Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Martin Vondráček 1 09.02.2026, 12:17



Název: Jak identifikovat neznámý prvek v rozvaděči elektrokotle?
Přispěvatel: Martin Vondráček 1 09.02.2026, 12:17
Dokáže někdo identifikovat funkci a co to vůbec je?
Je to zakroužkované na obrázku. Je to zapojené na ovládací kontakty stykačů elektrokotle.
Zapojení je dosti zbastlené, ale s tém nic nejde.
Ovládání stykačů je přes HDO - svorky stykačů A2, napajení je hlavní vypínač, stykače, jištění.
Fáze z termostatu je přivedena svoru 13 a klema na A1 levého stykače.

Ten bazmek v rohu nahoře je nějaké relé?
A nevím zda a jak to chodí.
Má to svorky 1-4.


Název: Re: Jak identifikovat neznámý prvek v rozvaděči elektrokotle?
Přispěvatel: Zdenek Skotnica 09.02.2026, 16:31
Je tam asi nejznámější integrovaný obvod který se vyrábí několik desítek let. Časovač 555. Patrně přes další IO (optočlen) spíná relé.


Název: Re: Jak identifikovat neznámý prvek v rozvaděči elektrokotle?
Přispěvatel: Pavel Čermák 09.02.2026, 16:52
Obvod patrně slouží ke zpoždění náběhu druhého tělesa el.kotle pro plynulejší náběhový proud
(svého času vyžadováno v podmínkách DPS).


Název: Re: Jak identifikovat neznámý prvek v rozvaděči elektrokotle?
Přispěvatel: Martin Kurka 09.02.2026, 16:57
Fotka stojí za pendrek, ale zdá se, že jde o zpožďovač sepnutí pravého stykače, optočlen detekuje napětí na cívce prvního stykače a modré relátko spíná cívku druhého stykače. Na detailní fotce to vypadá, že je vytažený trát z N svorky elektroniky, to by se ji nemuselo líbit.

Celý bastl je korektně nahraditelný časovým relátkem (zpožděný rozběh nebo multifunkčním) v šířce jediného  modulu.


Když místo archaického tahem zapni-stiskem vypni dáte dvoumodulový hlavní vypínač, místa v rozvodnici bude dost i na korektní provedení střev v IP20.