEN v HDS?
Přispěvatel: Pavel Horský 16.02.2026, 10:46
A víte že náhodou není?

Tak to opravdu nevím.
Montáže již neprovozuji spoustu let a vždy jsme si do HDS odvod zapojovali sami za pomoci gumové vložky a dielektrických rukavic. Před časem jsem slyšel, že měl někdo problém s ČEZem s tím, že si to připojil sám, tak jsem měl za to, že by nepověřený montér od ČEZu neměl do HDS jakkoli zasahovat. A máte samozřejmě pravdu. Stačí blb, který jen tak ledabyle zapojí PEN a je vymalováno.


Název: Re: Uzemňovat či neuzemňovat svorku PEN v HDS?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 16.02.2026, 11:00
Co vím, tak byla nějaká snaha protlačit jako téma na sjezd cechu ty nejčastější chyby, protože pár případů poškození skříně různým způsobem, nebo špatného připojení právě PEN (jednou konkrétně na svorku pro zemnící pásek, tedy pod svorku měřící  (zle) ),  rozlámané držáky pojistek, vysypaný písek, provrtané skříně, šrouby trčící z ER k pojistkám atd. było docela propíráno, ale těžko říct, jestli nebyly na programu důležitější témata, jako dovolená, jak nesou slepice, jaký mají králíci přírůstky a kde bude pivo v akcí... o:-)


Název: Re: Uzemňovat či neuzemňovat svorku PEN v HDS?
Přispěvatel: František Šohajda 16.02.2026, 11:45
Citace
Jedinou výjimkou je eon, který je ovšem za svůj pragmatický přístup občas kritizován,

Ano EGD to tak má....(Co jsem se bavil s vedoucím provozu, je to pro nějaký smrťák a spousty úrazů v HDS)....
Někdy museli i jezdit na poruchy zkratem v HDS, bylo to v  podružných venkovních rozvaděčích s pojistami...
Tak to dali do PP.Tlačili na to jejich bezpečáci!
Ale dá se domluvit i s nimi na okrscích..Třeb a to potřebuji dnes zapojit,oni nemohou.....