Název: Uzemňovat či neuzemňovat svorku PEN v HDS? Přispěvatel: Dominik Rafaj 11.02.2026, 16:17 Na fasádě rodinného domu, který je v rekonstrukci, je HDS napájená horním vedením, měl bych spojit svorku PEN v HDS s novým obvodovým uzeměním domu? Podle ČSN 33 2000-5-54 ed.3 čl. NA 12.4.2 bych měl jelikož je vzdalenost mezi uzeměním a silovým zařízením menší než 5m.
Vodič PEN bude uzemnět v hlavním rozvaděči přez svorkovnici MET v místě rozdělení sítě TN-C-S. Pomůže mi tohle někdo rozlousknout, dovysvětlit? (poklona) Název: Re: Uzemňovat či neuzemňovat svorku PEN v HDS? Přispěvatel: Milan Hudec 12.02.2026, 11:41 Na fasádě rodinného domu, který je v rekonstrukci, je HDS napájená horním vedením, měl bych spojit svorku PEN v HDS s novým obvodovým uzeměním domu? Podle ČSN 33 2000-5-54 ed.3 čl. NA 12.4.2 bych měl jelikož je vzdalenost mezi uzeměním a silovým zařízením menší než 5m. Pokud jsem správně pochopil, tak obvodový zemnič bude z části sloužit coby paralelni vodič PEN?Vodič PEN bude uzemnět v hlavním rozvaděči přez svorkovnici MET v místě rozdělení sítě TN-C-S. Pomůže mi tohle někdo rozlousknout, dovysvětlit? (poklona) Což se tak rozdělit do S již za EM? Není nad to si k tomuto sednout na kafe přímo na místě činu, zdánlivě jednoduchá otázka má mnoho dalších niancí, které vidí jen odbornik. Název: Re: Uzemňovat či neuzemňovat svorku PEN v HDS? Přispěvatel: Jiří Schwarz 12.02.2026, 13:49 Někdy je obrázek lepší než spousta slov.
Ono tam je dobré zohlednit kde a jaké budou ochrany proti přepětí |