Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Tým Elektrika 20.01.2026, 08:02



Název: Kde vidíte uplatnění přepěťové ochrany Weidmüller VPU AC II F 2 R 300/40?
Přispěvatel: Tým Elektrika 20.01.2026, 08:02
Přepěťová ochrana VPU AC II F 2 R 300/40 Weidmüller
    Přepěťová ochrana VPU AC II F 2 R 300/40 Weidmüller je určena pro instalaci do jednofázových sítí TN-S. Hodí se do rozvaděčů nízkého napětí, kde chrání proti přechodovým přepětím. Přístroj kombinuje typ II a III, takže odpadají mezistupně nebo oddělovací cívky mezi stupni. Má vestavěnou ...
   
(https://elektrika.cz/data/bleskovky/prepetova-ochrana-vpu-ac-ii-f-2-r-300-40-weidmueller/image) (https://elektrika.cz/data/bleskovky/prepetova-ochrana-vpu-ac-ii-f-2-r-300-40-weidmueller/@@eview)

    Související ...
    ... elektrovinka k tomuto diskusnímu vláknu zde! (https://elektrika.cz/data/bleskovky/prepetova-ochrana-vpu-ac-ii-f-2-r-300-40-weidmueller/@@eview)
   



   
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Kde vidíte uplatnění přepěťové ochrany Weidmüller VPU AC II F 2 R 300/40?
   


Název: Re: Kde vidíte uplatnění přepěťové ochrany Weidmüller VPU AC II F 2 R 300/40?
Přispěvatel: Milan Hudec 21.01.2026, 11:00
PE (N),  je nějaké divné označení svorky.


Název: Re: Kde vidíte uplatnění přepěťové ochrany Weidmüller VPU AC II F 2 R 300/40?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 21.01.2026, 11:03
kombinuje typ II a III

Jestli to má být T2 + T3, přemýšlím, jestli je to spíše o vlastnostech a přínosu nebo o reklamě

V rozvaděči bych měl mít komponenty, které zvládnou přepěťovou hladinu do 2,5kV, kterou mi udrží T2

A T3 by se mělo podle jistých doporučení po 5 metrech "zopakovat" a kdy máme něco do 5 metrů od rozvaděče?


Název: Re: Kde vidíte uplatnění přepěťové ochrany Weidmüller VPU AC II F 2 R 300/40?
Přispěvatel: Jan Palička 21.01.2026, 14:54
kombinuje typ II a III
......a kdy máme něco do 5 metrů od rozvaděče?
Často i v rozvaděči. U systémových elektroinstala cí bývají rozvaděče aktorů docela plné......a že spíše uvítají 1,5 kV je asi jasné......